1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?

Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.

  1. Andrey-More
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23

    Andrey-More

    Живу здесь

    Andrey-More

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23
    Обратный осмос Atoll 550. Потребление небольшое - 1.2 тонны в год. Набор фильтров и постфильтр менян год назад, мембрана 2 года назад. Данные с отключенным минерализатором

    TDS показал 38ppm, после осмоса при исходной воде 240ppm (85%).
    Префильтр без налета ржавчины, волокна видны но среди них ржавый цвет виден.
    После кипячения вода 45ppm.

    Вопрос - менять мембрану или еще поживет? расходники оригинальные
     
  2. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001
    Адрес:
    Тюмень
    мембрана рабочая, если ещё даёт не меньше 50 мл/минуту, то пусть служит дальше
     
  3. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    5.939

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    5.939
    Адрес:
    Орел
    Я так и не понял, зачем менять мембрану, если качество воды на выходе устраивает? У меня осмос Raifil восьмой год. Предфильтры меняю, но реже, чем рекомендованно, мембрану и постфильтр не менял ни разу. PPM не измерял, единственным критерием является то, что нет накипи в чайнике и вода приятная на вкус. Жесткость исходной воды высокая, пить ее и готовить на этой воде по крайней мере неприятно.
     
  4. Andrey-More
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23

    Andrey-More

    Живу здесь

    Andrey-More

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23
    А фильтра 3 и постфильтр по какому принципу менять? Может нет смысла каждый год менять?

    Другая мембрана прсле двух дет и примерно 2тонн в год потребления сейчас налил за минуту - 200мл дала. Ппм 24. Мембрану менять не буду. С фильтрами вопрос
     
  5. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001
    Адрес:
    Тюмень
    нижнюю тройку раз в полгода, постфильтр раз в год
     
  6. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Я б сказал, сильно зависит от воды. Я вот на очень неплохой централизованной московской воде дома меняю раз в год и префильтры и постфильтр. А мой коллега, проживающий в новой нерезиновой - раз в квартал меняет префильтры, потому как вода у него в доме реально мрак. Если через полгода эксплуатации первый постфильтр не вызывает своим внешним видом желания его немедленно выкинуть, то можно менять раз в год или даже реже.
     
  7. Andrey-More
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23

    Andrey-More

    Живу здесь

    Andrey-More

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23
    Вот при хороших показателях на выходе после мембраны прихожу к такому же пониманию. Что если сурового ничего нет, то могут ещё послужить.

    Вот после года первая колба. чуть коричневый налет без наслоений.

    Но если более осмысленный и экспертный взгляд будет - хорошо бы :) Ибо «я думаю так и делаю так» - это чудесная позиция. Но полагаю есть отчаянные люди кто например анализ воды делали на разных этапах эксплуатации фильтров, в тч выше рекомендуемого срока

    FCD8912A-3D62-44C3-990F-366EA9DEB03D.jpeg 28D83066-F5F1-49A0-A076-C9C6D1F1ABAC.jpeg
     
  8. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Анализ после обратного осмоса вне зависимости от срока эксплуатации префильтров покажет примерно одно и то же. Если префильтры забиты - осмос будет получать меньшее давление на входе, соответственно, будет иметь меньшую производительность. Но качество полученной воды не изменится. Поэтому такие анализы - бессмысленны.
    Все "рекомендуемые" сроки службы картриджей базируются не на технологии, а на маркетинге. В Москве говорят - меняйте два раза в год. В регионах - раз в год. При этом в регионах вода зачастую намного хуже. Но и денег меньше. В реальности достаточно понимать следующее:
    1. Первый префильтр. Механика 5 мкм. Принимает на себя основной удар взвешенных веществ, в т. ч. отслоений от труб, окисленного железа и т. д. Если с этим проблема - быстро забивается, покрываясь плотным слоем ржавой грязи. Фактически, требует самой частой замены.
    2. Второй префильтр. Если он есть, то это, как правило - гофрокартридж с напылённым углём. Моё мнение - смысла не имеет. Уголь там ни в красную армию, т. к. его очень мало. Более правильно поставить на первый префильтр механику 20 мкм, а на второй - механику 5 мкм.
    3. Третий префильтр. Блочный уголь. Предназначен для снижения содержания органических загрязнений и активного хлора. По органике имеет очень маленькую ёмкость, по активному хлору - очень большую. Фактически, прекращает работать по органике через месяц-два эксплуатации, а по хлорке способен продержаться два года без проблем.
    4. Мембрана. Пока скорость набора воды устраивает - менять не нужно. Попытки её отмыть лимонной кислотой и прочим - это если у вас есть время, но нет денег, потому как совершенно нерентабельно. Субьективно - на воде с жёсткостью до 5 мг-экв/л живёт около двух лет. С жесткостью до 10 - год.
    5. Посткарбон. Предназначен для дезодорации готовой воды. Срок службы зависит от качества гидробака и содержания растворённых газов в исходной воде. Как правило, меняется раз в год.
     
