1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем венер, 10.07.14.

  1. венер
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    венер

    Живу здесь

    венер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи
    Может уже где то задавали этот вопрос но я не нашел где. По этому решил задать Вам такой вопросик. Сколько алюминиевых 12 секционных радиаторов можно подключить к 25 полипропиленовой трубе ? Система однотрубная. Площадь одного этажа примерно180 м2. Подключение радиаторов нижнее. А так же пропускная способность литров в минуту у 25 полипропиленовой трубы ?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @венер, а сколько у Вас всего радиаторов?
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Пропускная способность определяется не количеством секций, а гидросопротивлением магистрали, которое зависит от скорости теплоносителя (больше скорость - больше трение). Если гидросопротивление системы укладывается в возможности насоса это сопротивление преодолеть (с обеспечением необходимого объемного расхода теплоносителя) - то все в порядке. Если же нет, то нужно пересматривать диаметры трубопроводов в сторону увеличения с целью уменьшить гидросопротивление.
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    На этаже такой площади не советовал бы делать однотрубную систему. Даже при применении трубы магистрали ППр40мм - однотрубка сильно проиграет в Вашем случае двухтрубке. В плане, что ОП (отопительные приборы) и арматура для ОП, и даже сама труба, Вам встанут вкупе на несколько десятков тысяч дороже, чем для двухтрубной системы.
     
  5. венер
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    венер

    Живу здесь

    венер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    С кол-ом радиаторов я еще не определился. Все же хочу сделать однотрубку но по 2 контура на этаж. Каким оброзом 2 трубка станет дешевле однотрубки на несколько десятков т. р ?
     
  6. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    . У вас даже схемы нет, видимо ПЦ ?
     
  7. венер
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    венер

    Живу здесь

    венер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Дом 3 этажа по 180 м2 на этаж. Кол-во радиаторов буду подбирать с расчетом чтобы хватило для прогрева всех этажей. Трубу большего диаметра не могу использовать так как под стяжку оставили мало места (трубу зальют бетоном 3-4 см) Планирую пустить 2 контура на этаж + т/п примерно 50 метров на этаж и 70 метров на первом. Коллектор думаю ставить с расходомером чтобы отрегулировать все контуры и этажи. На теплый пол можно поставить смесительный узел но какой? и можно ли использовать балансировочный клапан ? Может Вы уважаемые форумчане подскажите со схемой Дом 13х14. С котлом пока не определился. Какой насос мне использовать и сколько шт ?
     
  8. венер
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    венер

    Живу здесь

    венер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Вот я и разделил все, что вы ответили на 2 вопроса Сколько можно и сколько литров ! А вы мне ответили спихнув все в кучу. Хотя, я указал площадь дома и можно было приблезительно посчитать сколько метров трубы выходит. Я не кончал институты и университеты по этому и жду на простой вопрос такой же простой ответ без Ваших умных словечек. Но все же повторюсь сколько литров в минуту теплоносителя (вода) может пропустить 25 полипропиленовая труба длинной 60-65метров и сколько радиаторов 12 секционных можно на эту трубу без ущерба повесить, СО однотрубная с нижним подключением. Всем огромное спасибо за Ваши ответы.
     
  9. Tim68
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13

    Tim68

    Участник

    Tim68

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Уфа
    Достаточно знаний начальных классов.
    Зададимся трубой ПП 25х4.2. Обозначение ПП труб идет по наружному диаметру.
    Диаметр внутреннего прохода Dу=25-2х4,2=16,6 мм;
    Площадь внутреннего просвета трубы S=pi*Dу*Dу/4=3,14*0,0166*0,0166/4=0,000216 м2;
    Расход воды при скорости V=1м/c: Q=V*S=0,000216 м2*1 м/с=0,000216 м3/c=0,8 м3/ч=13,3 л/мин;
    Необходимая мощьность котла при (Tпод.-Тобр.)=20°С режим 70/50 и V=1м/c: Р=Q м3/ч*(Tпод.-Тобр.)/0,86=18,6 кВт.
    Про колличество радиаторов лучше не спрашивать, даже если очень захотят - все равно не смогут ответить, очень мало известно. Считайте как минимум по радиатору под каждое окно.
     
    Последнее редактирование: 10.07.14
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    1. Арматуру в двухтрубке нужно применять 1/2", в однотрубке 3/4". Уже несколько т. р. или даже десятков.

