1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Стеклопакет (общие вопросы, выбор)

Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340
    6Q наверное очередная отсебятина от фирмы, типа мультистекло. Регион у Вас какой? Сильно солнечно? Зачем 6 мм стекло наружним?
    Века евро 58, с однокамерный стеклопакетом. Хотя толку много стеклопакет не даст.
     
  2. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Регион- питер
    6- просил как наружное (окна в пол)
    как обозначается на схеме сп тонировка под зеркало (именно тонировка а не пленка)?
     
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340
    Понял. Какую именно плёнку считали Вам?
     
  4. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просил именно тонировку на всю глубину стекла (а не наклеенную пленку)
     
  5. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340
    Тонировки разные, и по цвету и по пропусканию света.
     
  6. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пропускание света по максимуму
    эффект зеркальности с улицы тоже по максимуму
     
  7. Василий_Седов
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Василий_Седов

    Участник

    Василий_Седов

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    А более подробно можно? У Вас стекло в массе тонированное, стекло с напылением, или тонированное пленкой? И какого производителя стекло применят?
     
  8. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.005
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.005
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    Пришел ответ от STIS, сказали тоже самое в точности. И что эффект самоустранится весной или при включении отопления.
     
  9. toham
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    72

    toham

    Живу здесь

    toham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Всеволожск
    Как рассчитать общее сопротивление теплопередаче для профиля + стеклопакета, если для каждого по отдельности они имеются? Можно считать просто через соотношение площадей профиля и стекла или по какой-то другой формуле?

    Расчет нужен для оценки теплопотерь при проектировании теплого пола
     
  10. Dedyden
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    224

    Dedyden

    Живу здесь

    Dedyden

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Крым
    Я думаю что если у вас вопросы как считать теплопотери окна то проектирование тп доверьте кому-то другому. Да и проектирование тп эфимерное занятие.
     
  11. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.433
    Благодарности:
    2.195

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.433
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Москва
    Весь учебник сюда не влезет. Прикладываю нужную главу. Формула 4.3.1.3.
     

    Вложения:

  12. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794
    Адрес:
    Орел
    я бы брал минимальное значение из двух. И никаких "+"
     
  13. Dedyden
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    224

    Dedyden

    Живу здесь

    Dedyden

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Крым
    Вот почитал заново про иммиситет и излучение окна так сказать, не с наскока, так и не понял что задерживает второе i стекло если первое пропукает (излучает) лишь 0.1 (коэф иммисии) а то и меньше? Может надо создателям калькуляторов намекнуть что после первого i стекла идет лишь прямой и конвекционный теплоперенос и излучения там нет, а с другой стороны очень многие другие профильные, и не только, форумы, особенно украинские, так упорото навязывают установку второго i стекла как панацею?
    Повторю вопрос, что отражает второе i стекло, если первое уже снизило на 90+% тепловое излучение?
    Может это магия или гербалайф и надо ПРОСТО ПОВЕРИТЬ НАСЛОВО?
     
  14. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.720
    Благодарности:
    5.340
    Вы правы. Второе И стекло для теплосбережения, это больше маркетинг. МФ стекло, оно больше для солнца.
     
  15. RuslanR
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    290

    RuslanR

    Живу здесь

    RuslanR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Киев
    Не правильный у вас учебник. У вас упрощенная формула и она не правильная. Там не учтен линейный коэффициент теплопередачи остекления в краевых зонах, а он существенно занизит величину приведенного сопротивления теплопередачи конструкции в целом.
     