    Уважаемые форумчане, помогите!

    Дано:
    Ёмкость для ДТ в ЖБ колодце рядом с домом (1 м). ЖБ колодец естественно не отапливается.

    Вопрос:
    Можно ли использовать стандартный фикс пакет или необходим фикс пакет с обогревом при круглогодичной эксплуатации? :faq:

    :hello:
     
    mbzzz , 10.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    3.989

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    3.989
    Адрес:
    Россия
    Мы в похожих ситуациях ипользовали стандартный фикс-пакет + укладывали обогревающий электрокабель вместе с топливопроводом внутрь теплоизоляции от емкости до входа в дом. Электроподогрев обычно включали при температуре на улице -10 и ниже.
     
    Ayrat , 10.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    504

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно использовать саморегулирующийся кабель, сопротивление которого зависит от его температуры.
    Самое "узкое" место - это верхняя часть фикс-пакета с обратным клапаном. Подмерзает чаще всего.
    Как правило, его обматывают кабелем и утепляют.
    Ну и главное - это качественное дизельное топливо.
     
    Автолюбитель , 12.08.11