Какое заземление сделать?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 28.06.11.

  1. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по заземлению один вопрос. От подземного кабеля в дом идет провод. Земли в нем нет, только L123 и N. Есть контур заземления, который вводится в щиток ввода. Вопрос: надо ли его соединять с нейтралью или нет?
     
    Stan_1 , 28.06.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы как-то не указали что и как, какой дом, СУП небось не делали, на ВЛ какие провода и сечение, и как там что? В целом же, если обстановка не ясна - делайте ТТ. :)
     
    SB3 , 28.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Дом строится. Подземный кабель по границе участка. От него через щит со счетчиком в дом под землей идет бронированный кабель 5x6. Одна жила не используется, поскольку застройщик землю не дает от щитка. По какой причине не спрашивал, просто местный электрик это сказал. Заземление у меня - контур из трех штырей треугольником, который проходит сквозь фундамент, причем внутри он будет приварен к арматуре. Далее в стене кирпичной он идет до щитка, где выходи на винт, к которому крепятся гайкой разные домовые землянные провода.
     
    Stan_1 , 28.06.11
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А "треугольник"насколько заглублен? На столбах какой провод?
     
    SB3 , 28.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    3 штыря по 4,5 метра на расстоянии 3 метра друг от друга в метрах от постройки. Столбов нет. :) Я уже два раза об этом написал. Там подземный кабель, с которого ток идет на мачты освещения и на участки. То есть воздушки между столбами не висит.
     
    Stan_1 , 28.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    57

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Прям все под один винт и крепятся? :flag:
     
    Anikiy , 28.06.11
    #6 + Цитировать
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не, к вам кабель прямо от ТП идет?
     
    SB3 , 28.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Мебельщик
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    204

    Мебельщик

    Строящийся

    Мебельщик

    Строящийся

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Кострома
    SB3, если не можете ответить, нужно просто сказать - "Я НЕ ЗНАЮ". Нечего челам мозги пудрить. Ему воткнули провода а чо почем они и сами не знают.
     
    Мебельщик , 30.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Да, к одному винту подходят землянные концы от других распредщитков.


    Этого не знаю. Скорее всего - да. Трехфазное электричество идет вдоль границ участков, закопанное в землю. Над ним ставятся большие ящики, в которых будет по 4 счетчика. Поэтому, думаю, что напрямую.


    Я лучше соберу вопросы, и буду их выяснять на месте, чтобы получить в результате правильный ответ. Чем больше задают вопросы, тем человек больший профессионал. Так что все нормально.
     
    Stan_1 , 30.06.11
    #9 + Цитировать
  10. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Защитным заземлением называется преднамеренное металлическое соединение с землей в сетях переменного тока с изолированной нейтралью или в сетях постоянного тока с изолированной средней точкой частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут случайно оказаться под напряжением по тем или иным причинам. Соединение это выполняют проводником, который называют заземляющим. Заземляющий проводник присоединяют к заземлителю, имеющему непосредственное соединение с землей. При замыкании фазы на корпус электрооборудования большая часть тока замыкания пройдет через заземляющий проводник, а меньшая через тело человека, прикоснувшегося к электрооборудованию, так как сопротивление металлического проводника во много раз меньше, чем сопротивление тела человека.
    Защитное зануление. В сетях с глухозаземленной нейтралью замыкание одной из фаз на землю или на проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью, является однофазным коротким замыканием. Если замыкание произошло на корпус электрооборудования, не связанного с землей, то человек, стоящий на земле и прикоснувшийся к этому электрооборудованию, окажется под полным фазовым напряжением и через него пройдет ток однофазного замыкания. Для предупреждения возможности поражения электрическим током при замыкании на корпус поврежденный участок должен быть отключен от сети в возможно короткий срок, чтобы ограничить до минимума время, в течение которого это оборудование будет представлять опасность для персонала. В этих целях в сетях с глухозаземленной нейтралью применяют защитное зануление.

    Вобщем соединять а то убъет нахрен.
    Предупреждаю проконсультируйтесь с местным электриком.
     
    pali4 , 30.06.11
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    "Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем" - эту тему гляньте. Там 25 сообщение.
    Вопрос, нужно ли делать систему ТНЦС, когда неизвестно, что, где, как на линии, неизвестно соответствует ли требованиям + требования в разных документах противоречивы?!
    И посмотрите тему (найдите поиском) "Выбор схемы заземления", автор vladimirhouse. Вот там интересные мнения и пример того, как автору "наделили" типа ТНЦС при кабельной линии.
     
    SB3 , 30.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Слежу за темой. Просто не могу для себя как-то просто все свести. Вот, скажите, правильно я понимаю.

    ТТ - это когда я со своего контура бросаю землю в домовые кабели, и не соединяю свою землю с нейтралью в вводном щитке. Минусы: разность потенциалов между нейтралью и землей.

    TNC-S - это когда я соединяю свой контур с нейтралью. Минусы: две точки заземления. Если что-то с землей общей, я начинаю заземлять всех соседей.

    Так?
     
    Stan_1 , 30.06.11
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    И что?! Плюс ко всему можно же сделать уравнивание потенциалов, подключив, трубы водоснабжения, если есть и т.п. к шине РЕ. Примерно как на рис.
     

    Вложения:

    • TT.jpg
    SB3 , 30.06.11
    #13 + Цитировать
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    При обрыве N ( ТНЦС ) вы имеете.
     

    Вложения:

    • TN-C-S-avaria-obriv N.jpg
    SB3 , 30.06.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    При использовании ТТ вам достаточно обеспечить сопр. заземления 25В/0,1А при использовании УЗО на 100мА = не больше 250 Ом круглый год.
    Сравните с "пожеланием" для ТНЦС)
    Также в теме "Полезные ссылки про СИП и прочее" почитайте материалы в 50-ом (особенно) и 60-ом сообщение. Потратьте время, не пожалеете :)
    ---
    Естественно очень желательно использовать реле напряжения и подобное)
     
    SB3 , 30.06.11