ПодробнееПредыдущие 6 публикаций в этой истории
batt87
24 января 2020

Тепловой насос своими руками/Отчет за январь

 

Всем доброго дня.

Ранее был отчет за декабрь.

Ниже отчет за январь (30 календарных дней).


За аналогичный период, среднедневная температура в 2020 году на -0,15 град. цельсия ниже чем в 2019, и на -0,65 град. цельсия ниже чем в 2018 т.е. сравнения показаний счетчиков будут точными.


За период с 25.12.2019 по 24.01.2020 (30 дней) моя система отопления потребила на дневном тарифе 746 кВт и 439 кВт на ночном тарифе, это 5105 рублей.


Изначально расчет был, что в январе и феврале я буду платить 7466 руб., но получилось намного лучше 5105 руб.


По счетчику на розетке снял следующие показания:

• Заводской ТН потребляет в январе в среднем 19 кВт*день

• Самодельный ТН потребляет в январе в среднем 15 кВт*день

• ТЭН 6кВт включал 2 раза на ночь, не смотрел сколько потребил

• Сплиты обычные 2 шт.(9 и 12 KBTU) выставлены на 21 градус, потребляют вместе в январе в среднем 12 кВт*день


С каждым месяцем отопительного сезона радости от цифр все больше!!!


За 2017-2018 и 2018-2019 с ноября по март платил, в среднем, по 11 т.р. (11*5=55т.р. за отопительный сезон)

За 2019-2020 с декабря по март буду платить, в среднем, по 6,5 т.р., это 40% выгоды (6,5*5=32,5т.р. за отопительный сезон)

Выгода 55-32,5=22,5 т.р., окупаемость системы (46+13+3+10)/22,5=3 года

3
196
греющий кабель и реле температуры
29 января 2020
Отчет за февраль
25 февраля 2020

Уникальный опыт нашего сообщества

Лучшие практики и разбор полётов при ошибках в стройке, опыт проектирования и эксплуатации, DIY и альбомы идей. Журнал нашей загородной жизни.

Написать историю

Посты месяца

Венецианские байки
Установка первого блок-контейнера и обустройство участка [2]
Осмотр участка, первый пикник, подобие забора
Фундамент
Выбор.