    Всем доброго времени суток, зацените мою схему котельной, какая из них правильная, или есть какие огрехи
     

    Вложения:

    • котельная.jpg
    Нурболат888 , 05.03.12
    #1 + Цитировать
  2. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Полно косяков, проще заново нарисовать, если про подключение бойлера, то можно по всякому, но опять же косяки на обоих рисунках. а если бойлер ACV-то его можно постоянно транзитом на подаче использовать круглый год
     
    aa1 , 06.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Не подскажите что за косяки? и как правильно
     
    Нурболат888 , 06.03.12
    #3 + Цитировать
  4. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    картинка.gif , принципиальная схема рабочая, я так собираю, только подпитку котла на обратку не делаю, а только на подачу, и после обратного клапана. тут только монтажные деталировки подправить.
     
    aa1 , 06.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Вот так сойдет

    нету картинку скинул подпитку не так нарисовал
     

    Вложения:

    • котел.jpg
    Нурболат888 , 06.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Проверьте пожалуйста други, подскажите если что не так
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
    Нурболат888 , 16.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Есть кто нибудь, кто сможет подсказать? правильно ли нарисовал, или есть в чужие темы
     
    Нурболат888 , 19.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Представьте себе что бойлер это тоже гребенка ТП (только с другой температурой:)])
    И всё получится. ну или трёхходовой поставьте.
     
    Хортэк СПб , 19.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Спасибо огромнейшее за ответ, по поводу трехходового куда его впендюрить
     
    Нурболат888 , 19.03.12
    #9 + Цитировать
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.750
    Благодарности:
    1.428

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.750
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Новороссийск
    Бойлер после ГР поставьте и насос не забудте.
     
    novor113 , 19.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    А что такое ГР и насос на бойлер надо поставить
     
    Нурболат888 , 19.03.12
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.750
    Благодарности:
    1.428

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.750
    Благодарности:
    1.428
    Адрес:
    Новороссийск
    ГР- гидравлический разделитель, он у вас в схеме есть, а насоса загрузки бойлера - нет.
     
    novor113 , 19.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Нурболат888
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Нурболат888

    Участник

    Нурболат888

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казахстан
    Всех с праздником Наурыз! Ответьте пожалуйста, на такой вопрос, Если я собираюсь ставить котел BAXI SLIM 1.490 iN, о котором написано что, он имеет Температурный контроль "Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)", то можно мне в системе отопления не заморачиваться по поводу смесительного узла. Правильно ли я понимаю ... и мне не надо будет ставить ни гидрострелок, ни смесительных узлов
     
    Нурболат888 , 21.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Pyramid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Pyramid

    Участник

    Pyramid

    Участник

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    У меня такой котел - без гидрострелки и без смесительного узла, только теплые полы - сезон отработал, пока проблем нет

    Чтоб режим «теплые полы» включить, надо тумблер на плате перещелкнуть
     
    Pyramid , 22.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дорогие мои рукодельники.
    1. для одного напольника гидравлический разделитель не нужен, он сам бочка.
    2. Режим теплые полы замечателен, но тогда надо ставить трёхходовой на бойлер, а то бойлер греть температурой 30 градусов очень долго, 70 градусов в полы очень много.
     
    Хортэк СПб , 22.03.12
    #15 + Цитировать