1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6

Двойной объемный каркас: как это сделано?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Victor-, 09.11.11.

  1. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293
    Адрес:
    Коломна
    Показатели чего?
    Теплопотерь?
    Теплопотери рассчитываются с.о: Q = (разница температур внутреннего и наружного воздуха) / R (сопротивление теплопередаче) * Площадь конструкции.
     
  2. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    3.741

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Москва
    Вот ежели на таком "птичьем языке" будете изъясняться со мной, как с покупателем, Вы не то что дом - бытовку, конуру для собаки не продадите...:aga:

    Это же не форум "для высоколобых".
     
  3. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.227

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите, плиз, вот так можно делать? (Не врезать укосину в стойки)
     

    Вложения:

    • стойки.JPG
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.384
    Не стОит..


    РАзницу температуры внутреннего воздуха и холодной пятидневки в Вашем регионе разделите на R - которые Sailor Вам показал 3.87 (4.03) и умножайте на площадь Ваших стен. Что не понтяно то.. Утруждайтесь.. формулы посомтрите.. ЗАодно поймете что откуда берется.
     
  5. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    3.741

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Москва
    Тут собирались просчитать насколько теплее абстрактный дом площадью 120 кв. м. с разными вариантами каркаса. Ну дайте же ясный ответ?!

    Я сам в расчетах всегда путаюсь..Мне даже кассиры мелочь с ладони "отсчитываютъ."
     
  6. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.384
    Воздух в помещении +20 Холодная пятидневка Мск -28. Итого дельта 48гр
    1в. 48/3.87 =12.40 Вт/м2
    2в. 48/4.03 =11.91 Вт/м2
    Дом 120м2 домустим стены 11х11м высотой 3 м . Окна сами потом вычтите
    1в 132х12.40=1636.8 Вт/час
    2в 132х11.91=1572.12 Вт/час
     
  7. Алексей812
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208

    Алексей812

    Живу здесь

    Алексей812

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак господа,:)] расчет теплосопротивления двух 120-метровых домов(по фасаду), перекрестный и двойной каркас.
    Перекрестный.
    Имеем следующие виды связующих:
    1.Вертикальные стойки 150х50х3000мм + вата 50мм, 69позиций, что составляет 9,66 м2, R= R1(0,15/0,18)0,83 + R2(0.05/0.04)1.25 = 2.08x9.66м2 =20,09
    2.Вертикальные стойки 150х50х3000мм + горизонтальные планки 50х50мм, данная площадь составляет 0,69м2, R=0,2/0,18=1,11х0,69м2 =0,77
    3.Горизонтальные планки 50х50мм + вата 150мм, площадь этой композиции:) 7,31м2, R=R1(0.05/0.18)0.28 + R2(0.15/0.04)=4.03х7,31м2=29,46
    4.Просто 200мм ваты, площадь 102,34м2, R=0.2/0.04=5х102,34м2=511,7
    ----------------------
    Складываем позиции 20,9+0,77+29,46+511,7=562,83/120м2(площадь дома),
    итого получаем расчетное теплосопротивление 4,69


    Двойной "наносферический" каркас.
    1.Стойки 100х50х3000мм + вата 100мм, 138 позиций площадью 20,7м2, R=R1(0.1/0.18)0.55 + R2(0.1/0.04)2.5 = 3.05х20,7м2=63,13
    2.Вата 200мм, площадь 99,3м2, R=0.2/0.4=5х99,3м2=496,5
    ------------------------
    Аналогично складываем 63,13+496,5=559,63/120м2(площадь дома),
    итого получаем 4,66

    4,69 у перекрестного, супротив 4,66 у двойного!:)] Об чем речь ведем?!

    PS:система расчета может и спорна, но не более спорна чем у оппонента.:)
     
  8. Кокушев

    Кокушев

    Кокушев

    Гость

    Добавьте в расчет и обычный каркас и каркас из SIP. Или перекрестный и есть обычный?

    Пожалуйста!
     
  9. Алексей812
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208

    Алексей812

    Живу здесь

    Алексей812

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перекрестный и есть обычный, из SIP сосчитаю попозже...
     
  10. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293
    Адрес:
    Коломна
    Я сейчас не буду обсуждать правомерность Вашей "системы расчета".
    И своей тоже не буду. Вашей, потому, что и по ней расчет ошибочен (или заранее лжив?). Той, которой я пользовался, потому, как эта система является нормативной (т.е. обязательной) для любой строительной организации на территории России.
    У меня к Вам пока один вопрос:
    У Вас 69 вертикальных стоек. На высоту в три метра их должны пересекать 6 брусков с шагом в 60 см. Т.к. горизонтальные бруски д.б и вверху конструкции и внизу. А между ними уже 5 интервалов.
    Подозреваю, что Вы будете настаивать на пяти (мол 300 / 60 = 5).
    Между тем у Вас:
    Считаем.
    Площадь пересечения стойки и горизонтального бруска: S = 0.05м * 0.05 = 0.0025 м2.
    На каждую стойку площадь данных пересечений:
    Для 5 брусков: S = 0.0025 * 5 = 0.0125 м2
    Для 6 брусков: S = 0.0025 * 6 = 0.015 м2
    Всего для 69 стоек получаем для пункта 2 Вашего расчета:
    Для 5 брусков: S = 0.0125 * 69 = 0.8625 м2.
    Для 6 брусков: S = 0.015 * 69 = 1.035 м2.
    Но никак не 0.69 м2.

    Пересчитайте все, только без таких "неточностей". И с 6-ю горизонтальными брусками.
    Если Вас конечно увлекает считать "среднюю температуру" по больнице.
    Остальные операции сложения-умножения для младших классов не проверял. Тут сразу прям детский сад в глаза бросился.
     
  11. Алексей812
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208

    Алексей812

    Живу здесь

    Алексей812

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Считайте сами точнее, 5 это я Вас пожалел,:)], на деле их 4, т.к. еще 2 (о которых Вы печетесь), приходятся на верхнюю и нижнюю обвязки...
    Насчет лживости моих расчетов... я промолчу... не лживее Ваших, и если все внимательно перечитаете и пересчитаете, то окончательно убедитесь, что если я и ошибся, то в Вашу пользу.:)
     
  12. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293
    Адрес:
    Коломна
    Короче я Вас поймал, Вы вертитесь ужом.
    Недостойно сие мужчины.
    Детский сад.
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.307

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.307
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет 2 укосины на стену то надо врезать, а у меня укосины через 70-100см - врезать не буду (вернее уже не врезал):hello:
     
  14. Алексей812
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208

    Алексей812

    Живу здесь

    Алексей812

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)]:)]:)]На чем поймали? И что я не так сказал? Разве не четыре горизонтальных планки проходят по фасаду + две по обвязкам?!
    PS: А по поводу "достойного поведения" и "детского сада", да не Вам об этом рассуждать, только и повизгиваете "ложь... ошибочно.. детский сад.. уж...", это конечно достойно настоящего мужчины!:)]
     
  15. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.980
    Благодарности:
    13.293
    Адрес:
    Коломна
    Кстати, если кого интересует:
    В прилагаемых файлах "снимки" из учебника для ВУЗов Демина с расчетом каркасной стены.
    К сожалению только в виде графических файлов.
     

    Вложения:

    • part1.JPG
    • part2.JPG
    • part3.JPG