1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как защититься от аварий собственной КТП

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем vlad220, 08.08.11.

  1. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Продолжаю тему.
    Неделю назад смонтировал УЗМ 51 на всех фазах :).
    Установил интервалы допустимого напряжения:
    Umin - 190 в
    Umax - 245 В.

    Сегодня утром приехал, все фазы отключены :|:.
    Заряд АКБ 97%, т.е. отключение произошло 1-2 дня назад,
    и УЗМ автоматически не включились :faq:.

    Изменил интервалы допустимого напряжения:
    Umin - 180 в
    Umax - 260 В.
    2 фазы включились, зарядка АКБ возобновилась :super:.

    Дождался инженера электрика для ремонта КТП.
    Заменили один предохранитель по стороне 10 КВ.
    Напряжение по фазам 1-235 в, 2-235 в, 3-235 в :super:.
    В понедельник-вторник приедут, померяют токи под нагрузкой.
    Есть подозрение на короткое замыкание внутри трансформатора :faq:.
    Трансформатору год :( :( :(.
    Буду ждать результатов диагностики трансформатора.

    В понедельник продолжу реконструкцию ВРУ - смонтирую ПЭФ 301 и поставлю
    2 кросса :
    1.380 в от трансформатора;
    2.220 в от инвертора.
     
  2. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Поискал на сайте АВВ и в варианте с картриджами не нашел наличие предохранителей, хотя это для меня странно, но точно знаю (по материалам АВВ) что АВВ - УЗИП с флажками, показывающие старение варистора, плавкие вставки внутри корпуса есть.
    Еще раз хочу сказать что мне ваша идея резерва понравилась.
     
  3. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Разберу один картридж, посмотрю начинку :).
    Если плавкие вставки там есть, не буду ставить
    предохранители на 10 А :no:.
    Вчера ломал голову, куда их пристроить в ВРУ,
    можно, но места маловато :(.

    Спасибо за положительный отзыв :).
    Инженер электрик, который приезжал на ремонт КТП
    (мужик еще советской школы), тоже одобрил.
    Заинтересовали его УЗМ 51 М и ПЭФ 301.
    Покрутили вместе с ним настройки на УЗМ и сравнили с
    замерами тестером.
    Оказалось, что все три УЗМ выключаются очень рано, когда напряжение
    не доходит до границы уставки примерно на 10 В.
    Наверное, надо отстраивать положение регуляторов уставок УЗМ
    с использованием латра, или просто учитывать сей факт :).
     
  4. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю схему подключения инверторов и генератора :).
    На обеих схемах зеленой заливкой выделено оборудование щитков:
    1.ВРУ;
    2.Щитка инверторов и генератора.
    В моей схеме полное разделение промыленной сети и
    резервной (от инвертора), т.к. разрываются фаза и ноль.
    Энергоснабжение дома независимо от неисправностей КТП.
    Минус моей схемы - нет АВР и автоматического запуска генератора,
    но это легко сделать при наличии финансов.

    В щитке инверторов и генератора не показаны:
    1.Частотомер (для регулировки оборотов генератора);
    2.Вольтметр (для контроля напряжения сети и генератора).
    Эти девайсы чрезвычайно полезны для настройки генератора,
    т.к. его параметры со временем уходят из-за естественного износа,
    и прочих причин.
     

    Вложения:

    • Схема_Энергоснабжения.jpg
    • Инверторы_Генератор.jpg
  5. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Продолжаю тему.

    Сегодня смонтировал ПЭФ 301 :).
    Опробовать не удалось, КТП пока работает,
    надолго ли :faq:.
    Удобно - есть индикация нормальных фаз на УЗМ,
    индикация фазы, от которой запитан инвертор.
    Все видно при взгляде на щиток :super:.

    Завтра планирую завершить монтаж ВРУ.
    Когда закончу, сфоткаю.

    После ВРУ переберу ГРЩ, разделю Сети КТП(380)
    и Инвертора(220).
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    vlad220 а нельзя ли выложить фотки(или создать альбом у себя в профиле с фотками) инверторов и аккумуляторов Вашей аварийной системы электроснабжения, если честно - то очень интересно.:):hello:
     
  7. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю фотку прошлогоднюю.
    Один из инверторов был снят для диагностики :(.
    В выходные все сфотографирую, вместе со щитками :).
     

    Вложения:

    • Инверторы.JPG
  8. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Все есть даже собственный вертолет, (шутка)
     
  9. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    :hello:, замечательный игрушечный вертолет :)].
    Приложили вертолет к крыше котельной (совместно с внуком) :).
    Второго раза вертолет не выдержал :no:.

    Продолжаю тему.

    Выкладываю фотки Инверторов и АКБ.
     

    Вложения:

    • Инверторы1.JPG
    • АКБ1.JPG
    • Контроллер_Инвертора1.JPG
  10. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Продолжение.

    Предпоследний этап монтажа ВРУ и УЗИП.
    Счетчик и шина заземления в бокс не поместились,
    поэтому вынес контрольный счетчик и шину в отдельный бокс :).
    Пока счетчик на "соплях", а шина земли не смонтирована :no:.
    Компоновка ВРУ в файле (ВРУ.doc).
    Все впереди :)].
     

    Вложения:

    • УЗИП_ВРУ_Счетчик.JPG
    • ВРУ+Счетчик.JPG
    • УЗИП.JPG
    • ВРУ.JPG
  11. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Продолжение.

    Фото щита управления инверторами :).

    Щит обеспечивает переключение питания инвертора зарядки
    от сети 380 в или от генератора.
    Выбор источника выполняется реверсивным рубильником.
    Слева - частотометр источника (сети или генератора).
    Справа - индикатор напряжения источника (Zamel) :super:.

    Ранее этот щит выполнял функции ВРУ от инвертора
    (когда не было КТП) :).
     

    Вложения:

    • Щит_Инверторов.JPG
  12. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    :hello: приветствую всех.
    Может быть кому-нибудь пригодится мой опыт :faq:.
    После долгих раздумий по резервированию потребителей,
    пришел к решению подключить к инвертору:
    1.Освещение в бане;
    2.Розетки в бане (чайник, холодильник, телевизор);
    3.Освещение в котельной;
    4.Освещение в генераторной;
    5.Освещение в гараже;
    6.Розетки в гараже (инструмент);
    7.Освещение входа в котельную (с датчиком движения);
    8.Сигнализацию в котельной.
    9.Насос скважины;
    10.Систему очистки воды;
    11.Дизельные котлы и циркуляционные насосы;
    12.Компрессор септика.

    Подключение потребителей в доме пока обдумываю :).

    Выкладываю последние варианты схем ВРУ и ГРЩ,
    размещенных в котельной.
    На схемах желтым отмечены резервированные потребители,
    работающие от инвертора (т.е. всегда развязанные от сети КТП и
    генератора).

    От ГРЩ в дом уйдут 2 кабеля:
    1.Медь 5*10 кв.мм. для 380 в (проложен).
    2.Медь 3*10 кв.мм. для 220 в от инвертора (буду прокладывать,
    труба ПНД 40 была давно зарыта :) и заведена под фундаментом дома).

    В настоящее время от КТП запитан только инвертор зарядки АКБ.
    Все остальные потребители (кроме конвекторов отопления) запитаны
    от генерирующего инвертора.
    От КТП беру постоянно 1 квт. с 1-ой фазы.

    Продолжение следует...
     

    Вложения:

  13. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Продолжаю тему.

    Опробовал отключение сети 380 в от КТП и
    переход на генератор.
    Сразу выяснился один неудобный момент :|:.
    Инвертор зарядки настроен на отбор мощности 1 квт при зарядке АКБ.
    Для быстрой зарядки АКБ от генератора надо отбирать больше
    мощности - 4-5 квт, иначе зарядка будет идти долго.
    Каждый раз перенастраивать инвертор зарядки при переходе на генератор
    неудобно :no: :no: :no:.
    Решил изменить схему управления инверторами -
    поставить реверсивный рубильник для выбора инвертора,
    генерирующего 220 в (cм. файл вложения).

    Логика работы cхемы:
    1.Инвертор 1 настроен на зарядку АКБ от генератора (4 квт);
    2.Инвертор 2 настроен на зарядку АКБ от сети (1 квт).
    3.При работе от сети генерирующий инвертор 1,
    заряжающий инвертор 2.
    4.При работе от генератора генерирующий инвертор 2,
    заряжающий инвертор 1.
    Перенастраивать ничего не надо :no:.
    Переключения делаются реверсивными рубильниками и
    автоматическими выключателями инверторов.

    В выходные переделаю щит управления инверторами и генератором
    по выложенной схеме.
     

    Вложения:

  14. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Накапливаю опыт :)].
    Сегодня приехал после недельного отсутствия.
    АКБ не заряжаются - сработало УЗО питания заряжающего инвертора,
    причина непонятна, до этого неделю все было нормально :).
    Включил УЗО, все заработало.
    Что могло привести к срабатыванию УЗО :faq::.

    Промоделировал неодинаковую нагрузку по фазам,
    чтобы посмотреть работу УЗМ 51М и ПЭФ 301.
    Нагрузил фазу 2 и 3 по 1 квт (конвекторы),
    фаза 1 - 2,2 квт - заряжающий инвертор.
    На фазах :
    1Ф - 222 вольта,
    2Ф - 242 вольта,
    3Ф - 252 вольта.

    УЗМ 51М были настроены на диапазон 190в - 265в.
    На фазе 3 начала мигать светодиод аварии :faq:.
    Выставил верхний предел УЗМ - 275в, мигание аварийного светодиода
    прекратилось :super:.
    Проверил несколько раз.
    У ПЭФ 301 настройки 190 - 265. Функционирует нормально,
    никаких аварийных миганий, только греется немного.
    Теперь думаю - тестер мой врет или УЗМ 51М такие неточные :faq:.

    Заодно проверился АВ АВВ 2Р 10А, защищающий цепь питания
    заряжающего инвертора.
    Настроил заряжающий инвертор на отбор 12А тока от сети,
    выпустив из виду, что АВ на 10А :|:.
    Через очень короткое время АВ 10А отключил сеть ::.
     
  15. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Так пока и не понял причины срабатывания УЗО :no:.
    Сегодня моделировал ситуации :faq::
    1.По очереди отключал фазы через УЗМ 51, все в норме;
    2.Изменял пределы отключения УЗМ 51 М,
    реле автоматически отключало фазы, все в норме;
    3.Выключал/включал вводной АВ, все в норме.

    Т.е. все переходные режимы отрабатываются через
    УЗМ 51М и ПЭФ 301 нормально ::.

    Может ли УЗО сработать случайно, в виде сбоя :faq:.
    М.б. знатоки подскажут причины, по которым УЗО может сработать :faq:.
    Конечно, кроме утечки выше нормы :(.

    Очень надо причину найти :flag:.