1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматика ограничения мощности потребителей

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем georgf, 07.07.08.

  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может кто-нибудь подсказать, как организовать приоритет одних потребителей перед другими при этом не вылезая за максимальную общую мощность (10 кВт)? Т.е. при включении например электроплиты должно отключиться электроотопление, а потом снова включиться. Есть такие приборы? Спасибо.
     
  2. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    Такие приборы называются "Реле отключения неприоритетных нагрузок". Знаю, что они есть, но не применял никогда. Можно поискать описание в интернете (попробовал глянуть, но почему-то pdf не хочет открываться..)
     
  3. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, попробую поискать.
     
  4. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
  5. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Весчь! Спасибо!
     
  6. Delfin
    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Delfin

    Участник

    Delfin

    Участник

    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ленинград
    Друзья!

    А кто-нибудь реально пользуется реле приоритета? Какими? Как результат?
    Я вот настроился на ABB lss 1\2, оказалось - у них задержка по включению от 4 до 7 минут ( Объясняют это так: реле пытается подключить не приоритетную цепь через это время.Чтоб, мол, надежней было... ( Почему нельзя не включать неприоритет., если работает приоритет...??
    Ничего кроме братьев белорусов не нашел. (ссылка есть выше по топику).
    Как они работоспособны? как отрабатывают режимы? надежны? или есть другие варианты кроме f&F?

    Заранее спасибо!
     
  7. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не пользуюсь, но один раз собирал щиток с этими реле (тип CDS производства Шнейдер Электрик). Там были однофазные и трёхфазные. У трёхфазных контроль идёт независимо по каждой фазе. У клиента претензий не было, наверное всё работает. На картинке они есть (однофазные).
     

    Вложения:

    • Щит (шинки).jpg
  8. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Описание реле CDS из каталога
     

    Вложения:

  9. Delfin
    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Delfin

    Участник

    Delfin

    Участник

    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ленинград
    Спасибо большое!

    Но у них время включения не приоритетной нагрузки тоже 5 минут (
    Не понимаю: Почему нельзя сразу подключать?. А Белорусские сразу включаются. Может у них косяк какой?
     
  10. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю.
    - Может, это минимальное время нужно на то, чтобы остыли тепловые элементы реле, которые фиксируют перегрузку.
    - Может потому что, если включать сразу, то сразу произойдёт и следующее отключение и прибор начнёт щёлкать туда-сюда.
     
  11. Delfin
    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Delfin

    Участник

    Delfin

    Участник

    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ленинград
    а почему нельзя не подключать не приоритетную нагрузку, пока не отключилась основная?...
     
  12. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нашёл у Сименса приоритетные выключатели 5TT6101, 5TT6102, 5TT6103. Удобны для отключения накопительного нагревателя при включении проточного. По сути это токовые реле, имеющие один нормально-замкнутый контакт, через который питается катушка контактора накопительного водогрея. А катушка приоритетного выключателя при этом включена непосредственно в силовую цепь питания проточного нагревателя. Вот у этих реле задержки по времени нет.


    Неприоритетная нагрузка в реле CDS отключается на 5 минут. Потом подключается и снова происходит замер суммарного тока. Если он больше максимума, то неприоритет отключается снова на 5 минут и т. д.
     
  13. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    У всех приборов задержка отключения 0,1 сек, задержка включения - 0,1 сек.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.06.18
  14. Delfin
    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Delfin

    Участник

    Delfin

    Участник

    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ленинград
     
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и для чайника.
    У реле разные токи срабатывания:
    5TT6101 - 13А
    5TT6102 - 23А
    5TT6103 - 6..40А (кажется, у этого есть регулировка)