Ввод в дом, схема щитка - прошу советов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tukanez, 17.10.12.

  1. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    Это плохо? :( В смысле, что четырехполюсник на 40?

    У меня в "электрическом" договоре прописано: "Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт."

    А если АВ на столбе на 40А, то, может, в доме не имеет смысла ставить на входе АВ на 63 А и УЗО на 63А? Может, сделать все на 40? Я правильно понимаю, что при КЗ отрубит АВ на столбе?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это отлично, это здорово!.. Уже принят, опломбирован?
    25А уже не потянет даже котёл, ибо 5.5 кВт
    3vs1.gif
     
  3. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    Вот я опять, только внесу изменения, глядь, а мне уже ответили.
    Вот мысль такая:
    А если АВ на столбе на 40А, то, может, в доме не имеет смысла ставить на входе АВ на 63 А и УЗО на 63А? Может, сделать все на 40? Я правильно понимаю, что при КЗ отрубит АВ на столбе?

    Четырехполюсник (после счетчика, кстати) стоит там уже много лет, счетчик столько же, опломброванный. Просто линия была... местная, непонятного подчинения, а сейчас ведется "официальная" линия. Обещают все подключения сохранить, но как там будет реально, смогу рассказать по прошествии определенного времени. :faq:
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    uzo-vs-av.gif

    Его не только при КЗ, а и при перегрузке отрубит. Но с этим теперь уже можно бороться!


    Поставят Вам 25А, как пить дать. Котёл послабже ищите или на 32А с электриком договаривайтесь.
     
  5. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо, Avs7153, это важная для меня информация! (Я про иллюстрацию). Но тогда УЗО достаточно на 50А, если автомат на вводе будет на 40А, правильно?
     
  6. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    А как же остальные домовладельцы. Напруги при таком варианте хватит. Трансформатор не резиновый или ошибаюсь. И не ждать потом злобных соседей, желающих поправить ваше здоровье:close:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    evgenia_l

    берите общее селективное УЗО на 300ма
     
  8. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    SB3, а почему не на 100мА?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, если найдете такое;). Иногда бывает несущественной разница в цене 40А и 63А.
     
  10. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    А, понятно!..
    А в целом схема работоспособна? (При существующем на сегодняшний день 4-хполюсном автомате на 40А на вводе. И с допуском, что в продаже имеются УЗО на 50А.)
     

    Вложения:

    • electroschit.gif
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главная ошибка 16А одновременно на свет и розетки. На всех выключателях и патронах написано 6А, реже 10А. А на розетках - 16А. Поэтому 16А (диф) автомат не защищает освещение и его 1.5 мм2 провод тоже.
    25А на стиралку - неправильно.
    Баню разрисовать отдельно.
    Чтобы по перегрузке не вырубались входные автоматы, в каждую линию перед УЗО можно поставить ограничитель мощности ОМ-63. Он отключится раньше автомата, а через некоторое время включится сам, если больше не будет перегрузки.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так у вас столб - линия к дому - дом - линия к бане - баня :)
    А 100мА придется всё равно добавить)
    И если вы хотите, чтобы ваши слова запомнили - не ленитесь их повторять) Я вот не буду про вашу баню 4 страницы читать и про линию к дому от столба не ответили.
     
  13. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    Avs7153, вот схема с доработками и исправлениями. 25А на стиралку было, потому что где-то тут на форуме писали, что стиралка иногда выбивает АВ 16А в жаркую погоду. Но, действительно, розетки же на 16А. Летом будем стирать вечерком:)].
    Avs7153, я правильно поняла, что 10мА УЗО ставится только на одну линию? Значит, в банном щитке на каждую линию дифавтомат? Как-то богато получается:(... Понятно, что жизнь дороже.

    SB3, а где нужно добавить 100мА? В банном щитке? Но ведь линия на него идет после УЗО на 30мА. Или я не о том? В полной готовности и без всякой лени обещаю рассказать / повторить все, что хотите по теме.
    А линия к дому от столба идет под землей кабелем АВБбШв 4х16 на глубине метра полтора. Проходит под ленточным фундаментом, через пол выходит на щиток. Если где-то вопрос был оставлен без ответа - прошу простить. :|: Крыша потихонечку едет - уж очень тема мудреная для неспециалиста.
    А-а-а, понятно. Про баню "выше" имелось ввиду "выше в том же посте": Баня стоит отдельно, там будет небольшой водонагреватель, освещение и розетка (вдруг фен понадобится, или еще что...). Но еще от бани пойдет освещение на сарай-птичник и подсобку для инвентаря. (И там, и там тоже будет по розетке на всякий случай.) Поэтому в бане запланирован свой мааленький распредщит. Поэтому и 25 А.
     

    Вложения:

    • electroschit.gif
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вполне достойно, с учетом упорного настаивания на своем (экзотические номиналы, дифавтоматы).;)
    Напрягают стиралка с котлом, они в паре практически выбирают всю мощность L2. В L3 она смотрелась более гармонично, но там и так перегруз по утечке УЗО. Вариант - баню под свое групповое УЗО 50/30 (в L3 их будет два). Или реле выбора приоритета на отключение котла по перегрузке, ибо стиралка не так уж долго греет воду.


    16А автомат выдерживает 3.5 кВт. Наверное, это был китайский автомат...


    SB3, наверное, имел в виду общее УЗО 100мА в доме и 300мА в уличном щитке.


    Мда, а если на вводе будет таки 25А?:no:
     
  15. evgenia_l
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385

    evgenia_l

    Живу здесь

    evgenia_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Московская область
    Не-не я не настаиваю категорически. Экзотические номиналы просто забыты, поэтому оставлены. Написано 50А, подразумевается 63А. Раз их нет в продаже, конечно, будут те, которые есть.
    А с дифавтоматами что не так? Вы рекомендуете их заменить на УЗО + АВ?

    Видимо, остановимся на варианте с баней под своим групповым УЗО.
    _
    А вот если таки будет 25А, придется продавать дом...:)] Нет, будем решать проблемы по мере поступления. Мы все же надеемся, что будет хотя бы 32А.