1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Цокольный этаж, нуждаюсь в оценке и советах

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Deonisus, 08.02.12.

  1. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.887

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.887
    Адрес:
    ffm
    Разрешите внести свой 5 копеек?! :|: Рвет влажный кирпич! Может стоит сделать гидроизоляцию чем искать замену?! ;)
     
  2. sevenstreams
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54

    sevenstreams

    Живу здесь

    sevenstreams

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Согласен с топикстартером, лечилово "построили сотни домов..." не аргумент, строили сотни домов без соблюдения технологии и теперь, если что случится, не будем нести ответственность, просто сменим фирму, название, реквизиты и опять будем так строить. Едешь по России и видишь результат такого строительства...
    А человек хочет разобраться, он хочет себе нормальный правильный дом построить и жить в нем.

    Несколькими постами выше ссылка на техническое решение из альбома Аерок. Это не утвержденный стандарт укладки и никто в случае чего ответственности не понесет. Я бы поостерегся опирать плиты бетонного перекрытия на газобетонную стену, чтобы они там не нарисовали. Тяжелой бетонной стеной может 12 сантиметров трухлявого газобетона срезать. Кстати, там не написано, что это D500, который рекомендуют использовать как конструкционнный материал стен. А все будут из 500 делать.
     
  3. Лёхаха
    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    772

    Лёхаха

    Живу здесь

    Лёхаха

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Зелёный город
    Мысли схожи... Есть куча аргументов, но нет желания переубеждать. Существуют расчёты климатические. Делали -знаем не прокатит при серьёзном и не дешовом строительстве. Переделка -двойная цена...

    Извените ради Бога! Не хотел ВАМ поставить отрицательный бал. Согласен с Вами полностью. В порыве гнева хотел высказать
    alecs098. Простите если могёте!:hello:

    Силикатный кирпич не рекомендован в наружных стенах фундамента в грунте, а домов с кирпичным цоколем в стране тысячи и насчет прочности полнотелого силикатного кирпича по сравнению с керамическим -большой вопрос. Ж/Б пояса которые все бросились делать -делают в сейсмических районах, при нормальном фундаменте он не нужен. При строитестве многоэтажного сложного дома замучаешься опалубку ставить. И про полы в подвалах тут смешно читать-наверное много лишних денег. Домов очень много строил-залили бетонную стяжку 100мм по песку и все и ни разу проблем не было, а тут и арматуру в два слоя, кучу пленок. утеплителей-а в этой зоне нулевые нагрузки и температура грунта 6-7с[/quote]
    Что нам стоит дом построить -нарисовал и живи...
     
  4. proxe
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    152

    proxe

    Стараюсь Строиться Своими Руками

    proxe

    Стараюсь Строиться Своими Руками

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Deonisus- почему выбрали ширину отмостки только в 1м, если глубина промерзания аж 1.6м? Пожалели материал? И второй вопрос- какова конструкция отмостки- а именно- почему между бетонной заливкой и ЭППС еще небольшой слой грунта имеется? какую функцию выполняет этот грунт?
     
  5. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    Поправил Вас как смог...
    На этом сию тему считаю разжеванной и для себя лично вопросы решены, посему результаты перекочуют в тему проектирования моего будущего, но уже любимого дома... Тем не менее готов выслушивать и рассматривать тех. решения и замечания по моему фундаменту вплоть до наступления тепла в нашем регионе.

    Не выбрал я пока пирог отмостки - возможно что и не будет в ней вовсе ЭППС... Слой на схеме над ЭППС -планировал щебень...
    Отмостку в моем случае надо делать или 40-50см или более 1,5метров, т. к. карнизный свес крыши будет 1метр.
     
  6. sevenstreams
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54

    sevenstreams

    Живу здесь

    sevenstreams

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Утепленная отмостка делается не меньше глубины промерзания, а на углах дома в полтора раза шире. Неутепленная по желанию хозяина.
     
  7. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Давно не читал такой глупости-сам то прочитал что написал.
     
  8. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    А чего так дорого 800 т. р?
    Может с нами вместе посчитаете цоколь/подвал?
     
  9. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    А давайте и посчитаем:
    Наименование Кол-во ед. изм. Цена, руб Стоимость, руб
    Котлован+лента
    Эксковатор за смену: 2 смены х 8000 = 16000
    Песок с доставкой 30 м³ х 1000 = 30000
    Бетон М-300, лента 17 м³ х 3400 = 57800
    доставка бетона 5м.куб. за рейс 4 рейсов х 1000 = 4000
    Арматура Ø12 0,63 тонн х 35000 = 22050
    доставка арматуры 1 рейсов х 2500 = 2500
    Рубероид 10 рулон х 250 = 2500
    Итого лента: 132 350,00р.

    Полы цокольного этажа
    Бетон М-300, пол/стяжка в цоколе 9 м³ х 3400 = 30600
    доставка бетона 5м.куб. за рейс 2 рейсов х 1000 = 2000
    Сетка сварная 100х100х4 93 м² х 100 = 9300
    ЭППС 10 м³ х 4700 = 47000
    Итого полы: 88 900,00р.

    Стены цокольного этажа
    ФБС 24-3-6 89 шт х 1457 = 129673
    ФБС 12-3-6 34 шт х 736 = 25024
    ФБС 9-3-6 19 шт х 534 = 10146
    Доставка ФБС 8 рейсов х 2000 = 16000
    Кран за смену: 3 смены х 10000 = 30000
    ЭППС 16 м³ х 4700 = 75200
    Итого стеновые блоки: 286 043,00р.

