1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поддомкратить колонну

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем КАШ КАР, 21.05.08.

  1. КАШ КАР

    КАШ КАР

    КАШ КАР

    Гость

    добрый день! На фундаменте стоит стальная колонна, которую необходимо поднять для подливки фундамента , а потом опустить. Принято решение поддомкратить. как расчитать площадь опоры под домкрат- грунт- супесь пластичная с модулем деформации 27 мПа?
     
    КАШ КАР , 21.05.08
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    а в кг/см2?
    Надо знать нагрузку на домкрат. Её поделить на несущую способность грунта в кг/см2 - и получите площадь опирания
     
    Бурят , 21.05.08
    #2 + Цитировать
  3. КАШ КАР

    КАШ КАР

    КАШ КАР

    Гость

    Прошу прощения за бестолковость, а несущая способность - это и есть модуль упругости?
     
    КАШ КАР , 22.05.08
    #3 + Цитировать
  4. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    326

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Колонна-то не сама по-себе стоит, она что-то подпирает, - что?
    Оттуда и нагрузка получается
    с уважением,
     
    ontwerper , 22.05.08
    #4 + Цитировать
  5. КАШ КАР

    КАШ КАР

    КАШ КАР

    Гость

    пока стоит сама по себе. качество монолита под колонной плохое, а колонна- тяжелая- вот и решили не снимая колонны перезалить фундамент. колонна весит около 1100 кг, двутавр 30
     
    КАШ КАР , 22.05.08
    #5 + Цитировать
  6. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    326

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Вы только ее не уроните поднимая.
    Для передачи 1100кг на грунт достаточно опорной площадки при давлении 0.5 кг/см2 площадью 2200см2 или 50х50см или 2шт 50х25см на и т.д.
    с уважением,
     
    ontwerper , 22.05.08
    #6 + Цитировать