Прошу помощи в подключении умывальника с ТЭНом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дикий, 11.04.11.

  1. Дикий
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дикий

    Участник

    Дикий

    Участник

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем день добрый. Приобрёл наливной водонагреватель Элвин ЭВБО 20 1 на 1.25 кВт, теперь прошу совета как его правильно подключить. Деревянный дом, проводка в две жилы, заземления никакого нет. От счётчика стоят два автомата на 16 Ампер на ноль и фазу. Думаю протянуть отдельную линию от этих автоматов и поставить туда УЗО, АВ на 10 А, розетку. Подскажите что ставить и как, если не трудно, то со схемой. Трезвого и адекватного электрика к сожалению в радиусе 50 км найти невозможно. Спасибо.
     
    Дикий , 11.04.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Это они так после счетчика стоят?
    Заменить на фиг два автомата на 16 одним двухполюсным или 1P+N
    И после него уже, если он не вводной и не с характеристикой С, поставить УЗО
    25 А, 10 мА.
     
    SB3 , 11.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755
    Адрес:
    Москва
    У меня сейчас стоит именно такая лабуда. Счетчик и два автомата (раньше были керамические пробки).

    Коснись меня ваша задача, сделал бы так.
     

    Вложения:

    • щиток_1_01.JPG
    Бонус , 11.04.11
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Автоматы(или пробки) очень часто стоят до счётчика, этот момент нужно выяснить. Заземление нужно сделать хотя-бы для розетки, в которую будет включатся наливной водонагреватель, с обязательной установкой УЗО.
     
    olegaa2 , 11.04.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Необходимо хорошее заземление, подключение через УЗО!!:hello:
     
    cantexnik , 11.04.11
    #5 + Цитировать
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    О как!:ogo:
    Не одну сотню таких щитков "в руках держал" - ни одного такого не встретил, с пробками ДО учёта...
     
    ДмитрийМ , 11.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    Полностью поддерживаю Дмитрия, до счетчика не ставятся пробки и автоматы. Тоже ни разу такого не встречал! Заземление нужно обязательно для такого устройства. На работе каждый день сталкиваюсь с этими умывальниками только "Делсот" называются, - так вот стоит только заземлению отключиться по какой либо причине током бьет сразу же. А узо пытались ставить и отказались от этого - срабатывает постоянно. Так то конечно оно обязательно нужно.
     
    Алексей Карпов , 11.04.11
    #7 + Цитировать
  8. Дикий
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дикий

    Участник

    Дикий

    Участник

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, автоматы стоят после счётчика, раньше стояли пробки. В паспорте написано подключать только к заземлённой розетке. Раньше пользовались кипятильником в пластмассовом рукомойнике, так женщины постоянно пытались туда руки засунуть. А сейчас мелкая появилась, нужен объём воды побольше. С заземлением это бы хорошо, но проблема, дом съёмный, в доме ещё что то могу сделать, а на улице копать проблема.
     
    Дикий , 11.04.11
    #8 + Цитировать
  9. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    Возьмите штырь д10-16 мм или арматуру длинной хотяб метра полтора приварите болт на него и забейте в землю проводом ПВ3х6 проведите к розетке. Такой вариант если совсем нельзя ничего сделать.
     
    Алексей Карпов , 11.04.11
    #9 + Цитировать
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    ...
    А у нас часто встречается, даже целые деревни и посёлки так сделаны полностью! О как!;):aga:
     
    olegaa2 , 11.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Дикий
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дикий

    Участник

    Дикий

    Участник

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, буду пробовать сделать таким образом. Один штырь на 1.5 метра и только к одной розетке наверно не правильно, ну сумлеваюся я...
     
    Дикий , 11.04.11
    #11 + Цитировать
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755
    Адрес:
    Москва
    Одного штыря достаточно. При самых жестких нормах (дети) сопротивление не должно превышать 2В/1,4Iуст. В вашем случае 142 Ом.
    В подтверждение номограмма скажет, что будет с хорошим запасом.
     

    Вложения:

    • немое.JPG
    Бонус , 11.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Дикий
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дикий

    Участник

    Дикий

    Участник

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Можно ли вместо арматуры использовать уголок 50х50 или трубу оцинковку или железную (какого деаметра?) длинной 1.5-2.0 метра. Или всё таки лом забить. КАк крепить провод ПВ3х6 прямо к розетке, он ведь толстый.
     
    Дикий , 12.04.11
    #13 + Цитировать
  14. Дикий
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Дикий

    Участник

    Дикий

    Участник

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так правильно будет?
     

    Вложения:

    • Схема 2.JPG
    Дикий , 12.04.11
    #14 + Цитировать
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.996
    Благодарности:
    10.755
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно.
    Причем общее УЗО будет дополнительно к вашей задаче выполнять функцию защиты на прикосновение в общей сети дома.


    Хлипкий диаметр чреват согнутием...
    Лучше использовать уголок 50х50. Жесткость гораздо лучше.
    Провод 6кв.мм. не сможете сразу применять в розетку. Можно привести заземление к розетке и расположить рядом к ней шинку РЕ. Она никакого потенциала не содержит. А вот от этой шинки привести 2,5 в розетку.:super: Цена шинки рублей 30, зато без гимора все соедините. Или "орех" У733М. Между нижней и средней пластиной зажимаете 2,5кв.мм. А между средней и верхней 6-10кв.мм.

    (подождите делать, посмотрите на оценки моего поста. Они лучше скажут - делать так или нет)

    Я же понимаю, что дом съемный и вкладываться особо вам ни к чему.
     

    Вложения:

    • Схема 3.JPG
    Бонус , 12.04.11
    #15 + Цитировать