1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать данная схема СО?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Никола, 14.02.12.

  1. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    Будет ли работать данная схема СО?
    Дом-один этаж 80 м2,половина топится радиаторами, половина ТП.
    Радиаторы чугун 7шт по 6 секций.
    ТП три петли 45м,45м,60м.
    Трубы стальные, котёл АОГВ-11,6
     

    Вложения:

    • пол-1.gif
    Никола , 14.02.12
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    140

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    Ну, а почему нет?
     
    андрей евгеньев , 14.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    пол-1-1.gif
    Простите, не понятна суть вопроса? Идея верна, только приборы перенести по стрелкам на рис. и Ду стали на чугунные радиаторы?, Маевского на них предусмотрены.
     
    Kylibin , 14.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    Суть вопроса в том что я никогда не проектировал и не воплощал в жизнь системы отопления, вот пришло время этим занятся и хочется спросить у знающих людей всё ли я верно себе представляю?
    Вот видете, вы уже внесли некоторые коррективы.
    Клапаны Маевского конечно же будут.
    " и Ду стали на чугунные радиаторы?"-простите не понял что вы хотите спросить.
     
    Никола , 14.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    Диаметр труб магистралей на "подаче", "обратке" в радиаторной части системы.
     
    Kylibin , 14.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    На подаче дюйм, на обратке 3/4.
     
    Никола , 14.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    Зачем обратку то "придавили". Насколько я понимаю у Вас строго ПЦ и на случай форс мажора имеется резервный источник питания для насосов. Еще в качестве пожелания, если есть возможность разбить батарейный контур на два крыла.
     
    Kylibin , 14.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    Придавил по анологии с той системой которая сейчас в доме стоит, по поводу разбивания батарейного контура можно на схемке нарисовать.
     
    Никола , 14.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    пол-1-2.gif
    , приблизительно где -то так.
     
    Kylibin , 14.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    В чём преимущество данной схемы перед моей?
     
    Никола , 15.02.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Плечи короче - прогрев лучше, равномерней.
     
    федот1 , 16.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    Да и снабжение теплоносителем, пусть и ПЦ, шести чугунных "семерок" по Ду 20 немного напрягает.
     
    Kylibin , 16.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Никола
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    Никола

    Участник

    Никола

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Егорьевск
    Kylibin ,
    Я не силён в расчётах, поэтому, если возможно, подскажите по диаметрам труб, буду очень признателен.
    PS Сегодня предложили сделать разводку нержавеющей гофрой, как вы на такой вариант смотрите?
     
    Никола , 16.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    819

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Новосибирск
    Гофрой удобно делать разводку от котла до коллекторов, особенно, когда разводка от коллекторов монтируется в одно время, а котельная обвязывается, по разным причинам, чуть позже. Гофрой, в этом случае, можно и самому доделать котельную. Правда, дорогая она, зараза!
    Я не вижу никакого риска в двухтрубной разводке СО с семью радиаторами стальной трубой 20 мм. Может просто по месту будет уместнее сделать однотрубку сталью 25 мм?
     
    Александр182 , 19.02.12
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну вот как можно продавана понять? И так у него хорошо и эдак. А ТС будет сидеть и голову парить: КАК ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ?
     
    федот1 , 19.02.12
    #15 + Цитировать