1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу критики по обвязке котлов

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем denissska, 01.11.12.

  1. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Прошу критики по обвязке котлов
    Уважаемые специалисты прошу вашей критики по обвязке котлов. Моих знаний для этого явно не достаточно...
     

    Вложения:

    • 2012-10-30 20.27.29.jpg
    • 2012-10-30 20.27.46.jpg
    • 2012-10-30 20.28.55.jpg
    denissska , 01.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Ув. denissska, на фото связка ТТ + электрокотел? и все это обвязано ПП. Не вдаваясь в детали только на основе этого могу поздравить с зачислением Вас в состав полка экстремалов. http://www.forumhouse.ru/threads/88346/ http://www.forumhouse.ru/threads/20362/
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44410&st=20
    Ссылки в качестве информации к размышлению(с).
     
    Kylibin , 01.11.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    а КТО обвязывал то?
     
    федот1 , 01.11.12
    #3 + Цитировать
  4. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Сантехники

    Вы зачем мне ссылок с ЕЦ накидали? У меня циркуляционный насос. ТТ не самодельный и он в качестве резерва будет... пару раз в сезон использоваться. Выбор ПП осознанный, у друзей 5 лет стоит и не шуршит... ну если с умом конечно. Если перегрею и ПП сдохнет, поменяю обвязку на медь и с экспериментами по жизни завяжу)
     
    denissska , 01.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Да не на ЕЦ я обращал Ваше внимание! Зри в корень (с) козьма Прутков. Хотя и ЕЦ далеко не лишняя вещь, ну да бог с ней. В ссылках была информация о обвязке ТТ котлов (только металл). А то, что

    это прекрасно, но тем не менее и Зота может пойти в разнос и при отсутствии эл. энергии от циркуляционного будет пользы, как зайцу от тормозного парашюта.
     
    Kylibin , 01.11.12
    #5 + Цитировать
  6. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Ок... напишу второй раз... ПП осознанно... ну вот хочется мне экспериментов... написал же, перегрею заменю... заменить три метра ПП на медь не проблема, зато точно буду знать что нельзя... ТТ резервный, при отсутствии энергии используют резервный источник вообще то, если его нет сидят и мерзнут... никто в систему без ЕЦ котел кочегарить не будет... не о том пишите...

    вот мне например не нравится отсутствие фильтра на обратке...
     
    denissska , 01.11.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    БГГ. это когда перегреет или взорвётся?
    не нравится не ешьте (с), эксперементатор однако.
     
    федот1 , 01.11.12
    #7 + Цитировать
  8. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Мил человек, тебе если сказать по теме нечего иди мимо...
     
    denissska , 01.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк

    Ув. denissska, зачем же так, человек из личного опыта создания СО на базе ТТ котла хотел предостеречь от возможных ошибок, а Вы ...:close:.По Ваших фото обвязки видны только фрагменты, в частности на первом фото в правом нижнем углу коллектор ТП?, узел подмеса там есть. Не вопрос-ответ, а угадайка:)].
    На обратке чего? Перед насосами и на входе котла, фильтр грубой очистки желателен.
     
    Kylibin , 01.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Где у Вас Р. Б. и каков его объём?
    2. Если не будет режима ЕЦ,...зачем насос на байпасе и где грязевик перед насосом?
    3. Не понятно куда идёт труба от Т. Т. котла.
    4. Как устроен верхний уровень магистрали выходящий из эл. котла?

    Пока что это интересует. :hello:
     
    Legatron , 01.11.12
    #10 + Цитировать
  11. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Ув. Kulibin, я так, потому что совета просил, по обвязке, а не по выбору трубы... более того про трубу ответил уже два раза, что же мне и в третий раз адекватно реагировать.

    Пы. сы.: Для труднодоступных абонентов... жду взрыва, осыпания, расслоения и других катаклизмов... специально, намеренно, осознанно!

    На коллекторе узел подмеса конечно же есть, что касается грязевика... правда ли что он создает дополнительное сопротивление насосу (читал где-то), а не больше ли он принесет вреда чем пользы, как считаете? Т. е. ребята говорят, если скажешь поставим не вопрос, я вот и в сомнениях ставить все таки или нет...
     
    denissska , 02.11.12
    #11 + Цитировать
  12. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    1) Сорри, нет свежей фотки, я подрисовал где стоит мембранный бак...western Line 35. Радиаторы на втором этаже (49 секций) двухтрубка, на первом ТП.
    2) Байпас, по моему разумению не нужен, ребята когда поставили, сами сказали что он не особо нужен, но "вроде как а вдруг чего, снипы, фигипы" поставили... скорее всего сделали как обычно, по привычке потом подумали... я бузить особо не стал, метр трубы и кран не великие тыщи... нихай будет... Про грязевик писал ужо... вы бы в какое место воткнули на моей обвязке... прямо перед насосом то он уже как видите не влезет.
    3) На картинках попытался прояснить...
    4) Немного не понял вопроса... труба поднимается, тройник на РБ, потом в верхней точке воздухоотводчик, потом опускается труба на подачу в радиаторы второго этажа (две ветки), следующая труба опускается и заходит в ТТ. (сейчас ТТ стоит с открытыми дверками и как батарея гы гы гы стены сушит)
     

    Вложения:

    • 2012-10-30 20.27.29.JPG
    • 2012-10-30 20.27.30.JPG
    • 2012-10-30 20.28.55.JPG
    • 2012-10-30 20.27.46.jpg
    denissska , 02.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.168

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Байкал
    Намудрили Вы, не тем путём пошли. Если отопление электро, то зачем вообще трубы-котлы-задвижки-насосы-радиаторы? Конвекторы или маслянные обогреватели в тысячу раз надёжнее и дешевле раз в десять. Тем паче ТТ будет использоваться крайне редко (и будет ли вообще, у меня у друга за 10 лет не растапливался ни разу. Я прикалываюсь над ним постоянно). Зачем усложнять очевидно элементарные вещи?
     
    Sarma38ru , 02.11.12
    #13 + Цитировать
  14. denissska
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535

    denissska

    Живу здесь

    denissska

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Иркутск
    Поразительное упрямство у народа! Кот у меня любит спать возле батареи... возле конвекторов не любит)

    Теплый пол наверное тоже электрический посоветуете да? Или ну его нафиг вообще...? Конвекторы блин...

    Дома из кривого бруса 15-го... отопление конвекторами... вот так у нас в Иркутске строят... 60 коп. за квт... я вообще удивляюсь почему у нас зима наступает...
     
    denissska , 02.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Но можно и перепаять вот так,...если не напрягает цена п. пр. крана и п. пр. фильтра-грязевика, 1й американки.
    Разводка.JPG
    Тут же Вы можете видеть как именно (по правильному месту врезки(!) требуется подключить Р. Б.
    :hello:
     
    Legatron , 02.11.12
    #15 + Цитировать