    Уважаемые специалисты обращаюсь к Вам помочь разобраться в данной проблеме.
    Напольный атмосферный газовый котёл Будерус Логано G 234 c автоматикой Logomatic 4211 с бойлером косвенного нагрева SU200. В котельной всегда сухо, и чисто. Летом работал в основном только на подогрев воды в выходные дни. Очередной раз приезжаем на выходные дни, запускаю котёл, горячая вода запрограммирована в приоритете. Котёл нагревает воду в бойлере и отключается. Сервоприводы отопления и тёплого пола не открыты, автоматика не даёт команду на открытие. Насосы тоже не работают, только циркуляционный насос гор. воды периодически включается. Примерно раз в 20 минут котёл запускается нагреет воду у себя и отключается, так продолжалось на протяжении 2 часов. Затем я вручную открыл сервопривода и запустил котёл в ручном режиме. Так он проработал около 30 минут пока не пошла одинаковая температура в подаче и обратке. Затем я отключил ручной режим котла и он перестал работать. Я стал искать причины: откручивал колпачок и нажимал на STB (Предохранительный ограничитель температуры) безрезультатно. Затем я снял крышку и вынул из посад. места этот ограничитель, сзади там есть в виде полукруга температурная шкала 90-100-110-120 град., у меня стояла на отметке около 100 град. и была зафиксирована винтиком. Когда я выкрутил винтик и чуть чуть сдвинул с места в сторону увел. темпер. никаких изменений не произошло, когда я сдвинул в сторону уменьшения и о, чудо, автоматика дала команды на открытие, заработали сервопривода и насосы отопления и тёп. пола. Температура в котле упала до 26 град. но он не запускался. Тогда я снова попытался покрутить эту шкалу, но увы всё остановилось. затем я опять запустил в ручном режиме и только через 2 часа когда уже было и в котельной и в доме тепло, котёл заработал как обычно в автоматическом режиме. Что это может быть?
     
  2. Рождественский77
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    3.410

    Рождественский77

    Живу здесь

    Рождественский77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Москва
    Может кто ответить и поделиться какими то мыслями? :(
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975
    Адрес:
    Россия, Москва
    СТБ в данном случае точно не виноват:) Иначе в ручном режиме котёл всё равно не запустился бы.
     
  4. Dimprivat
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dimprivat

    Новичок

    Dimprivat

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, автоматика 4211 заглючила. Во всех модулях трещат релюшки
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975
    Адрес:
    Россия, Москва
    Стукните по ней для начала сверху. Не поможет - обратитесь в свою сервисную организацию.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Перед этим обязательно почесать затылок:)
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975
    Адрес:
    Россия, Москва
    А кроме шуток - шанс, что на время поможет, велик:)]
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)]:super: :close:
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.555
    Благодарности:
    22.975
    Адрес:
    Россия, Москва
    @ВэллИ, заедешь когда ко мне, - покажу, как именно:)]
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Заеду, куда я денусь с подводной лодки. :hello:
     
  11. Tanyok
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanyok

    Участник

    Tanyok

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Точно такая же проблема с автоматикой котла. Перевели горелку на 70 градусов и контур отопления в ручной режим и все заработало. Боюсь вернуть автоматику, все снова перестанет работать. И в чем же у вас причина была? Проблема такая в инете у многих, а ответов о причине нет. :((
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    А можно пару тройку ссылок, ознакомиться так сказать. Или так для красного словца?
    И может стоит все таки описать свою проблему своими словами, приложить фото/видео автоматики, для понимания что и как стоит, указать какие настройки и рассказать что со спецам проблемы в Москве.
    Если вы с 4211 на ВЫ, то наверно есть сервисная организация/частник который вас курирует, что говорят? Или котёл бесхозный?
     
  13. Tanyok
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanyok

    Участник

    Tanyok

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/341870/
    Это ссылка но похожую проблему.
    Жду специалиста по котлам. Надеюсь, что разберётся в проблеме. Но хотелось бы совета, от того кто сталкивался с подобным.
    Я с котлами на «Вы». Но читая выше описание данной темы все очень похоже. В ручном режиме отопление и полы работают, а при переводе в автоматику насосы вроде тёплые и шумят, но сервоприводы не открываются и батареи холодные.
     
  14. Tanyok
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanyok

    Участник

    Tanyok

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер всем. Может кому-то будет полезен мой опыт. Причина почему не работает автоматика на будеросе оказалась банальна. Приехал специалист и быстро это обнаружил. В настройках (куда без надобности лучше не лазить) оказалась выбрана программа «одинокий», которая видимо предполагает отключение отопления и полов. Как только установили программу «новая» т. е. никакая, то все заработало!