    Разработал схемку. Посмотрите пожалуйста, всели верно? Чего добавить? Разрабатывал согласно ТУ. ТУ и схема в приложении.
     

    Вложения:

    • ТУ1.jpg
    • ТУ2.jpg
    • ТУ3.jpg
    artcool , 11.04.11
    #1 + Цитировать
  2. umbro
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    umbro

    Участник

    umbro

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Критикую!
    Если схема для себя, то:
    - обязательно повторное заземление нулевого проводника;
    - за счетчиком узо 3р на 100 или 300мА;
    - ставь ОПН;
    - критические электроприемники подключить через селектор фаз;

    Если схема для КировЭнерго, так им и надо,- какие ТУ такая и схема!
     
    umbro , 11.04.11
    #2 + Цитировать
  3. artcool
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12

    artcool

    Участник

    artcool

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Kirov
    А что не хватает в ТУ, что бы все было супер. Схемя для КировЭнерго.
     
    artcool , 20.04.11
    #3 + Цитировать
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    УЗО , но первым после счетчика должен АВ быть, ограничивающий ввод, а потом УЗО - либо АВ+УЗО=ДИФ.


    На схеме указана система заземления ТТ(не соединено с нейтралью). ТТ допустимо только с применением УЗО, то есть все линии должны быть защищены УЗО. Номинал УЗО должен быть не менее(лучше больше) номинала АВ, так как УЗО нужно защищать от сверхтоков.
     
    ink_house , 21.04.11
    #4 + Цитировать
  5. artcool
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12

    artcool

    Участник

    artcool

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Kirov
    Сегодня ездили заключать договор. В договоре обнаружился пункт, где сказано что показания счетчика мы должны умножать на 1,6. Это коэффициент потери. На вопрос что за потери, женщина растерялась и не смогла дать внятного ответа. Попросили пригласить компетентного специалиста по этому вопросу. Таких в той конторе не нашлось... (я пока не раскрываю имен конторы и т.д., т.к. не уверен. Возможно есть такая практика и это все законно).

    Может кто в курсе из форумчан что за потери, почему мы должны завышать тариф, который установлен РЭК и комитетом по тарифам правительства региона? В Интернете ничего путного не нашел.
     
    artcool , 05.07.11
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы должны платить по показаниям счетчика*тариф, тарифы вроде разные, для деревень одно, для садоводов др и т.п., все потери заложены в тариф.Для разных регионов могут быть свои тарифы.
    Требуйте от них показать закон, нормативный акт и т.п. Что это за потери в 60% - гнать их тогда надо, требуйте письменный отказ, чтобы там было о этих потерях - показания счетчика*1,6 и в прокуратуру)
     
    SB3 , 05.07.11
    #6 + Цитировать
  7. MaxwellHouse
    Регистрация:
    21.10.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    MaxwellHouse

    Участник

    MaxwellHouse

    Участник

    Регистрация:
    21.10.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Абакан
    Мне в свое время также говорили, что тариф нужно умножать на 1.05. То есть 5% потери. Забил и плачу по счетчику.
     
    MaxwellHouse , 06.07.11
    #7 + Цитировать
  8. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Все потери для частных лиц однозначно заложены в тариф.
     