    День добрый!
    Сруб. Не хотелось бы внутри пользоваться сваркой при прокладке газовой трубы. Можно ли (по снипам, гостам и т. д.) все соединения в доме использовать при помощи муфт и уголков. При использовании пакли и герметика конечно.
    Спасибо!
     
    ник500 , 15.07.12
    #1 + Цитировать
  2. ник500
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.365
    Благодарности:
    980

    ник500

    Живу здесь

    ник500

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.365
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Москва
    Неужели никто не знает?
     
    ник500 , 17.07.12
    #2 + Цитировать
  3. irkenazi
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    99

    irkenazi

    Живу здесь

    irkenazi

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Я лет 19-ть назад решал такую точно проблему положительно. Но каждое соединение проверял тщательно Тогда ещё газовики по "Снип" не разрешали не сварные соединения, кроме последнего. Потом много раз соединял к газу плиты, печи, водонагреватели - не сварное соединение только последнее. Всё зависит от ,"настырности" газовиков. А у нас 19-лет назад газовики "Снип" меньше соблюдали. И соблюдение "Правил", "Снип" гарантия нашей безопасности, "нажмите на горло" не нужной настойчивости. Хотя, сам был в молодости таким, всё хотел не стандартных решений достичь...
     
    irkenazi , 17.07.12
    #3 + Цитировать
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Петровск
    Дело скорей не в СНиПах и правилах-для себя я бы делал на сварке. у утечек газа есть такое свойство-появляться со временем...(сделали на совесть. но со временем и пакля. и фум сохнут) вам это надо-внутри дома? просто нужен аккуратный сварной (газосварщик) см. СНиП42-01-2002 раздел7-внутренние газопроводы.
     
    AleksVas , 18.07.12