Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikka2112, 26.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AVCherep
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    373

    AVCherep

    Baldessarini

    AVCherep

    Baldessarini

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Магадан
    При отгорании ноля на столбе, все дело в том насколько далеко это произошло от вашего дома. Допустим, что на оставшейся линии ноль на столбах также плохо заземлен, хоть это и маловероятно. Если после обрыва кроме вас на оборванном ноле висит еще целая улица или несколько домов, то в таком случае ваше личное заземление соединенное в щите ввода с нулем будет под нагрузкой этой улицы или квартала домов. А если отвалился провод только перед одним домом, то при наличии хорошего заземления в этом доме ничего страшного не произойдет. А вот если этого личного заземления соединенного с нулем совсем не будет, то и в отдельном доме сгорят нагрузки подвергшиеся межфазному напряжению.
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    1. Не поможет, только несколько сгладит перекос.
    2. УЗО не защищает от повышенного напряжения, возможно только спасет от последствий пробоя изоляции - вынос потенциала на корпуса приборов, возгорание кабелей и электрооборудования.
     
  3. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Черемыкино
    Вы сами себе противоречите.
    п. 2 УЗО выключит сеть так как ток потечет на землю.
    Что будет если не будет земли?
    Надо делать как надо а не как "я хочу так".
    У нас в сельских сетях - "глухозаземленная нейтраль"
    Человек сделал "хрен" знает как и получил...
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    Может укажете, где я писАл о том, что заземление не надо выполнять?
    УЗО выключит сеть, когда приборы уже выйдут из строя и только в том случае, если произойдет пробой фазы на корпус. Людей это защитит, от возгорания также скорее всего защитит, но бытовую технику придется ремонтировать, либо менять.
    От повышенного напряжения защитит реле напряжения, либо систему заземления необходимо выполнить с сопротивлением, сопоставимым с сопротивлением нулевого провода линии (доли Ом), что практически невозможно.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Хотите - плачте, но чушь полная, простите!
     
  6. AVCherep
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    373

    AVCherep

    Baldessarini

    AVCherep

    Baldessarini

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Магадан
    Вот вам и решение всех проблемм - на каждую фазу вешаем по низкоомной нагрузке типа нагревателей и выравниваем напряжение на фазах на случай обрыва нуля. :)
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    И ежемесячно оплачиваем N-ную сумму за электроэнергию, потребляемую этой нагрузкой.
    Чем реле напряжения не устраивает?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Zark, вообще-то это шутка была...

    Однако, в каждой шутке доля правды), подобное (искусственный нуль) применяется на практике... Только не в сетях 0.4 кВ, и для других целей.
     
  9. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Черемыкино
    Какой веский аргумент!
    Чисто инженерный.

    Про заземление - Доли Ома в данной ситуации быть не может! Ибо на ТП сопротивление порядка 4 ОМ + сопротивление проводов. Зачем такое писать?
    У Вас должна соединяться "0" и земля на вводе. Куда потечет ток? И как себя поведет УЗО в данной ситуации?
    А вот если соединения нет, тогда будет хрень как Вы пишите.
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    На ТП сопротивление контура может быть и близко не 4 Ом, ну а про то, что сопротивления цепи заземления, сопоставимого с сопротивлением нулевого провода практически невозможно достичь, я уже написАл.
    При системе ТТ тоже?
    УЗО будет реагировать только на токи утечки присоединенной к нему линии.
    С "хренью" сами разбирайтесь, мы уж как-нибудь по старинке - с применением НТД.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Просто я не представляю, как можно "проаргументировать" с инженерной точки зрения вами написанную глупость. :no:
     
  12. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Черемыкино
    А чем будет в случае "отрыва "0" ток, который пойдет на землю?
    система ТТ - она же глухозаземленная нейтраль.
    Про ТП - молодца!
    А как же требование не БОЛЕЕ 4 ОМ?
     