  9. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001
    Адрес:
    Тюмень
    вот-вот.
    я сам, даже не из-за отсутствия средств или желания экономии, просто меняю их раз в год. перед Новым Годом. элементарная лень.

    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
    ЧИСТОЙ ВОДЫ ВАМ В КРАНЫ !
     
  10. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    5.939

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    5.939
    Адрес:
    Орел
    Не знаю, какова жесткость моей воды в цифрах, но вода жёсткая, в унитазе механизм сливного бачка заклинило из-за отложений.
    При этом мембране восьмой год. Скорость набора воды устраивает, бытовые нужды нашей семьи не могут опустошить расширительный бак.
    Предфильтры меняю в среднем раз в полгода.
    Может быть у нас расход воды небольшой? Потребляем около 10 л в сутки, временами чуть больше. Мне почему-то начинает казаться, что мембрана вечна, менять ее придется только если качество воды перестанет устраивать.
     
  11. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Москва
    Вот и ответ. Бак правильного размера и сравнительно низкое водопотребление, причём регулярное. Поэтому мембрана вполне себе работает. Я и 10-летние мембраны видел.
     
  12. VladF
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    204

    VladF

    Живу здесь

    VladF

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте.

    В загородном доме постоянного проживания, решил установить систему ОО для питьевой воды. Поскольку безнапорная с дозацией гипохлорита система водоочистки, созданная на основе консультаций уважаемых гуру нашего форума (за что им огромная благодарность), вот уже 3 года работает безукоризненно и воду мы пьем прямо из под крана, но вот жесткость 5,7 никуда не делась и накипь в чайник периодически приходится бороть.

    Для начала проблему попытался решить при помощи дополнительного фильтра с умягчающим ионообменным картриджем. Поскольку питьевой воды мы зимой расходуем немного, то и картриджа хватает месяца на два. Замена не особо напрягает и накипи нет, в общем живи и радуйся.

    Но… почитал форум и оказалось, что такой способ умягчения не совсем хорош, или совсем не хорош. Вот и решил теперь, что пора озадачиться ОО для питьевой воды.

    Поскольку вода у меня уже подготовлена, после емкостей безнапорки у меня стоит ПП фильтр для предочистки, потом угольный фильтр, потом опять ПП фильтр, а так же уже есть кран для питьевой воды на мойке и даже доп. фильтр перед ним, то похоже покупать готовую систему ОО смысла нет никакого. Думаю собрать все что еще нужно на нормальных комплектующих не составит особого труда и будет дешевле готовой системы, часть которой просто придется выбросить. Как все должно выглядеть, почитав эту и другие подобные темы в основном понял.

    Но вот с чем еще не определился, так это надо ли мне заморачиваться с повысительным насосом. Давление у меня сейчас регулируется при помощи реле давления в диапазоне 1,5 -2,5 атм. В этих пределах, как я понял ОО будет работать не совсем эффективно.

    И уж было совсем решил закладывать в систему насос, как прочел сообщение уважаемого @NikelBack, где он пишет:

    " Рассчитывать на то, что с помпой производительность фильтра вырастет очень серьезно- не стоит. Максимально, что можно получить, примерно 200 мл. в мин. Учитывая, что у вас в стояке 2 Атм., реально можно рассчитывать на 150 мл. в мин. "

    В принципе разница не так уж и велика, а при наличии накопительного бака литров на 12 и с учетом малого расхода (литров 5-10 в сутки), мне такой производительности вполне хватит. Да и в принципе никто не запрещает мне увеличить диапазон давления до 2,5-3 атм. Вот и думаю стоит ли мне ставить помпу со всей приблудой и сильно усложнять и при этом еще и удорожать систему на 4-5 тыр? Как считаете?
     
  13. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.070
    Благодарности:
    2.001
    Адрес:
    Тюмень
    дело не только в производительности мембраны.
    дело в общем расходе (соотношении пермиат: концентрат) по воде.
    с норм. давлением мембрана на очистку 1 литра сбросит 4 литра. эти 5 литров пройдут через входные картриджи
    с низким давлением, на тот же литр очищенной надо сбросить 8-10 л исходной воды. которая тоже пройдет через картриджи, загрязняя их.
    вроде и немного, но на 5 литров в день - уже 50 литров, в месяц - 1,5 м3, сольёте предварительно очищенной в Вашей системе воды просто в накопитель или, куда она уходит.

    не жалко? тогда лейте.
     
  14. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Украина
    обратно в емкость безнапорной аэрации.
     
  15. VladF
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    204

    VladF

    Живу здесь

    VladF

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    А какое давление является нормальным ? 2 Атм ? 2,5 ? 3? В принципе я могу его поднять при помощи настроек реле давления. В характеристиках мембран написано от 2-х. Но я конечно понимаю, что это как раз тот случай, о котором Вы говорите. Просто хотелось бы услышать совет знающих людей. Может есть какой-то график зависимости пропорций пермиата к сбросу от давления в системе?