Зависимость расхода теплоносителя от теплопроводности стены

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hohleshka, 12.05.11.

  1. Hohleshka
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52

    Hohleshka

    Живу здесь

    Hohleshka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте Уважаемые. Не пинайте сильно, сам много читал не совсем понял, помогите немного.

    Цель: Понять как отразиться расход теплоносителя в зависимости от выбора материала и толщины стены, хотя бы приблизительно.

    Данные: дом размер внешних стен 12м на 12м. 2 этажа. Высота этажа 3 метра.

    Перед входной дверью будет выполнен наружный, не отапливаемый капитальный тамбур размерами 2*4 метра, поэтому учитывать коэффициенты затрат на входную дверь не хочется. Упростим что дверей входных вообще нету.

    Окна по 7 окон с размерами 1,5*1,5 метра, с тройным стеклопакетом, думаю тоже можно этим пренебречь для простоты и посчитать что там тоже целиком стена, ли нельзя пренебрегать? И стоит заложить какой-то коэффициент?

    полы и потолок думаю для упрощения расчета заложить коэффициент теплопроводности аналогичный заложенным стенам. Или опять с каким то поправочным коэффициентом, посоветуйте. Ну например если сопротивление теплопроводности стен 3, то потолка 4.5 должно быть интересно а сколько должно быть сопротивление пола?

    Варианты стен (с наружи - > с нутри)

    1. облицовочный кирпич допустим М 125 0.12м, керамзитоблок допустим плотностью 800, толщиной 0,4м.

    2. облицовочный кирпич допустим М 125 0.12м, газобетон марки 400, толщиной 0,2м, керамзитоблок плотностью 800, толщина 0,2м.

    3. облицовочный кирпич допустим М 125 0.12м, газобетон марки 400, толщиной 0,3м, керамзитоблок плотностью 800, толщина 0,2м.

    Как я понимаю нужно для начала найти сопротивление теплопередачи этих комбинаций стен. Для этого нужен коэффициент теплопроводности этих материалов.

    кладка кирпича облицовочного пустотелого - 0,41
    керамзитоблоки плотностью 800 - 0,21
    газобетон марки 400 - 0,11

    если цифры не верны поправьте, главное понять суть расчёта.

    Расчитаем значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rreq, м2 °С/Вт

    1. 0,12/0,41 + 0,4/0,21 = 0,29 + 1,9 = 2,19
    2. 0,12/0,41 + 0,2/0,11 + 0,2/0,21 = 0,29 + 1,8 + 0,95 = 3,04
    3. 0,12/0,41 + 0,3/0,11 + 0,2/0,21 = 0,29 + 2,73 + 0,95 = 3,97


    Оттолкнёмся что значения сопротивления теплопередаче потолка будет равно значению стены*1.5 Я так понял в снипах значение примерно такое.

    Потолок

    1. 3,29
    2. 4,56
    3. 5,96

    На счёт пола даже не знаю какие значения должны быть предположит что как у стены, так как тепло уходит вверх, а не вниз.

    теперь надо посчитать общую площадь стен пола и потолков.

    вопрос тоже интересный, рассчитывать надо по наружным размерам или по внутренним?

    посчитаем по наружным: (если что исправте)

    пол 12*12=144м2
    стены 12*4*6= 288м2 (6 метров это высота, высота потолков не чистая 3 метра,а 2.85 в сумме посчитаем как 6 метров 2 этажа.)
    потолок 12*12=144м2

    Посчитаем потерю тепла каждого элемента в отдельности.

    Я так понял Q бедер равно площать поверхности * дельту температуры воздуха / значение сопротивления теплопередаче

    Если я не прав исправьте пожалуйста.

    если брать для Уфы значения температуры ниже 8 градусов, то средняя температура составит -6,6 градусов вроде как. Внутреннюю возьму 20 и округлим дельту Т до 27 градусов. количество дней по СНИПу 214, пока считаем без них.

    1. Q пола = 144*27/2,19=1775
    Q стен = 288*27/2,19=3550
    Q потолка = 144*27/3,29=1180
    Q общее = 6505
    2. Q пола = 144*27/3,04=1279
    Q стен = 288*27/3,04=2558
    Q потолка = 144*27/4,56=853
    Q общее = 4690
    3. Q пола = 144*27/3,97=979
    Q стен = 288*27/3,97=1959
    Q потолка = 144*27/5,96=652
    Q общее = 3590

    Вопрос только я немного не понял это в день в час в секунду?Если в день то мне нужно помножить это на количество дней, а оно по снипу равно 214.

    1. Q годовое = 6505*214=1392070 Вт/год
    2. Q годовое = 4690*214=1003660 Вт/год
    3. Q годовое = 3590*214=768260 Вт/год

    Тут не ошибся?