    2. Температура теплоносителя (а значит и тепловая мощность ОП) в однотрубке сильнее падает к концу контура, чем в двухтрубке, поэтому для компенсации этого приходиться покупать более мощные, а значит более дорогие ОП. Еще несколько десятков т. р.

    3. С однотрубкой скорее всего может потребоваться гидрострелка с дополнительными насосами. Еще несколько десятков т. р.

    Да и организовать работу термоголовок на однотрубке хоть и можно, но арматура для этого будет существенно дороже. А без термоголовок уже невозможно представить себе ни комфорт, ни экономичность потребления топлива.
     
    Последнее редактирование: 10.07.14
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Монолитить трубу ППр можно только одев её в теплоизоляцию. К диаметру трубы 27 (с учетом армировки) мм прибавляйте две стенки Энергофлекса по 9 мм. Итого 27+18=45
    Уже при названной Вами толщине стяжки не получиться спрятать в стяжку.
    Скорее всего можно обойтись только насосом, встроенным в котел. Без доп. насосов и гидрострелок. И если система (разводка) у Вас будет не коллекторно-лучевая, то коллектор контуров, и коллектор радиаторов не нужны.
    Посоветовал бы, прежде чем выбирать котел, сделать расчет теплопотерь Вашего дома. Тогда будет точно известно какой мощности нужен котел. При этом еще и сэкономите несколько десятков т. р. закупая ОП ровно столько, сколько нужно, без огромного запаса.
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Ваш вопрос некорректен, так как неизвестно какой производительности насос в котле (и будет ли насос в котле), будет ли гидрострелка и по своему насосу на каждый контур, сколько будет таких контуров, и т. д. и т. п.

    А "в лоб" ответить на Ваш вопрос можно только так: "Прокачать можно хоть сто кубов (1куб=1000 литров) в час, вопрос только в мощности насоса". Поставите насос мощностью несколько киловатт, значит и даже через трубу ППр25мм сможете прокачать десятки и сотни кубометров в час (правда в буквальном смысле со свистом и завыванием от кавитации). Вот только не применяют в системах отопления такие насосы. :)
     
  13. венер
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    венер

    Живу здесь

    венер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Пока определился что будет (на первом этаже) 8 радиаторов по 12 секции, 2 по 10 секции и 3 по 6 секции. Брал из расчета что 1 секция выделяет 150 Вт, в итоге получаем 20 КВт на 1 этаж при температуре теплоносителя примерно 70 градусов. А нужно 18 КВт. Трубу все же будем заливать без теплоизоляции. Планирую 2 контура на этаж очень надеюсь что хватит. Получается по 6-7 радиаторов на контур. И так на каждом этаже. На каждом радиаторе по 2 крана шаровых угловых ПП с резьбой на 1\2. Ими же можно подрегулировать немного температуру радиатора. В итоге на 1 радиатор нужно 2 крана по 100-120 руб каждый 2 тройника 25х20х25, комплект подключения радиатора ну и сам радиатор. Вот и спрашивается о каких тысячах идет разговор ? В котельной будет коллектор с расходомером чтобы отрегулировать 6 контуров отопления. Ну и остается решить с теплым полом как быть. теплый пол пока 4 контура по 60-75 метров каждый. Наверное придется ставить насос для т/п ну и узел подмеса. И еще конечно можно поставить на каждый радиатор по термоголовке но ни кто не будет их крутить, да и если человек строит себе такой коттедж то он вряд ли будет думать о расходе топлива, для него главное что бы было тепло. Я знаю что такое эффект кавитации, сталкивался с этим. Подскажите какие насосы мне использовать. Отоплением занимаюсь с 96 года, и самый большой был двух этажный дом на 200 м2 с ЕЦ и металлическими трубами и чугунные радиаторы. С полипропиленом работаю 3 года. Также варю котлы для отопления Все дома (а их порядка 60, и все на севере) в которых я делал отопление работают и по сей день без нареканий. Все делаю на уровне интуиции и она меня не разу не подвела. Этот дом находится в Башкирии и меня пригласили туда по рекомендации.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    То, что такой большой дом не значит, что его хозяин любит выбрасывать деньги не ветер. И ему вряд-ли понравится (когда узнает), что ему придеться за газ платить на несколько тыров больше в месяц, чем мог бы, и за материалы заплатил больше на 100-200 тыров, чем нужно было.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Быть такого не может, если задаются вопросы на которые невозможно правильно ответить.
    Один будет работать хорошо.