Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.

  1. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Да что Вы мне рассказываете! :aga::aga::aga:
    Я уже давно подключился-читайте мои темы-сообщения.
    В моем случае вводной кабель ни в автомат, ни в счетчик я не завел!, имею ввиду провод PEN
    а завел как мне было и надо, на шину деления провода PEN- которую мне даже не пломбировали!
    А пломбировали как и положено в сетевой вводной автомат и счетчик.
    Система заземления у меня TN-C-S
    я сделал как мне было надо, несмотря на разные претензии и незаконные требования и пломбираторов и их начальства,
    да, пришлось их поставить на место, спустить с небес от их звездности и мечтаний о том что они будут лично мне указывать куда и как заводить провода.
    Повторюсь!
    читайте мои темы-сообщения, жалобы и претензии к сетевикам,
    помощь мне и другим форумчанам от специалистов по электрике на форуме.
    Создается такое впечатление, что Вы тут нарочно никого не слушаете-
    но ведь доказывать Вам ник-то не будет.
    По моему уже достаточно написали Вам причины и варианты правильного соединения проводов к щиту, в щите учета.
    удачи!
    Вы бы лучше совета спрашивали как сделать и чем аргументировать ? а не спорили что это невозможно.
    В рамках закона возможно все!
    Вы не из электросетей случайно? :cool::cool::cool:
    такая уверенность в силах электросетей!
     
    Последнее редактирование: 06.09.14
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    видимо вводной кабель сразу с опоры в розетку, раз без счетчика и автомата:)]:)]:)]
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.796

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.796
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :super: :super: :super:
    Игорь:hello:, просто молодец! :super:
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Хотелось бы услышать внятное объяснение, как подключить счетчик при 8-мипроводной схеме подключения:
    4453a24c9853.jpg 3.jpg
    А по теме, я, конечно, подумал изначально о том, что нельзя фазные провода сразу в счетчик. Да PEN рвать нельзя. Но и иногда, не обойтись и без включения PEN в счетчик, как на вышеуказанном примере. Тем более непонятно, как счетчик без шунта в нейтрали, разрывает PEN? Да, контакты будут скрыты под крышкой, которая опломбирована, но сильно сомневаюсь, что ноль "отгорит" на клеммнике счетчика (если конечно, контакты хорошо затянуты).

    померяют вам сопротивление вашего контура, и будет оно выше на 0,0001 Ома и подключите счетчик, как им надо, а не как вам, либо будете заново рыть свой контур:aga:, ну или еще что-то,я не сетевик, но не надо считать себя самым умным, а то можно без электричества остаться надолго:aga:

    Ну а на счет гуру, видел недавно одну цитату, где один гуру, уверяет, что УЗМ заменяет УЗИП. :)]
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если хотят TNCS, то (грубо) "пен" на шину, с шины N на вводной АВ - счетчик - УЗО-отх кабель,
    РЕ с отходящего кабеля на шину. Не?)
     
  6. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Т. е хотите сказать у сетевиков на столбах плохое повторное заземление а они придут ко мне?
    На основании какого нормативного акта они придут мне мерить мой контур заземления ?

    И на основании чего мне будут сетевики указывать как мне подключать счетчик, если есть инструкция завода с монтажными схемами для подключения счетчика.
    у меня подключено по схеме № 1 -счетчик Меркурий 231
    пытались мне конечно впарить схему 2 пломбираторы-
    где провод НОЛЬ (на ихнем языке) должен быть заведен в счетчик,
    тогда я им провел во главе с их инженером принудительную лекцию с диктофоном. парой свидетелей и наглядной демонстрацией ПУЭ
    где написано как и что надо делать с проводом PEN и какие бывают типы заземления.
    А самовольное отключение потребителей-это по крайней мере превышение должностных полномочий,
    и самоуправство-это пока на вскидку, без штудирования юр. литературы

    Извиняюсь, что уж прямым текстом-На моём участке они могут померить только мой...
    ..ХХХХХ-забор с обратной стороны...

    Фазные провода заводятся в вводной автомат
    провод PEN на шину-с шины далее ...счетчик-узо
    Схемы, то не искали из представленных ранее?
    Например схема № 6 скорее всего Ваш вариант
    удачи!
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-6.gif
    Последнее редактирование: 07.09.14
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    @хищник,
    Про заземление я провел лишь вам пример, я не знаю, что там у вас, повторное заземление, или собственный контур, и по-правде говоря, и знать не хочу.
    как говорят, тяжелый случай. :aga:
    вы бы для начала схемы научились бы элементарные "читать",а потом будете мне предлагать варианты, я же четко написал про 8-мипроводную схему подключения счетчика, а у вас сколько проводов к счетчику приходит-уходит?