    Заложим коэффициент ошибочности и умножим всё на 1,1

    1. Q годовое = 1531277 Вт/год
    2. Q годовое = 1104026 Вт/год
    3. Q годовое = 845086 Вт/год

    Расчёт затрат на газ.

    При сгорание газ выделяет около 35 МДж/м3 или ккал/м3 надо перевести это в Вт. Вопрос как это сделать? И правильны ли предыдущие расчёты?


    пропустил 8000ккал/м3 для газа


    Вроде так должно быть 35 МДж должно равняться 125МВт

    Или я путаю?
     
    Hohleshka , 12.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Hohleshka
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52

    Hohleshka

    Живу здесь

    Hohleshka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    1 ватт*час соответствует 3.6 килоджоуль
    1 килоджоуль соответствует 0.27777777777778 ватт*час

    Интересно только у меня Ватты потерь правильно за год рассчитаны или там надо было ещё на 24 часа помножить?
     
    Hohleshka , 12.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    2.148
    Благодарности:
    742

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    2.148
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Москва
    http://2mb.ru/konverter-velichin/energiya/
    И обратите внимание на разницу меж кал и ккал - вторые в 1000 раз больше.
     
    Serko , 13.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Hohleshka
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52

    Hohleshka

    Живу здесь

    Hohleshka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Вроде пошёл дальше. Вт я посчитал не в году а по одному часу в году, то есть надо помножить ещё на 24.

    1м3 газа при сжигание вроде как выделяет 9,5кВт

    И вот какие цифры у меня получились по трём вариантам

    1. 3870 м3

    2. 2790 м3

    3. 1940 м3

    Данные слегка округлил. Вот интересно я прав или нет.
     
    Hohleshka , 13.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    А теплоноситель должен расходываться?
     
    Пятницa , 13.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Hohleshka
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52

    Hohleshka

    Живу здесь

    Hohleshka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    Не понял сути вопроса немного? Тут грубо говоря расчёт сколько будет затрат в Ваттах при заданной дельте, и при заданном времени. Соответственно это число энергии и надо восполнить. Восполнение считал сжигание газа. правда надо было коэффициент заложить, не думаю что КПД газовых котельных 100%.
     
    Hohleshka , 13.05.11
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Полагаю енергоноситель газ, теплоноситель -вода. :hello:
     
    cantexnik , 13.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Hohleshka
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52

    Hohleshka

    Живу здесь

    Hohleshka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    именно так.
     
    Hohleshka , 13.05.11
    #8 + Цитировать
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    19.572
    Благодарности:
    17.571

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    19.572
    Благодарности:
    17.571
    Адрес:
    Красногорск
    Вот посмотрите этот пост: http://www.forumhouse.ru/threads/89689/#post-2257614

    Можете прочитать еще мою статью. Ни на что не претендую:), но основные моменты в ней изложены доступно и правильно. http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness

    Что касается ваших расчетов, то есть простой калькулятор, на котором можно прикинуть. http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html

    Что касается стен и окон, то сопротивление теплопередачи стен в несколько раз лучше чем у самых теплых окон.

    Что касается расхода газа, то можете прикинуть на основе теплоптерь в домике 9х12 м. с жилой мансардой, где стены 40 см. арболита. Он в ссылке выше. Если зимой тратится 6500 кВт*ч при отоплении электричеством в месяц, то за отопительный сезон с ноября по март включительно уйдет примерно 30000 кВт*ч.

    1м3 природного газа при сжигании выделяет 35570 кДж тепла, что составляет 9,86 кВт*ч электроэнергии (1кВт*ч = 3600 кДж).
    КПД электронагревателя -100%, газового котла ~80% соответственно 1м3 газа = 7,88 кВт*ч электроэнергии. Соответственно 30000 кВт*ч надо разделить на 7,88 кВт*ч и получится 3800 м3 газа. Эта цифра будет реально для стен и утепления дома, эквивалентного домику, который я привел по ссылке.

    Что касается ваших цифр по теплопроводности, то надо считать по реальной теплопроводности в условиях эксплуатации. А она выше, чем теплопроводность в сухом состоянии.

    По стенам для Уфы по минимуму можно ориентироваться на R 2,5-3 м2°C/Вт при условии расчета стен по условиям эксплуатации вашего региона. Все остальное можно перекрыть утеплением в других местах.

    Надо стремится к реальному расходу тепловой энергии на 1м2 площади дома на уровне 50 Вт/м2 в час.:hello:
     

    Вложения:

    • Сопротивление теплопередачи окон.JPG
    a991ru , 15.05.11