1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система с ЕЦ и мембранным баком

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ИльяГаврилов, 16.09.12.

  1. ИльяГаврилов
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2

    ИльяГаврилов

    Живу здесь

    ИльяГаврилов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    Система с ЕЦ и мембранным баком
    Добрый день! У меня возник вопрос Где размещать группу безопасности? Система с ЕЦ и закрытым расширительным баком т. е. с созданием естественного давления перед котлом на обратке или на выходе из котла?
     
    ИльяГаврилов , 16.09.12
    #1 + Цитировать
  2. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Благовещенск
    Обычно ставится на выходе из котла. Хотя для системы ЕЦ я думаю не принципиально, гед именно будет стоять подрывник, лишь бы внизу - в области максимального давления. а этажей сколько?
     
    blur , 04.10.12
    #2 + Цитировать
  3. ИльяГаврилов
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2

    ИльяГаврилов

    Живу здесь

    ИльяГаврилов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    этаж один котел альпин аир с чугунным теплообменником бак закрытый (мембранный)
     
    ИльяГаврилов , 14.10.12
    #3 + Цитировать