    Добрый день.Перечитал все НД на требования топочных (котельных).Вопросы все равно остались.Если кто знает, подскажите:
    Котельная предполагается на первом этаже сельского дома. Котел - обычный ростовский АОГВ-11.
    1) Можно ли обойтись БЕЗ двери , выходящей на улицу? Дверь, выходящая вовнутрь дома должна выходить ТОЛЬКО в коридор?Про окно не спрашиваю, оно обязательно.
    2) Можно ли разместить в одной котельной рядом с АОГВ еще и твердотопливный котел ( на дровах)? Надо ли увеличивать при этом объем помещения свыше 15 м.куб. ? Можно ли разместить печную трубу в параллельном канале в стене рядом с газовым выхлопом?
    3) Можно ли в котельной разместить домовой электрощиток со щетчиком, пускателями и стиральную машину, например?
    Спасибо.
     
    Дмитрий1971 , 02.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Павель
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    116

    Павель

    В поисках лета

    Павель

    В поисках лета

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Тоже интересует ответ на вопрос 1 и 3. Может кто знает ответы?
     
    Павель , 09.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Igorm1307
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23

    Igorm1307

    Живу здесь

    Igorm1307

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. можно
    2. 15 м. куб или 0,2 м. куб на кВт, что больше
    3. нужно. чтобы расстояния были соблюдены между водяным и электрическим оборудованием
     
    Igorm1307 , 15.07.13
    #3 + Цитировать
  4. ANEX9
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    57

    ANEX9

    Живу здесь

    ANEX9

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему, т. к. очень интересует 3-й вопрос. насчёт электощитка в котельной, если можно, то какие расстояния должны быть между газовой трубой и эл. щитком, а также водяным и электрическим оборудованием.
     
    ANEX9 , 19.11.13