    да
     
    Последнее редактирование: 07.09.14
  8. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Не хотите знать, нечего тогда мне цитировать.
    Я уже все подключил, как мне нужно.
    И мне уже кстати тоже ваш тяжелый случай до электро. лампочки.
    с такими запросами-"Хотелось бы услышать внятное объяснение..."
    счас все побегут:victory:
     
    Последнее редактирование: 07.09.14
  9. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    315

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
    Да никак! Точно также как никто и никогда не проводит ревизию даже доступных к осмотру соединений.
    В счетчике провод двумя болтами намертво фиксируется - зачем этому месту ревизия может потребоваться когда либо? Затянул один раз - и спи спокойно.

    Вы реально знаете случаи отгорания нуля на клеммах счетчика - или это ваши выдумки?
    А можете ссылку на свою схему подкинуть и фото реализации бы хотелось посмотреть
    А вот без истерик и эмоций можете и мне аргументировать (с сылками на ПУЭ или другие документы), почему PEN пропущенный через клеммы счетчика перестает быть PENом!

    ЗЫ! Не сочтите что я лично к кому-то докопаться хочу, вы уже себе все сделали - а мне только предстоит все сделать. Я пришел на форум с твердой уверенностью по схеме (как я буду делать), а оказывается делать надо иначе. Причем что делать надо иначе говорят все, а никто обосновать не может.

    Главный вопрос остается открытым! Почему PEN прошедший через клеммы счетчика перестает быть PENом? Я подозреваю что в природе существуют какие-то экзотические модели счетчиков которые могут "поломать" PEN - но таких "героев" хотелось бы знать в лицо.
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Внятное объяснение схемы подключения, хотел услышать только от вас, и больше ни от кого другого, т. к. уверен, что здесь предостаточно грамотных людей. Тем более, чтобы подключить по 8-мипроводной схеме счетчик прямого включения, вообще, не надо обладать какими-либо спец. навыками, достаточно, просто немного подумать.
    Но для вас это оказалось достаточно сложным, такое часто бывает, когда человек тупо что-то заучивает-зазубривает не понимая сути, приводит размытые, неточные формулировки и т. д., а "шаг влево-вправо" и сказать нечего.
     
  11. Ivan_ko
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ivan_ko

    Участник

    Ivan_ko

    Участник

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Граждане-товарищи. Собираюсь подключать дом к сети. Как и у всех получил ТУ с кучей "пожеланий". Решил воспользоваться схемой автора темы. Единственный вопрос по приборам.
    Я планирую (в будущем) использовать трехфазный потребитель. Как мне быть с УЗМками? Насколько я понимаю с раздельными УЗМ трехфазный потребитель не подключишь.
    Но и трехфазный УЗМ, УЗМ-3-63 к примеру, растчитан только на трехфазные потребители, то есть "отбора" по потребителям из фаз не выполнишь. Или я ошибаюсь?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.796

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.796
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это смотря какой потребитель подключать планируете.
    Электродвигатель, это одно, а вот электрокотел это совсем другое.
    Можно обойтись (и нужно) однофазными, а для истинно 3-х фазных ставить или отдельный УЗМ-3-63, или реле контроля фаз, правда в зависимости от мощности этого потребителя надобиться контакторы.
     
  13. Ivan_ko
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ivan_ko

    Участник

    Ivan_ko

    Участник

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Думал о твердотоплевном котле с функцией подогрева электричеством. Возможно подключение 220/380.
    Ну и имеется станочек с трехфазным двигателем (0,3 квт), сейчас кандером переведен в 220.

    Вот и ломаю голову как быть. Хочется и рыбу съесть и на елку залезть.
    Если возможен отбор по фазам из УЗМ-3-63, то наверное буду ставить его, т. к. отключение всего из-за сбоя в одной фазе меня не пугает.
     
  14. Ivan_ko
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Ivan_ko

    Участник

    Ivan_ko

    Участник

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Пы. Сы. Не. Подумал, почесал репу и передумал. Поставлю три отдельных УЗМ.
    Выделю котлу отдельную фазу, пускай подавится.)
    Ну а с электродвигателем, 380, будем жить по старинке, конденсаторы наше все.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чушь и глупость. Трёхфазный котёл по сути три однофазные нагрузки. Если реле отключит одну фазу, то котлу ничего плохого не будет. Только греть будет на треть хуже. А с двигателем вообще шедевральный вывод. Когда реле начинает срабатывать? Когда напряжение скачет при обрыве нуля. Но междуфазное напряжение при этом остаётся в норме. Двигатель и так работает без нуля. Запитывайте его мимо реле и будет вам счастье