1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расстояние между эл. столбами

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sonya79, 02.05.08.

  1. Sonya79
    Регистрация:
    30.10.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Sonya79

    Участник

    Sonya79

    Участник

    Регистрация:
    30.10.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Безуспешно искала по форуму и нету :( Кто-нибудь знает, какое максимально возможное расстояние между опорами электрических столбов. Сосед не разрешит, скорее всего, вкапывать столб на своей земле, а "по воздуху" от предыдущего столба до нашей территории 40 м. Можно ли так разнести столбы? Буду очень признательна за ответ

    Делаем всё полуофициально... то есть узнавать у местных электриков сейчас не хотелось бы...
     
    Sonya79 , 02.05.08
    #1 + Цитировать
  2. stafa

    stafa

    stafa

    Гость

    40-50 метров, недавно делали проект, уточняли расстояние.
     
    stafa , 02.05.08
    #2 + Цитировать
  3. _KM_
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    302

    _KM_

    Новичок

    _KM_

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Московия
    До 50 метров.
     
    _KM_ , 02.05.08
    #3 + Цитировать
  4. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.578
    Благодарности:
    30.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Объясните кто знает, почему к каждому вновь подключаемому участку нужно тянуть свою линию? Уже не первый раз узнаю от строящихся знакомых, что столбы по улице есть, а их заставляют ставить свои и по ним тянуть. Это только вымогательство денег, или есть какой-то здравый смысл?
     
    skissa , 03.05.08
    #4 + Цитировать
  5. Sonya79
    Регистрация:
    30.10.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Sonya79

    Участник

    Sonya79

    Участник

    Регистрация:
    30.10.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Потому как официально мощностей нет. Но вряд ли новые столбы. Скорее всего, кабель поменять на более "толстый". И очень часто в техусловиях этот кабель вы тянете даже не по своей улице, а так сказать, вносите вклад в благоустройство поселка. А вы из какого района?
     
    Sonya79 , 03.05.08
    #5 + Цитировать
  6. _KM_
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    302

    _KM_

    Новичок

    _KM_

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Московия
    Это значит, что те столбы, что уже есть - не являются собственностью сетей и они не могут разрешить подсоединение к ним.
     
    _KM_ , 03.05.08
    #6 + Цитировать
  7. dark-cat
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    dark-cat

    Участник

    dark-cat

    Участник

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    День добрый. Может кто знает или сталкивался. Хочу поставить себе столб на участке. И меня интересует максимальная длина установки ! А то местный электрик говорит, что больше 20-25 метров низя. А мне нужно минимум 30!Могу ли я его так поставить и что говорит СНиПы и госты ?? Заранее спасибо!!
     
    dark-cat , 26.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Игорь Ермаков
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0

    Игорь Ермаков

    думоделатель

    Игорь Ермаков

    думоделатель

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва, Проспект Мира, 106
    Сейчас в местных сетях на большие расстояния ставят самонатягивающиеся провода. Рассмотрите как вариант.
     
    Игорь Ермаков , 26.11.09
    #8 + Цитировать
  9. dark-cat
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    dark-cat

    Участник

    dark-cat

    Участник

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Да с проводом проблем нет. Меня интересует столб. На какое расстояние я могу ее поставить от основной магистрали?
     
    dark-cat , 26.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это надо считать. Причем много. Включая нагрузку на провода ото льда, ветровую нагрузку и др. необходимо считать провис. Вам ответили что в принципе до 50м. Но точно это покажет только расчет. Слишком от многих вещей зависит. Укажите тип провода(Обычно указан в ТУ. Чаще всего применяется СИП-2А), сечение провода и климатическую зону(хотя бы город где вы проживаете.), Желательно высоту опор и точки ввода. Постараюсь завтра прикинуть.
     
    Тюк , 26.11.09
    #10 + Цитировать
  11. val.m
    Регистрация:
    05.06.08
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    23

    val.m

    Живу здесь

    val.m

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.08
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Как мне объяснил инж. электрик на мой вопрос: почему ответвление от столба, хотя столб находится менее 25 метров от дома? Он показал снимок с металлическим столбом, на котором висел ящик, в котором находился счетчик, в ТУ установка счетчиков предусмотрена на улице. Столб нужно углубить на 2,5 м. Для заземления, подключить по воздуху к ВЛ, так как при выполнение своих работ, они не будут трогать Вашу собственность.
     
    val.m , 26.11.09
    #11 + Цитировать
  12. dark-cat
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    dark-cat

    Участник

    dark-cat

    Участник

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Столб бетонный, такой же, как и на магистрали в СНТ. Сейчас фирма нам поводит электричество в СНТ! Ну я и попросил поставить такой же столб себе на участок. Провод точно не знаю, но явно не больше, чем у них. Глубина, как и у других столбов, метра 2 примерно! Точка ввода примерно 3 метра от земли!
     
    dark-cat , 26.11.09
    #12 + Цитировать
  13. kapitosha
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    kapitosha

    Новичок

    kapitosha

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скажите пож-та, я хочу на участок поставить бытовку, к ней можно подключить электричество? И на какое расстояние можно протянуть от столба к бытовке провод? Мне соседка сказала, что можно до 15 метров, а потом надо ставить столб у себя.
    Помогите советом.
     
    kapitosha , 24.09.10
    #13 + Цитировать
  14. Сигалов
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    0

    Сигалов

    Живу здесь

    Сигалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Можете натягивать провод до 50 метров, только необходимо нагрузить бытовку тяжёлыми вещами, чтобы когда зимой от холода провода начнут стягиваться бытовка осталась стоять на своём месте, а не болталась на этом проводе на столбе.
     
    Сигалов , 24.09.10
    #14 + Цитировать
  15. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Обычно не более 25 метров (СИП 2х16). От земли до ввода не менее 2.75м. Ну если поставите опору - хуже не будет.
     
    slavka8 , 24.09.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также