Щиток для дома, надо собрать

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ILNARus, 21.04.12.

  1. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Вроде сейчас по такой схеме рекомендуют подключать все вновь построенные объекты. И в случае аварийной ситуации внутри дома TNC-S обеспечит лучшую защиту. А вы что рекомендуете TT?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Схема TN-C-S обеспечивает лучшую защиту только при выполнении обязательного условия: во всём посёлке поддерживается должный уровень эксплуатации электросетей, гарантирующий безопасность нейтрального проводника на линии. Существенной частью этой безопасности является наличие схемы TN-C-S в абсолютном большинстве домов, с правильным повторным заземлением по стандарту.
    Это подразумевает, что в посёлке есть квалифицированная служба, которая плотно контролирует не только уличную линию, но и вводы в дома. Сам собой такой порядок не устанавливается и не поддерживается.

    Но при наличии такой службы люди обычно не задают вопросы на форумах, а просто обращаются к местному электрику.

    Поэтому нужно предположить, что и с общим порядком, и конкретно с безопасностью нейтрали на ВЛ у автора вопроса что-то сильно не так.

    Логично?
     
  3. Transfer
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336

    Transfer

    Живу здесь

    Transfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Германия
    Не могу ничего рекомендовать, так как не знаю ваших реалий. AlexeyL уже ответил, да и на форуме эта тема хорошо разжована.
    По ОПС, можно установить и после счетчика, здесь можно глянуть схему. Но не знаю что говорять правила Вашей страны.
     
  4. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    вы наверно предлагаете схему №19 или 20?, 19 для TN-S, а 20 и для ТТ и TN-S. Еще вот такой вопрос обычно перед ОПС рекомендуют ставить предохранители, в схемах 19, и 20 их нет. Разве это правильно? Я пока решил ставить перед ОПС блок предохранителей АВВ Е391/32, (так в каталоге АВВ указано),если правильно понял предохранители на 32А. И есть ли разница в каком ящике будут они установлены в пластиковом или металлическом, некоторые говорят надо обязательно в металлическом.
     

    Вложения:

  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если ОПС должны защищать от грозы, а вблизи щита есть чему гореть - то в металлическом.
    Энергию, дошедшую к вам в щиток от молнии, никто надёжно предсказать не может. И есть шанс, что и первый каскад ОПС, и блок предохранителей перед ним могут не просто сгореть, а взорваться. Лучше, если взрыв будет внутри железного ящика.
     
  6. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Ну несовсем. Земля куплена недавно, электроснабжения участка небыло, я понятия не имею как там с порядком (с точки зрения тех. обслуживания вводных щитов). А так вообще это городская улица, столбы новые, новая трансформаторная будка лет 5-6 назад установили, только вот провода на ВЛ голые, а вот вводы в дома у всех переделали, у всех изолированные провода, у всех воздушка однофазная, но заземления у 90% просто нет. Вот эту трансформаторную будку обслуживают видел приезжали электрики красили, что то там еще делали. Какого то местного электрика думаю просто нет, есть городская аварийня служба и служба занимающаяся тех. обслуживанием так же по городу. При получении ТУ сказали до забора все делаете сами или привлекаете эл. монтажную организацию, после забора они все сами делают. А что значит гарантировать безопасность нейтрального провода? скажут зуб даю все хорошо будет или расписку напишут что в случае чего вся ответственность на них и материальная ответственность! Я думаю надо смотреть на существующую сеть и исходить из самого неблагоприятного варианта.
    При таких условиях можете что то порекомендовать?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Некая проблема в том, что правила нашей страны и реалии нашей страны мало связаны между собой.

    Я тут уже жаловался.

    Реконструировали нам стояк в городском многоэтажном доме, сделали наконец заземление. Лезу в свой квартирный щиток, чтобы довести это заземление до стиральной машины и заодно поменять антикварный счётчик 1962 года - и вижу, что на счётчик поданы провода от жёлто-зелёного(!) и чёрного проводов нового пятипроводного стояка, отвод от второго чёрного висит в воздухе и явно предназначен мне для заземления квартиры. Синего цвета в стояке нет.

    Звоню электрику: "правильно ли это? Какой провод стояка земля, какой ноль?"
    Ответ: "Безразлично. Подключайте любой без фазы. Они ведь всё равно в подвале соединены".

    То есть квартиры по стояку после реконструкции подключались наугад, как попало, к "нулевому" и "защитному" проводам стояка.

    Второй год думаем, как переделать эти шахматы без нового отключения всех квартир одновременно.
     
  8. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Э
    Это да, просто уличный у меня металлический а внутри пластиковый, все повесил на половину смонтировал, осталось соединить между собой и установить ОПС и диф. автоматы. Так то если придет такой разряд то скорее всего и счетчику трындец будет и все эл. снаюжение будет нарушено, наверно все равно придется вызывать электриков вскрывать вводной ящик. Тогда может и ОПС с предохранителями в нем же под пломбу установить?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При голых проводах ВЛ о безопасности речи быть не может.
    У фирмы HAKEL есть взрывозащищенные ящики! :aga:
    [​IMG]
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То, что нужно, Вы уже увидели: нужного количества повторных заземлений нейтрали нет, обрыв нейтрали на голой ВЛ возможен. Есть, наверное, повторные заземления на столбах, неизвестного качества. Но в любом случае их недостаточно для надёжной работы схемы TN-C-S в посёлке.

    Стандартную схему TT.
     
  11. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Спасибо. буду делать ТТ, и тогда ОПС с предохранителями в водной щит.
     
  12. Transfer
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336

    Transfer

    Живу здесь

    Transfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Германия
    Добавлю к вышесказанному.
    Если счетчик с ОПС установлен на удаленном растоянии от распредщитка, то заземляющий провод медь не менее 16мм².
    "При монтаже ОПС в щитке, провода PE должны быт менее или равны одному метру (во избежании индуктивной связи)" из ссылке.
    Под схемой написано, " предохранители устанавливаются если предписано производителем" Это наверное что если не установили и всё погорело, то производитель не приечём.
    Схема 17 для ОПС по вводу.
    И ещё, ОПС перед счетчиком тип 1, а после счетчика тип 2
     
  13. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
     
  14. Transfer
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336

    Transfer

    Живу здесь

    Transfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Германия
    Так у Вас вводной щит, счётчик и распредщит, все в одном месте?
     
  15. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    распределительный внутри будет а так ввод и счетчик в одном, а разве обычно по другому делают?