Покритикуйте схему обвязки котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем -snake-, 02.08.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. -snake-
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    -snake-

    Участник

    -snake-

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рогачев
    Вот собственно схема
     

    Вложения:

    • obv.jpg
    -snake- , 02.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    364

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Самара
    Это вообще что? СО новая или реконструкция старой? Что за котел?
    Где группа безопасности, КИП и расширительный бак? Зачем обратка отопления соединена с подачей ГВС? Зачем обратный клапан на подаче отопления? Зачем на подаче последовательно 2 крана? Зачем воздухоотводчик на обратке и почему он внизу стоит рядом с краном слива системы? Или это подпитка?

    В любом случае ерунда нарисована. Давай больше инфы по СО...
     
    Rjavii , 02.08.11
    #2 + Цитировать
  3. -snake-
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    -snake-

    Участник

    -snake-

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рогачев
    Это новая СО. Котел NAVIEN ACE 24

    Через обратку отопления идет заполнение системы водой.

    Обратный клапан для случая остановки насоса и воздухоотводчик - так указанно в схеме котла.
     
    -snake- , 02.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    381

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Старый Оскол
    1 уберите клапана
    2 воздухоотводчик

    для навьена характерна поломка крана подпитки
    рекомендовалбы сделать подпитку холодной водой СО спаять минуя котел
    А так в целом нормлаьная схема
     
    Golderson , 02.08.11
    #4 + Цитировать
Статус темы: