    Всем, доброго дня!
    вопрос такой. получил на руки проект газопотребления нового дома, а в нем присутствует "З/м предохранительный клапан Ду 32 КЗГЭМ с сигнализатором загазованности СЗ-1 (САКЗ МК-1)",
    с дполнителным выводом на кухню.
    все перерыл, нигде кроме нефте-газо-перерабатывющих производственных помещений, требований к установке не нашел. Нафига козе баян, да еще и за ее счет (то есть за мой)?

    СНиП 42-01-2002
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.

    Или
    Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-ГАЗ-86)
    Утверждены приказом Миннефтехимпрома СССР от 30 апреля 1986 г. № 419.

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Настоящие Требования распространяются на вновь разрабатываемые проекты строительства и реконструкции производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР...
    мало того что адрес перепутали, тут еще автоматику пихают. Что скажете?
     
    сухарь , 08.04.12
    #1 + Цитировать
  2. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Москва
    Мне тоже навязали. Поставили, но я его не включаю.
     
    valerey , 08.04.12
    #2 + Цитировать
  3. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    И вы как молча все оплатили?
     
    сухарь , 08.04.12
    #3 + Цитировать
  4. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Москва
    А что было делать? Или оплатить, или в зиму без отопления...А разморозить дом очень не хотелось.
     
    valerey , 08.04.12
    #4 + Цитировать
  5. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Но то есть это реально навязанный незаконно элемент? я правильно понимаю?
     
    сухарь , 08.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028
    Адрес:
    Россия
    Не совсем так. Вы же сами привели вот этот текст:
    СНиП 42-01-2002
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    Так что если Ваше оборудование по мощности или месту установки подпадает под указанные в последнем абзаце случае - поводов для возмущения нет.
     
    Ayrat , 09.04.12
    #6 + Цитировать
  7. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Москва
    Навязаный. А вот законно или нет - не знаю. У меня котёл мощный. Этим и аргументировали...Ссылались на какие-то нормативы. А мне деваться некуда было...Запустил отопление с первым снегом.
     
    valerey , 09.04.12
    #7 + Цитировать
  8. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Да если бы 60!, у меня всего 24 плюс колонка 18, все в жилом доме итого 42кВт!:mad:
     
    сухарь , 09.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028
    Адрес:
    Россия
    А место размещения какое?
     
    Ayrat , 09.04.12
    #9 + Цитировать
  10. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Помещение смежное с кухней, возле лестницы,
     
    сухарь , 09.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.122
    Благодарности:
    4.028
    Адрес:
    Россия
    Тогда есть законный повод для возмущения.
     
    Ayrat , 10.04.12
    #11 + Цитировать
  12. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Москва
    А плиты газовые есть? Они же и их плюсуют.
     
    valerey , 10.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Илья2211
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    35

    Илья2211

    Живу здесь

    Илья2211

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Торжок
    "при установке отопительного оборудования:" Газовые плиты думаю сюда не входят :hello:
     
    Илья2211 , 11.04.12
    #13 + Цитировать
  14. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Нет плита не входит. Позвонил знакомым проектировщикам, недавно делали внутрянку в котеджном поселке, они ничего не знают о таком требовании, только что прошли госэкспертизу!
    почитал обращения граждан в мособлгаз, просто в шоке! http://www.mosoblgaz.ru/voprosy
    беспредел полный! кто нибудь с ними судился, интересно?
    такого хамского отношения, с долей бравады я давно не видел...
    есть где нибудь группа людей кто борется с этой конторой наглой?
     
    сухарь , 12.04.12
    #14 + Цитировать
  15. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Блин, дошло, я так и к экстремистским призывам дойду, контора ж государственная, а по сути, есть опыт отстаивания своей правоты (точки зрения)?
     
    сухарь , 16.04.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также: