Щиток для дачного двухэтажного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем eag1e, 07.07.14.

  1. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Щиток для дачного двухэтажного дома
    Добрый день!
    Имеется двухэтажный дом из бруса. Необходимо выполнить разводку электричества.
    Планировка стандартная (размер 6х6): 1 этаж: санузел (бойлер), комната, кухня. 2 этаж: две комнаты и маленький коридорчик.
    На дом выделяется 5.5 кВт. Ввод в дом будет осуществлять электрик СНТ, дальше я сам. По вводу: на столбе щетчик, потом СИП до дома, и ввод в дом ВВГ 10 мм2 (или 6мм2, точно не помню)
    Собственно дом стоит на свайном фундаменте, фундаментные сваи обварили профильной трубой, потому решил его использовать в качестве заземления. Схема ТТ.
    Розетки в каждой комнате будут подключаться шлейфом (по 3-4 блока на комнату). Самый большой потребитель пока, по плану - конвекторы в комнатах, чайник на кухне, бойлер в санузле.

    Покритикуйте, пожалуйста, схему распределительного щита.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Все УЗО на 63А.
    2. Вся разводка щитка 10мм2 медь. Ввод тоже.
    3. Отсутствует защита от перепадов напряжения.
    4. После автомата на бойлер и стиралку ставьте УЗО 25А/10мА, а лучше их отдельно.
    5. Хватит двух-трёх групповых УЗО, объединяйте линии.
    6. 100мА УЗО - селективное.
     
  3. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    1,2,6. Понял, исправлю
    3. ZUBR D340t пойдет или что то другое посоветуете? Ставится после вводного автомата и перед селективным УЗО 100мА?
    4. Стиралка если и будет, то не скоро, пока только бойлер и фен. про узо на 10 думал, но не слишком ли нежное? Не будет постоянно срабатывать?
    5. Хм. а если объединить розетки первого этажа на одно УЗО, второе УЗО - розетки второго этажа и освещение. И отдельная линия на санузел. Так можно?
     
  4. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    По 4 пункту: поменять местами автомат и УЗО или добавить еще одно УЗО после автомата?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3. Я ставлю такой блок:

    [​IMG]

    4. Не будет. Ещё одно УЗО после автомата:

    [​IMG]

    5. Санузел - главное место в доме? :aga:
     
  6. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Вот подправил схему.
    Внес все озвученные проблемы и объединил несколько линий. Единственное вопрос, если все розетки на этаже подключать на один автомат, то как лучше это сделать? Шлейфом из комнаты в комнату или распредкоробки ставить? Нагрузка на розетки будет не очень большая, по 2 конвектера на этаж, скорее всего по киловатту каждый.

    И еще вопрос. Насколько принципиально разводку щитка делать медью 10 мм2?
    Просто с обжатием многожильного провода не очень дружу, хотел все делать с помощью ВВГ, а 10 мм2 замучаешься сгибать.
    Ведь нагрузка на автоматы все равно заходит по кабелю 1.5 и 2.5 мм2, зачем внутри то делать 10?
     

    Вложения:

    • схема2.jpg
  7. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Еще раз пересмотрел схемы выше, получается первое групповое УЗО, на линии где свет и бойлер надо ставить 63/30 мА, а вот второе после автомата уже на 10 мА. Так?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно! А амперы УЗО определяются стоящим выше него автоматом (на ступень-две больше).
    И сечение провода определяется им же.
    РН-113 без контактора не пойдет. И с 1Р автоматиком защиты их обоих желательно (фото выше, схема ниже).
    Бойлер и фен, это конечно экономненько, но в сумме они 4.5кВт. А волосы сушат после мытья, а мытьё - это однозначно включение бойлера по расходу горячей воды. Ну не выключать же его каждый раз.
    Один свет перетащите вправо, а слева сделайте отдельно розетки кухни, например. Пригодится.
     

    Вложения:

  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Как то не стыкуется с вводным автоматом на 40А:cool:
     
  10. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Ну 5.5квт это 25А.
    Тогда какой лучше поставить? 32 чтоб с запасом или все равно 25А?

    А контактор точно нужен? Вроде пишут, что до 7 киловатт можно и без него?

    Искал примерную потребляемую нагрузку в инете, вроде пишут что водогрей 1-1.5кВт, фен так же. Т. е. в сумме 3 кВт максимум, автомат на 16А по идее проходит.
     
  11. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    И для чего менять местами свет один и розетки кухни? Вроде и УЗО и там и там с запасом?
     
  12. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Чтобы не погас во всем доме разом. Свет разных этажей - на разные группы, розетки - наоборот.
     
  13. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Поправил схему по замечания выше.
    Но остался вопрос по вводному автомату, на сколько ампер? И нужно ли покупать контактор на РН113?
     

    Вложения:

    • схема3.jpg
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Зависит от местности и "проверяющего" правильность сборки щита. А так 5 кВт это вводной автомат 25А, в некоторых местах проверяющие закрывают глаза на 32А, а в некоторых вообще не смотрят на этот автомат - поговорите с тем кто будет принимать щит;)
     
  15. eag1e
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    eag1e

    Живу здесь

    eag1e

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Поговорил с местным "электриком". Он сказал, что всем по барабану что у меня в доме стоит.
    На столбе будет счетчик и автомат на 25А.

    Есть ли тогда смысл ставить внутри дома автомат на 40А? Может тогда есть смысл заменить его и три УЗО (какие?)? Или оставлять все как есть, как бы поступили вы?

    И еще раз поменял схему. От селективного УЗО решил отказаться, т. к. в плане безопасности оно играет не особую роль, а после него всего две линии, поэтому селективность особо не нужна, а стоит оно очень дорого.
    И вопрос по РН-113. Нужен ли контактор, все-таки или это тоже по большей части перестраховка?
     

    Вложения: