1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с ТТ котлом КСТ-12,5 мозырь

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Baklazhov, 10.07.14.

  1. Baklazhov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    7

    Baklazhov

    Новичок

    Baklazhov

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Судак
    Помогите разобраться с ТТ котлом КСТ-12,5 мозырь
    Что-то появились сомнения по эффективности моего котла
    Порядок растопки
    Сначала растопка шепа+дрова (4-5полен среднего размера)
    через -10мин досыпаю 4,8кг антрацита
    через 40мин полная дозагрузка оставшихся 5,2кг
    больше к котлу не подхожу только после окончания горения выключаю автоматику.
    РАСЧЕТ
    ТА 500л прогревается с 20 до 60-65 гр при работающем отоплении дома
    Т. е если 1 л воды на 1 °С, необходимо 4,2 кДж=0,00116кВт*ч
    500л на 1градус 0,58кВт*ч
    (65-20)*0,58=26,1кВт запаса в ТА
    Плюс на теплопотери дома предположим
    1вариант 100Вт/ч на 1м.кв 90м.кв*100=9000Вт/ч=9кВт/ч
    Если учитывать что дом утеплен
    2вариант 75Вт/ч на 1м.кв 90м.кв*75=6750Вт/ч=6,75кВт/ч
    1вариант. Количество энергии принятое домом и ТА 3*9+26,1=53,1кВт
    2вариант. Количество энергии принятое домом и ТА 3*6,75+26,1=46,35кВт
    Одна топка 10кг –т.е 10*7,16квт (антрацит)*0,76 (кпд)=54,5кВт
    Вроде как сходится если посчитал все правильно
    -Единственно смущает грубый расчет-
    топка 10кг –54,5кВт
    Предположим
    1час расход 2кг угля*5,5квт=11кВт чтоб теплообменник котла успевал передать тепло ТА
    Дутье принудительное (WPA 117-180м.куб/ч)
    Режим 30-40% подбирался визуально по горению топлива.
    30% - 54м.куб/ч
    40% - 72м.куб/ч
    Если исходя из объема воздуха для сгорания 1кг антрацита
    1й источник -7,8м. куб/кг*1,6коэф избытка для полного сгорания=12,48*2=24,96 м. куб/ч
    2й источник - 18 м. куб/кг*1,6*2=57,6 м. куб/ч
    54,5/11=4,95ч
    Т. е горение должно длиться 5часов, а по факту 3часа
    54,5-11*3=21,5кВт
    Получается 21,5кВт вылетевших в трубу
    -ЛИБО еще один расчет-
    Если учитывать что теплообменник должен быть 1 кв. м-10кВт (на форуме писали)
    У меня 0,46кв.м т. е 4,6кВт мощность котла что-ли
    - по примерам расчета конвективного и лучевого обмена от Glaz2137-
    Лучистый теплообмен у меня при высоте 100мм зоны горения и площади соприкосновения с стенкой водяной рубашки 0,07м.кв =927,5Вт
    Конвективный если 30Вт/метр.кв*градус дельта T=150=4500Вт на 1кв.м
    4500*0,46=2,07КВт т. е 1+2=3кВт мощность котла
    Смущает также расход топлива 7кг/ч в паспорте котла)
    данные из паспорта
    Котел стальной твердотопливный КСТ-12,5 мозырь

    Номинальная тепловая мощность….12,5±10% кВт
    Вид топлива………………………твердое
    КПД при сжигании:
    – твердого топлива (антрацит)……………не менее 76%
    Разряжение за котлом…………не более 25 Па
    Максимальная температура теплоносителя…95 °С
    Минимальная температура
    возвратной воды в котле………………57 °С
    Продолжительность работы цикла……….5-7 ч
    Расход твердого топлива…………….7 кг/ч
    Отапливаемая площадь………не менее 120 кв. м
    Габаритные размеры:
    – ширина…………………. не более 430 мм
    – длина……………………не более 600 мм
    – высота…………………. не более 790 мм
    Масса котла…………………не более 76 кг
    6922.jpeg
    Опыт топки:

    1 ГОД.
    1. Куплен котел из расчета на площадь отапливаемого помещения 90кв КСТ-12,5 мозырь
    Собрал систему закрытого типа. Общий объем 250л (Котел-группа безопасности- циркуляционный насос-радиаторы (стальные панельные).
    Итог: сезон отработала (5месяцев).
    2 раза срабатывала группа безопасности
    1 раз не сработала в итоге котел немного с боков стенку вздуло
    Расход: 2,5 тонны угля антрацита 6 складометров дров
    Ощущения: в помещении не более 16-18градусов сколько угля не кидай, как только заканчиваешь топить сразу температура падает.
    Отапливаемое помещение: 2этаж
    пол утеплен - минвата 100 мм под настилом
    потолок – подвесной (утепленный минвата 100 мм)
    стены ракушняк 400мм + штукатурка 50мм

    2 ГОД.
    1. Утеплена стена всего дома - 50мм пенопласт
    2. Собрал систему 2 контурную. Котел+ТА (открытая) – ТА+радиаторы (закрытая)
    TTTA.jpg
    Итог:
    сезон отработала (6месяцев).- полет нормальный без поломок
    Расход: 2 тонны угля антрацита 3 складометров дров
    Ощущения: в помещении 22-25градусов.
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    От цифр голова кружится).Вобщем поменяйте котёл и расход уменшится! У меня тоже было похожее чудо на Ваш. При разгоне котла, дымоход был красным. Поставте на теплообменник (это тот зуб который торчит при открывании дверцы) турбулизаторы, чтоб тепло чуток задерживалось, петляя по ним перед вылетом в дымоход. Колосники тоже небойсь съёмные чугунные и не омываемые водой. Вобщем тепло безпрепятственно вылетает и не какого теплосьёма в котле.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    WPA-117 это жутко много для Вашего котла. На такие манюни, вентеляторы помоему вобще не ставят. У меня WPA-117 установлен на 37квт-й котёл.Загрузка угля 70кг,и вент работает на 30-40% мощности. Поставте высокотемпературный электронный датчик на дымогазы. Сразу увидите картинку.
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, и для сравнения. Я отапливаю площадь, чуть болше чем в три раза Вашей и расход антрацита 3-т на сезон+ 6-ть кубов дров на все дела. Правда в доме держу 20-22°,но у нас и зымы похолодней. Дом средне утеплён.
     
  5. Baklazhov
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    7

    Baklazhov

    Новичок

    Baklazhov

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Судак
    Спасибо за совет.
    Что за зима в Днепропетровске я знаю, сам прожил в Днепродзержинске 10лет
    Вентилятор выбирал посмотрев Котел длительного горения «КТ-1Е» 15 кВт Альтеп
    Технические параметры вентилятора для котла WPA 117: Рекомендуемая мощность котла до 25 кВт
    Правда у КТ-1Е колосники и вправду омываемые водой, но по конструкции внешне похож на мой.
    На тот момент я только мозырь и нашел на скорую руку...
    Да и цены у Альтеповских в 4раза больше)
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Понял! У Альтепа верхнее горение и воздух подаётся с верху. По этому ему надо больше воздуха, что б с верху в низ продуть слой угля. Я вобще сомнимаюсь, что он это вобще может сделать! Под мение калорийные он пойдёт.Воюще это дровяной котёл,а те рекламки, то понты. Знаю его пользователя. По конструкции он хоть и похож на Ваш, но у него топка побольше, два газоходных канала дымоудаления и ещё между ними трубы. В смысле он на много уровней выше Вашего, но и дороже на много. Сам его чуть не купил. Только хотел брать КТ-2Е.Но у меня уголь и по этому взял чугунок. Я в Крыму не жил но был оч частый там гость. Обездил его весь! Для души ездил на пляж в Новый свет, а движуха Судак, Коктебель набережная).Самый клёвый серпантин с Феодосии до Алушты по над морем. Природа, море и дикие горы, просто завараживает. Даже с Ялты специально ездили там погонять на машине покупаться в Н. Свете, а вечером в Коктебель на движло).Под утро убитые сново в Ялту).Обожаю Крым! Красота!
     
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, расход по сравнению со старым котлом упал. Тот жрал 3кг угля в час, а этот в районе 2-х.Там загрузка в 25кг горела 10ч,а в этом на хорошем угле при загрузке 70кг без мусора и пыли, горит 48ч,а полностью затухает, часика через 52. Главное, что чугун для антрацита, самое то. Сталюку он будет потихоньку жрать. Топка против тяги-это когда вент дует с низу, а распа угля делается с верху. Вобщем всё тоже самое, только в верх ногами).Как в КТ-1Е.Там только и воздух подаётся с верху. Тут где то темка старая была. В Днепре в каком то кафе его поставили в место старого котла. Вобщем не продул уголь котёл КТ-2Е.С дровами нормуль, а на угле не мог разогнаться даже на больших оборотах вента. Для бурого и ДПК я уверен КТ-1/2Е сойдёт.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый день всем обладателям котлов Мозырь, подскажите пожалуйста какой диаметр дымохода требуется? я замерил диаметр выхода переходника с плоского дымохода на круглый получился диаметр 135 мм. но вроде таких дымоходов нет.

     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    По идее получается дымоход должен быть 140мм.Но лучше поставить 150мм.Отрежде кольцо 2-5см от дымохода 140мм и вставте его на котловой фланец дымохода, а потом уже одеваейте на него основной дымоход. Дальше со 140 на 150, через переходник. Или сразу оденьте переходник на на вырезанное кольцо и одевайте на дымоход. Будет болтаться, но на кольцо оденьте ещё одно вырезанное кольцо. Кольцо режетрся по перёк длинны дымохода, а если его сделать по уже, то разрежте уже отрезанное кольцо продольно и укаротите на несколько мм. Потом промажте жаростойким герметиком (1000-1200°),черный такой и сохнет около суток, но если его нагреть, то засохнет за пару минут. Греть уже когда он нанесён на поверхность! Потом затянуть хомутом и будет порядочек. Да, на котловой фланец дымоход одевается мамой и она Уже 140мм.Одного уплотнительного кольца должно хватить!
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    У меня котел будет стоять на улице, будет греть купель. может не так сильно заморочиватьcя с герметичностью? если не найду 135мм дымоход. буду городить огород по вашему совету..скажиет на сколько критична толщина стенки 0,5 и 0,8 мм. для такого дымохода? на сколько будет долговечен дымоход?

     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Для этого котла толщина стенки дымохода оч важна! Меньше 1мм нельзя! Дело в том, что у этих котлов выхлоп дымогазов жестокий и труба может рассколяться до красна. По этому только 1мм.А геметик, что б небыло подсосов на первых метрах дымохода, а иначе эти подсосы могут сбивать тягу по всей высоте дымохода. Понятненько?)
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Скажите пожалуйста, что будет с котлом если температура входящей воды будет ниже чем 57 градусов?
    у мозыря написано минимальная температура возвратной воды 57 градусов.
    мой котел будет греть веду в купели. там 57C не будет никогда. иначе люди сварятся ;))

     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Конечно сварятся!)Лучше поставить небольшую буферную ёмкость с теплообменником в нутри и через неё греть воду. Воду на подачу в купель из буфера, регулировать трёхходовым.Можно просто запустить через теплообменник, а можно просто через боллер косвенного нагрева (тот же буфер).В этом плане спешитесь с форумчаниным Олег Брест. Он рулит в этих делах.
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, если обратка ниже 57°,то котёл и дымоход, активно начнёт обрастать смолами. Найдите в Вашем регионе Антрацит и ему по барабану низкотемпературное горение, но и котёл может из-за низкой обратки начать подгнивать.
     
    Последнее редактирование: 04.09.14