Тепловой насос своими руками

Начало: 4 декабря 2019 г.
9 постов

Тепловой насос воздух-вода своими руками из кондиционера, г. Краснодар

batt87
25 февраля 2020

Тепловой насос своими руками/Отчет за февраль

 Установил в начале февраля температуру подачи в теплые полы 31 град., обратка 27 град. Получилось, что за 32 дня от 24.01.2020 по 25.01.2020 система отопления потребила 851кВтч на дневном тарифе и 622кВтч на ночном тарифе, это 6376 руб. Средняя температура в феврале на 0,13 град ниже чем в 2019 и на 0,04 град ниже чем в 2018. В декабре и январе фактические данные были ниже расчетный (т.е. система потребляла меньше, чем я рассчитывал), а в феврале расчетные данные, практически идеально, совпали с фактическими! Расчетные 865кВтч на дневном тарифе и 576кВтч на ночном тарифе, это 6321руб. в месяц. Фактически потребил в феврале 851кВтч на дневном тарифе и 622кВтч на ночном тарифе, это 6376 руб. в месяц. Температура в феврале в доме 24 град., полы 27 градусов, ногам тепло и без тапок. Так же установил ваттметр (счетчик) и понаблюдал за обычными сплитами, которые установлены на 22 град., потребляли они как и в предыдущих замерах: сплит 9ка потреблял в среднем по 4кВт в день, сплит 12ка потреблял в среднем по 5 кВт в день. 

0
34
0
batt87
29 января 2020

Тепловой насос своими руками/греющий кабель и реле температуры

 Заказал на али реле температуры 2 шт. W3230 Один для греющего кабеля для самодельного теплового насоса Второй на будущее, может для электрокотла буду использовать, когда температура воздуха опускается ниже 1 град. то ночью включается электрокотел на догрев теплых полов, котел стоит после тепловых насосов. Реле на 220В, для нагрузки до 1.5кВт, может работать как на нагрев, так и на охлаждение, можно выставить гистерезис по температуре 0,1-30град., откалибровать тоже можно от -10 до +10 град. и задержка по времени включения тоже есть 0-10мин. Стоит такое реле 225 руб. Греющий кабель тоже заказал на али, 20 Вт/м, 5 метров. 288 руб. крепил все хомутами и на медную трубу еще сверху изоляцией для труб закрывал. Часа 2-3 работы и все готово, сплиты отлично разбираются, ничего отсоединять не нужно, очень удобные для ремонта! 

0
74
0
греющий кабель и реле температуры
batt87
24 января 2020

Тепловой насос своими руками/Отчет за январь

  Всем доброго дня. Ранее был отчет за декабрь. Ниже отчет за январь (30 календарных дней). За аналогичный период, среднедневная температура в 2020 году на -0,15 град. цельсия ниже чем в 2019, и на -0,65 град. цельсия ниже чем в 2018 т.е. сравнения показаний счетчиков будут точными. За период с 25.12.2019 по 24.01.2020 (30 дней) моя система отопления потребила на дневном тарифе 746 кВт и 439 кВт на ночном тарифе, это 5105 рублей. Изначально расчет был, что в январе и феврале я буду платить 7466 руб., но получилось намного лучше 5105 руб. По счетчику на розетке снял следующие показания: • Заводской ТН потребляет в январе в среднем 19 кВт*день • Самодельный ТН потребляет в январе в среднем 15 кВт*день • ТЭН 6кВт включал 2 раза на ночь, не смотрел сколько потребил • Сплиты обычные 2 шт.(9 и 12 KBTU) выставлены на 21 градус, потребляют вместе в январе в среднем 12 кВт*день С каждым месяцем отопительного сезона радости от цифр все больше!!! За 2017-2018 и 2018-2019 с ноября по март платил, в среднем, по 11 т.р. (11*5=55т.р. за отопительный сезон) За 2019-2020 с декабря по март буду платить, в среднем, по 6,5 т.р., это 40% выгоды (6,5*5=32,5т.р. за отопительный сезон) Выгода 55-32,5=22,5 т.р., окупаемость системы (46+13+3+10)/22,5=3 года

3
213
0
batt87
16 января 2020

Тепловой насос своими руками/Избавляемся от эл.двигателя внутреннего блока

Пришел в Али китайский генератор частоты, куплен за 30-40руб., точную цену не помню.  Выключил сплит, снял эл. двигатель, который крутился в холостую, снял заднюю металлическую крышку, просто поддев отверткой, там небольшая плата с припаянными 3 проводками, они подписаны и совпадают с подписями на плате купленного генератора, припаял проводки к генератору и вставил его на штатное место. Включил сплит, все работает. У генератора есть регулировки перемычками по диапазону частот и регулировка по частоте и скважности. Перемычка стоит на первом положении 1-50 Гц, регулятор частоты и скважности стоят посередине, все работает. Регуляторы частоты и скважности выставить посередине не очень сложно, крутишь в любую сторону, пока не почувствуешь небольшие щелчки, значит вы в начале регулировки, после отсчитываете 15 полных оборотов отвертки, все.

0
76
0
Избавляемся от эл.двигателя внутреннего блока
batt87
26 декабря 2019

Тепловой насос своими руками/Сравнение газовой плиты и индукционной по расходам

Исходный данные: Цена баллона с газом 950руб. (15.10.2019) Цена кВт эле-ва на дневном тарифе 5,38руб. КПД газовой плиты 0,6 КПД индукционной плиты 0,9 Рассчеты: В одном баллоне 22л. смеси пропана и бутана, при самых идеальных условиях, каждый литр может выдать 13кВт энергии., значить в баллоне 22*13=286кВт энергии. КПД газовой плиты, при идеальных условиях, 0,6 (60%), значит на приготовление пищи  полезных кВт останется 286*0,6=172кВт Для получения 172кВт полезной энергии на индукционной плите, с КПД 0,9 (90%), нужно израсходовать 172/0,9=191кВт Цена 191кВт на дневном тарифе будет 191*5,38=1026руб. Т.е. у меня есть выбор: • либо готовить еду на ГАЗовом балоне за 950руб. • либо готовить еду на индукционной плите за 1026руб. Реальные КПД газ.плиты меньше 50%, потому что посуду мы используем не всегда идеального размера под комфорку и готовим мы не всегда на среднем и малом огне и в баллоне газ зимой не до конца расходуется (замерзает), так что даже если посчитать, что КПД газ.плиты будет 50%, то на индукционной плите уже готовить выгоднее. 286*0,5=143 143/0,9=159 159*5,38=855руб.  855руб. на индукц.плите и 950руб. на баллоне. У меня на данный момент газовая плита :( Так что, если Вам хочется, что то изменить на своей кухне, то подумайте о полезной замене газовой плиты на индукционную, сразу замените и всю посуду для приготовления пищи :)