    Арм. пояс
    Бетон М-300, арм пояс 5 м³ х 3400 = 17000
    доставка бетона 5м.куб. за рейс 1 рейсов х 1000 = 1000
    Арматура учтена в подушке
    ЭППС 4 м³ х 4700 = 18800
    Итого полы: 36 800,00р.

    Плиты перекрытия
    ПК 60-15-8 10 шт х 7687 = 76870
    ПК 36-12-8 5 шт х 3500 = 17500
    Доставка плит 3 рейсов х 2000 = 6000
    Укладка плит 15 шт х 2000 = 30000
    Итого плиты перекрытия: 130 370,00р.

    Прочие расходы
    Инструмент: лопаты, кувалды, ведра, ножовки, молотки… 20000
    Бетономешалка: 1 шт х 12000 = 12000
    Цемент: 5 мешков х 700 = 3500
    Итого расходы: 38 500,00р.

    Итого Цокольный этаж: 712 963,00р.
    +20% 855 555,60р.

    Цены приведены розничные в г. Орел, ожидаемое подорожание материалов с05.03.12 около 15%.
     
  10. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    Да..к сожалению всё складно...:)
    Не понял нижний армопояс какого размера будет..и не совсем понятно такое количество несущих перегородок в цоколе...неужели они необходимы и все при этом несущие?
    В расчётах - инструмент дело такое..это ж на всю стройку инструмент и на дальнейшее использование...вы же после цоколя его не замуровываете в стены или не выбросите же его.
    Ну и наконец перекрытия цоколя вещь спорная..в цоколь его считать или в первый этаж..поскольку гипотетически если бы у вас не было бы подвала, а была бы к примеру залита лента, то перекрывать вам бы её пришлось бы в любом случае.
    А так всё верно...дороговато зараза получается..:hello:

    И ещё момент: пользователи цоколя/подвала утверждают, что желательно сделать вход ещё и с внешней стороны, со двора...только вот конструктивно не совсем понятно, в месте спуска к входу как уберечь землю от морозного пучения..ведь получается что в месте спуска в подвал и до начала земли на которую опирается фбс очень небольшое расстояние.
     
  11. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    Сразу хотел сказать что это первый этап стройки на предстоящий сезон, т. е. все перечисленные работы и материалы будут использованы в строительный сезон 2012года, именно поэтому включены инструменты и прочие расходы.
    Подушка фундамента: армированная лента 700х300мм.
    Две перегородки не несущие, на плане это вторая и третья стена сверху, это так называемые секущие стены, противостоящие пучению грунтов...
    Читал много разных тем и рекомендаций и вычитал что рекомендуемая длина стены без перпендикулярных перевязок не более 7,5метров, предпочтительно не более 6ти. Раз уж приходится воздвигать эти стены, то решил ими выделить котельную...
    Тут сколько подвалов столько и мнений, я считаю что спуск в подвал должен осуществляться не с улицы а с холодной веранды, ну и утепленная отмостка тоже не будет лишней. Можно заморочится в этом месте еще и с дополнительным дренажем. Для себя решил что вход в подвал будет только из дома, если посмотреть планировку первого этажа, то подъем из подвала (спуск в подвал) будет рядом с прихожей, этим планировал минимизировать разнос грязи по дому...
    Помещения которые предполагаю разместить в цокольном этаже (комнаты в порядке значимости):
    Котельная, Насосная, Мастерская, Электрощитовая, Кабинет...
     
  12. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    Работы сезона 2012 планировал закончить сооружением временной кровли с небольшим уклоном прямо на плитах перекрытия с использованием б/у шифера. Обратную отсыпку фундамента не делать что-бы предотвратить пучение грунта возле онного, сделать только гидроизоляцию и утепление, и пусть себе котлован обсыпается... Заодно по весне проверить эту самую гидроизоляцию...
     
  13. sevenstreams
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54

    sevenstreams

    Живу здесь

    sevenstreams

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Вы мне уважаемый не тычте, я с Вами детей не крестил. Ведите себя прилично, как требуют правила форума.

    По делу: выписка из Стандарта Организации Knauf (не думаю, что в других что-то иное)
    11.4. Требуемые размеры теплоизоляции в зависимости от среднегодовой температуры наружного воздуха (СГТВ: 4,1 °С в Москве; 4,4 °С в Санкт- Петербурге; 7,1 °С в Калининграде) и индекса мороза (ИМ), определяемых соответственно по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и схематической карте распределения ИМ (ри- сунок 11.5), представлены в таблицах 11.1 и 11.2. ИМ для Москвы 50000-60000. Для 60000 рекомендована отмостка шириной 1,2-1,5 м по стенам и 2,0 м. по углам
    Можете, напишите что-то более умное.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Скромные "5 коп".) Кабинет в подвале (в смысле подумать и т. п.) размешать не стоит. Если в подвале (любом) долго не сидели, чем-то занявшись (думать,читать,писать и т. п.), то не поймёте) Давит психологически долгое пребывание там (установленный наукой факт).
     

    Вложения:

    • DNS.jpg
  15. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    Без обратной засыпки, я так понимаю глубина промерзания увеличиться на величину выкопанной под фундамент ямы..нет?

    700 лента? Это если на весь периметр подвала да на несущую способность грунта (если даже минимум 2,5кг.см. кв.) - это что за вес дома планируется?
    А по поводу перевязок перпендикулярных, где то на форуме чел делал себе небольшие колонны с армировкой, по моему через 5 метров...я так понимаю это получалось гораздо дешевле...
    А ещё у вас блоки 0,3 шириной...если рассматривать, к примеру 0,5,то я так понимаю эта величина в 7,5 метров должна меняться в сторону увеличения?