1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет циркуляции в петлях второго этажа, как исправить

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 06.11.12.

  1. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет циркуляции в петлях второго этажа, как исправить
    Собрал коллектор 12 петель и обвязял котлы на выходных. 8 петель первый этаж, без замечаний. 4 петли, идущие на 2 этаж, нет циркуляции. Видимо воздушные пробки. цирк насос не может прокачать, даже если все вентили закрыть и отставить тока одну петлю.

    Какие методы борьбы, кроме как открутить петлю от коллектора и заказать туда ТН мощным насосом, выгнав все пробки ? не охота насос покупать и коллекторы отсоединять ...
    спасибо...
     
    AlexMann , 06.11.12
    #1 + Цитировать
  2. MaxCh
    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    155

    MaxCh

    Живу здесь

    MaxCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Челябинск
    Коллектор на первом этаже?
     
    MaxCh , 06.11.12
    #2 + Цитировать
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Перекрыл байпас и все лихо покачалось. Спасибо.
     
    AlexMann , 07.11.12
    #3 + Цитировать