0
144
0
batt87
26 декабря 2019

Тепловой насос своими руками/пониженный коэффициент за электроэнергию

 Я в прошлом и в этом году переписывался с РЭК и НЭСК, по поводу пониженного коэффициент за электроэнергию 0,7. Однозначногог ответа у них не получил, какие то расплывчатые предположения, хотя писал официально через приемную и ответы тоже были на оф. бланке. С НЭСКа даже звонили 2 раза юристы и разъясняли мне, что четко ответить мне не смогут и просили не жаловаться на них за тот ответ, которой они подготовили и оф.письмом ответят :) Итак: 1) дом обязательно должен быть оформлен как жилой, нужна выписка из ЕГРН. Здесь все понятно. 2) Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными установками. Вот все вопросы возникают про фразу "оборудованных в установленном порядке". Когда делаете тех. план дома в БТИ, когда приезжает техник обмерять дом, попросите его/её отметить стационарные приборы электроотопления, электро бойлер ГВС и электроплиту. Еще они почти всегда оформляют опросный лист, из чего сделаны стены, какие коммуникации подведены, какой септик, вода, отопление и т.д. (это нужно проектировщику, когда он будет делать проект вашего дома). Мне тех. план дома делали год назад, все эти моменты я упустил и не попросил отметить в проекте. Но телефон техника из БТИ остался, я у неё уточнил, что можно сделать, чтоб эти моменты добавить в тех. план дома. Она сказала, что сам тех. план уже не изменить, он есть в архиве в БТИ и в кадастре. Оригинальный тех. план распечатанный и с "живыми" печатями и подписями лежит у меня дома. Но за "шоколадку" она согласилась выдать мне "Приложение" к моему тех. плану с печатью, тот же опросный лист только с печатью организации, где будет прописано, что отопление у меня от электрокотла мощностью 9кВт, ГВС от электро бойлера 2кВт 100л., плиту не писали, т.к. она газовая, но хочу уже менять на индукционную, т.к. по рассчетам так на несколько сотен рублей дороже, но нет мороки и взрывообпасности с газом, но об этом с рассчетами в следующем посту. Еще есть вариант сделать новый тех. план дома, уже с этими уточнениями, но это будет стоить 9т.р., но если вы планируете оформлять баню или гараж, то можно делать новый тех.план уже со всеми уточнениями на дом и на новую постройку. Также в НЭСКе юрист сказал, что фраза "оборудованных в установленном порядке" нигде в других нормативных документах не раскрывается и её могут трактовать в разное время по разному (все зависит от непрописанных установках от начальства), некоторым энергосбытовым конторам достаточно будет справки от правления СНТ и энергетика, что отопление и ГВС электрическое, счета за электричество показать и все. Также в том же НЭСКе зам. руководителя сказал, что и проект электроснабжения дома, в данный момент подойдет, но уточнила, что все меняется каждый месяц и завтра уже что-то может поменяться. Я жду пока правление в СНТ "раскроется" перед НЭСКом и каждый сможет без доп.справок идти заключать прямой договор со сбытовой компанией. Я пойду туда с проектом электроснабжения своего дома и со счетами за электричество, справку из СНТ возьму, что у меня ГВС и отопление от электричества, дровяных котлов нет. Если этого будет маго, принесу им справку из БТИ. Что-то из этого точно должно подойти. Да и счетчик надо вынести на забор, чтоб НЭСК его опломбировал и возможно нужно будет установить новый счетчик от НЭСКа или делать поверку старого, но это уже нюансы. Кстати проект по электрике дома вообще нужная вещь, и если делать его "толпой" со всеми соседями, то он выйдет где-то по 6-8т.р. с дома, чем больше домов, тем меньше цена. 

0
96
0
batt87
25 декабря 2019

Тепловой насос своими руками/Статистика за декабрь

Итак подошел к концу декарь месяц и прислали счет за электроэнергию. За декабрь я потребил на дневном тарифе 880 кВт, на начном тарифе 625 кВт., из них 340 и 134 кВт на бытовые нужды, в итоге получается, что моя систем аотопления израсходовала на дневном тарифе 540кВт, а на ночном тарифе 491 кВт., это 4324руб. Ниже картинка из ексель, сколько потребил каждый отопитель по показаниям розетки-ваттметра. Ваттметр у меня один, по этому я его переставлял на разные приборы в разное время, еще он много раз выключался, по этому статистики не так много, но все равно она есть.

