    А у вас пустоты в концах плит открытые или бетоном залиты?
    Что будет сверху этих концов плит? Стена из кирпича толщиной 25 см. или что?
    Да не торопитесь вы с краном. Я как минимум на завод бы позвонил, который эти плиты выпускает. даже если завод в другом регионе, то 10 минут по межгороду сейчас копейки стоят.
     
  2. Анна12345
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7



    Сейчас пустые, но будем заливать бетоном.
    Да, будет стена из кирпича толщиной 25 см.
    Ну скажите, что делать? что это значит? я в понед конечно прозвоню на завод, но мне кажется там скажут "можно, не парьтесь"


    с сайта производителя: Армирование - с помощью высокопрочной проволоки класса Вр II ø 5 мм.


    не понимаю чертежей.
    Скажите как решить проблему? На завод позвоню-понятно, но там отмажутся мне кажется, нужно независимое мнение.
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Вот эта тема очень полезная. https://www.forumhouse.ru/threads/94052/

    Из документов видно, что проблема с плитами ПБ в варианте защемления есть и многое зависит от нагрузки сверху. Там четко видно, что чем тяжелее стена, тем меньше должна быть опора плит.

    Так же обратите внимание в той теме вот на это сообщение. #30

    Сказать вам со 100% уверенностью что то сложно. По идее 3-4 см. не должны быть критичными, но в любом случае надо сначала послушать, что технолог завода скажет. И когда будете разговаривать, не вздумайте сказать насколько у вас защемление больше. Задавайте вопрос так, чтобы они сами сказали пограничную цифру, при которой вам придется разбирать и передвигать стену, если ваше защемление не пройдет. И не забудьте сказать, что у вас сверху концов плит будет 25 см. кирпича.
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Короче, всё нормально, щас нашел рекомендации по применению плит ПБ (ИЖ 568-03) там написано, что минимальное опирание на кирпичные стены 100мм, а максимальное 200мм.
    Для ж/б 90 и 120мм соответсвенно.
     
  5. Анна12345
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7
    Где это чудо вы нашли? Боже, спасибо!


    спасибо большое
    я столько перелопатила, прежде чем тему создать, все эти ссылки читала, спасибо.
    Этаж будет мансардный, крыша цементно-песчаная черепица. Стена 25 см кирпича + облицовочный кирпич крепится к стене гибкими связями.
    Это большая нагрузка?

    Ещё наша плита не такая длинная, до 6-7 метров. Это как-то спасает?


    Нашла, скачала! спасибо Winder:love: Winder:love: Winder:love:
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Рекомендации прочитал и судя по всему вы правы и для 200 мм. более-менее можно спать спокойно. Единственное что я не понял, так это то, что цифра максимального опирания НЕ зависит от длины плиты. :faq: Я всегда считал, что при защемлении важно не только вес сверху учитывать, но и длину плит. А в рекомендациях про длину плит ни слова.
     
  7. Анна12345
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7
    Ну да, у нас плита 5180, не длиннючая. Хотелось бы знать, спасает нас это или нет, чтоб уж точно спокойно спать, а не более или менее:)
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Относительно полное спокойствие может дать только расчет конкретного узла под реальные нагрузки. Но я бы тоже сказал, что с учетом длины плиты, и малой вероятностью (фактически невероятностью, если не будет на плите стоять что-то необычно тяжелое) максимально допустимых нагрузок, можно и так спать спокойно (по крайней мере, по этому вопросу :)).
    Если уж очень сильно беспокоитесь, то можно убрать подстилающий раствор из под плиты на эти волнующие 4см (над внутренним краем стены), т. е. оставить опирание от конца плиты только на "положенные" 160мм. Получившуюся щель заполнить мягким материалом (запенить).
    По нагрузкам от вышележащей стены (заполнение пустот, чтобы не раздавило) можно не заморачиваться - в малоэтажном доме не будет таких нагрузок сверху на конец плиты, которые бы потребовали заполнения пустот (если только изготовитель специально не укажет на необходимость такого заполнения для его плит).
     
  9. Анна12345
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7
    Спасибо, Константин!
    на плите будет стяжка, полы, и шкаф с кроватью, перегородок не будет.
     
  10. Анна12345
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Анна12345

    Строю правильно!!!

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    7
    Звонили на завод, 18 см максимальное опирание:)
     
  11. Ko4evnik_V
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    я тоже разговаривал с технологом этого завода - там тетенька сказала, что не в курсе таких ограничений.
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    А хоть какие нибудь ограничения она озвучила? Или, по её мнению, можно и 9 метровые плиты на полметра в стену "замонолитить"? Ведь ограничения есть (по крайней мере для приведенного примера), может она просто не заморачивалась по этому вопросу?
     
  13. Ko4evnik_V
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    да никакие, сказала, минимум 12 см и все.
    могу телефон ее дать.
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо за предложение, но я и так верю, что она так сказала... И даже, что она так думает...:)
    Просто другие специалисты думают по-другому, и основываясь на моём скромном понимании, "как это работает", я предпочту слушать тех - других. :)
     
  15. Ko4evnik_V
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Ko4evnik_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    мда, понятно