    Имеются следующие данные:
    По границе участка стоит ящик, в нем распологается трехфазный счетчик, в этот ящик соответсвенно заводится трехфазная линия затем через автоматы заходит в счетчик.
    Соответственно с этого ящика мы берем три фазы и заводим в дом.

    Вопрос вот в чем я планировал разместить свой шкаф в котельной, в котором будут автоматы и узо, по ПУЭ запрещается устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ:

    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.



    Вопрос собственно, считается ли мой шкаф ВУ или ВРУ или ГРЩ
    или же он поподает под класификацию РП?

    Спасибо.
     
    cheh , 07.06.11
    #1 + Цитировать
  2. MegaWolt
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    23

    MegaWolt

    Живу здесь

    MegaWolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Воскресенск
    Считается

    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
     
    MegaWolt , 07.06.11
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Могу ошибаться, но возможно индивидуальный жилой дом не катит под определение жилого здания, соответственно, данная глава ПУЭ на него не распространяется...
    ИМХО(!).
     
    ДмитрийМ , 07.06.11
    #3 + Цитировать
  4. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    0

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    ВРУ (ВУ) уже стоит на границе балансовой принадлежности и от него Вы собираетесь тянуть провода в котельную. Можно расположить РЩ в котельной, в наиболее удалённом месте от трубопроводов с арматурой, тенами, бойлером, в герметичном шкафу. А зачем Вам располагать распределительный щит в котельной? И где она у Вас находится? Не в доме? Да и всё равно ЩУ оборудования котельной Вы будете располагать в ней. Лучше бы, конечно, РЩ установить в месте, где нибудь в районе входной двери, а от него проложить провод в котельную к ЩУ оборудования. Вроде так.
     
    ВВадим , 07.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    В связи с недостаточно точным определением ПУЭ ваш шкаф можно расценивать как распределительный пункт:
    или скорее как групповой щиток:
    Но не как электрощитовое помещение:
    Ограничения пункта 7.1.29 касаются в основном именно электрощитового помещения.
    Поэтому если поставите с умом, в таком месте где исключается попадание влаги - все у вас будет нормально.
     
    Vasja75 , 07.06.11