0
133
0
Статистика за декабрь
batt87
4 декабря 2019

Тепловой насос своими руками/Фото и видео

1
273
0
Фото и видео
batt87
4 декабря 2019
Выбор редакции

Тепловой насос своими руками/Насос воздух-вода своими руками

Добрый день! Живу в СНТ в пригороде Краснодара 3-ий год, газа нет, электричество по обычному тарифу 5,38руб. день и 2,89руб. ночь.    Сначала расскажу про ГАЗ. У нас в СНТ уже есть проект по газификации нашего и соседних СНТ и тех. условия на подключение к существующей ГРП в 2км. от нас. Стоимость проекта на сегодняшний день 1млн.руб., мы его делали лет 5 назад, вместе с соседними СНТ, в итоге вышло по 3000руб. с человека, т.е. из 2000 участков, что фигурируют в проекте, сдали деньги на проект 300 человек. Сейчас нам приблизительно посчитали газовики сколько будет стоить монтаж трубопровода и установка ГРП у нас в СНТ, в итоге вышло около 8млн. руб., если создать группу из тех же 300чел., а у нас, напомню, в проект на газификацию 2000 участков, получиться с каждого 8млн/300чел=27т.р., округлим до 30т.р. После установки ГРП, нам нужно будет «кидать» трубы по улицам и выводить краны на каждый участок, это вторая часть газификации, тут уже, скорее всего желающих поучаствовать увеличится, и на каждый 1 км. улицы думаю найдем по 50 желающих вывести ГАЗовый вентиль на свой участок, по деньгам будет чуть дешевле 6млн. на 2км., получается 6млн/100чел=60т.р. Уже 60+30=90т.р., округлим до 100т.р. В принципе отличная цена, чтоб завести газ на свой участок. Но вот последняя часть ГАЗификации с заводом трубы в дом, это около 30м. трубы, убивает все инициативы, т.к. 100т.р. ГОРГАЗ просто забирает как взятку под видом всякой не нужной чепухи, без которой ГАЗовый вентиль в Вашем доме не откроют. Например требую установку счетчика за 10т.р., вместо 2,5т.р., согласование проекта стоит 10т.р., хотя должно быть 0руб. Работы по монтажу 30метров трубы предлагают выполнить «проверенными» ребятами, у которых цена на материал и работы завышена минимум в 2 раза. Когда работа+материал должны стоит 50-60т.р., вам считаю 100-120т.р.  Когда уже все готово и проплачено, приходят 3 разных человека от ГОРГАЗа для ввода вашего куска трубы (30метров) в эксплуатацию (трубу проверить, котел, проверить, краны проверить, проект проверить и т.д.), и это еще стоит 30т.р. Хотя монтаж делали их «проверенные» ребята и все акты и испытания обязательны при сдаче подрядчиком своих работ, в итоге переплата 10+60+30=100т.р. Уже набежало 100(труба)+80(в дом)+100(взятки)=280т.р., это много, и вряд ли с такими цифрами мы наберем из 2000чел и 200чел. По этому я понял, что ГАЗа нам лет 5-10 не видать.     Мой дом. Дом 7х12м., двухэтажный из бутового кирпича, пирог стены: пол кирпича/воздух 3-4см./полтора кирпича/штукатурка+краска. Полы-плитка. Отопление теплыми полами, без батарей, на каждый этаж по 8 контуров тёплого пола. Полы, напомню, плитка, под теплым полом экструдированный пенополистирол. Отопление электрокотлом ЭВАН 9кВт 220В и сплит две системы на первом этаже фирмы LESSAR на 9K BTU и 12K BTU не инвертер. Веду статистику в EXCEL по затратам на эксплуатацию дома, люблю все считать, проверять и держать под контролем. 

11
1818
5
Насос воздух-вода своими руками

Уникальный опыт нашего сообщества

Лучшие практики и разбор полётов при ошибках в стройке, опыт проектирования и эксплуатации, DIY и альбомы идей. Журнал нашей загородной жизни.

Написать историю

Посты месяца

Как я решился строить каркасный дом
Общие сведение о проекте
Часть 3 - Деревянный ростверк
Часть 6 — Общая жесткость каркаса. Связи
Кухня мечты