Помогите переделать эл. проводку в доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.

  1. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Нет, не планирую шлейфом, просто (к примеру) на линии 1 будет 3 розетки, кабель ВВГнг или NYM 3х2,5 будет идти от щита до конечной розетки не разрываясь т. е. заходя в 1 розетку (на линии) жилы будут оголятся на ~1см, но не разрываться и подсоединятся к соответствующим контактам на розетки (0, фаза и РЕ) и после идти ко 2 розетки и т. д.
     
  2. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в случае если вы подключите РЕ через шину РЕ, то все остальные проводники и корпуса
    тоже будут под напряжением.

    Ведете один магистральный провод и в месте установки предпологаемого выключателя в верху устанавливаетн распаечную коробку, где делаете соединение светильника и выключателя. И дальше тяните магистральный провод по минимальным расстояниям в соответствии с требованиями.
     
  3. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Ну я так и хочу сделать, только одним не получится, а 3 в разные стороны будут.
     
  4. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы в месте разветвления ставите распаечную коробку. А заводить провод 3х2.5 мм2 не разрывая в розетке очень неудобно. просто скорасть монтажа заметно падает.
     
  5. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Я для себя буду делать, поэтому не тороплюсь и к тому же мне всего так надо будет сделать 4 розетки, остальные все конечные.
     
  6. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во-первых делать соединение в установочной коробке запрещено. Многие проверочные лаборатории это проверяют. Ну вам им конечно не сдавать. Мое мнение очень не люблю запускать розетки шлейфом друг за другом делая соединения на розетке. В случае чего без питания останется часть линии. С расводкой в распаечной коробке на верху немного больше правода зато практически гарантированный электричнеский контакт.
     
  7. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Ну я не знаю, чет совсем запутался, там 2 линии на одной 3 на другой 4 розетки, как лучше и без лишней возни мне их подключить?
    - Я думал мой вариант самый простой не надо будет ставить 5 коробок, не надо будет 5 раз рвать кабель и потом его соединять и проводов меньше уйдет. И к тому же я не хочу делать соединение на розетке, я хочу подсоединять розетку не рвя кабель.


    - Т. е. (по вашей схеме) получается, что мне лучше поставить на розетки 2 АВ по 2 линии на каждый и не делать подключение последовательно от розетки к розетки? В принципе нагрузка по дому мах 2 кВт.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    У нас 4 линии получилось. лучше 4 штуки 2P АВ - на каждой линии тогда можете снимать максимум, не заморачиваясь. Это у вас щас 2кВт, что потом будет - неизвестно)
     
  9. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    garifyllin Обычно группой называют групповой автомат в щите и отходящие от него линии. На ваших схемах вы рисуете и обозначаете отходящие линии без их привязок к будущим автоматическим выключателям. То есть например линия 1 и линия 2 присоединяемая к одному автомату должна на схеме обозначаться как линия 1 (гр.1) разходящаяся на две ветки. Тогда исходя из количества групп отходящих линий сразу понятно кол-во групповых автоматических выключателей.


    Немного попытался подправить вашу схему.
    Группы на улицу лучше оставсть под защитой отдельных автоматов как вы нарисовали. А весь остальной свет завести на один автоматический выключатель. Либо как я нарисовал либо, как вы изображали. Просто отходящуу линию от щита 2 оставить только одну которая идет наружу, а " предбанник" запитать от
    щита 1. Можно обойтись тремя автоматами вместо четырех.
    Щит 2.jpg
     
  10. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    garifyllin решил вам помоч немного. Так выглядят чертежи ЭО. можете попробывать изобразить что то похожее. Думаю тогда все будет восприниматься чуточку понятнее для всех.

    Щитки_0001.jpg Щитки_0002.jpg Щитки_0003.jpg
     
  11. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Хорошо спасибо, подумаю, "перерисую" в принципе автоматы не такие уж и дорогие.
    - Хватит NYM 3х1,5 если делать 1 линию (1гр.) на весь дом? по дому 10 лапочек - 8 - 20Ват, 2 - 95Ват.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Да нормально вы свет нарисовали, разделив в доме на две линии.
     
  13. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Ну дом 2 линии на один автомат (1гр.), а улица на отдельный 1 линия (1 гр.). Так?
    - Да и какой провод лучше использовать при внутренней прокладке провода - NYM, ВВГнг, ВВГнг (LS) и при уличной?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    В доме, если будете жить постоянно и т. п. - можно NYM или ВВГ, при прокладке в пучках - к примеру две линии в одной трубе - ВВГнг. На улицу тоже лучше что-нибудь из ВВГ - шире температурный диапазон.
    У вас в щитке дома выйдет УЗО 30мА на розетки, если там нет обогревателей и т. п.+4 АВ, на свет одно УЗО на 30мА и три АВ. Ну и общее УЗО где-то надо разместить - надо снова вашу схему со щитками смотреть.
     
  15. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - За инфу по кабелю спасибо.
    - У меня уже 4шт. УЗО запланировано, больше по бюджету не потяну, я уже из него вылез. По дому большой нагрузки не будет это точно, обогреватель есть, но не используется т. к. у меня свое отопление и если прохладно, то пара поленьев решает этот вопрос, а зимой печка топится постоянно.
    - Сегодня уточнил в РЭСе, про вводной автомат, сказали, что если у меня нет пломбы на вводном АВ, то можно даже их не предупреждая поменять его на более мощный и что населению до 15 кВт положено. Так же спросил про 3 фазы, пояснили, что 550р. и несколько бумажек собрать надо и все без проблем подключат.