1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход печи/камина на первом этаже со второго

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем filippoff, 07.07.14.

  1. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Дымоход печи/камина на первом этаже со второго
    Камрады, вот мне какую идею подкинули с целью сэкономить, но купить хороший дымоход: поставить шидель для камина на первом этаже на перекрытие второго (перекрытия бетон, неотапливаемый чердак), а до него железякой дотянуть (это метра три получится). На первом этаже - вертикально от топки до перекрытия, разделка с минватой, выше в до подключения к шиделю обернуть файрбатс. Сам шидель на холодном чердаке снаружи дополнительно утеплить 50мм ваты.
    Имеет право на жизнь или собака где-то порылась?
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Москва
    Непонятно в чем экономия? В трех метрах железяки? Но хорошая и правильная "железяка" тоже денег стоит. И зачем утеплять Шидель снаружи, он же комплектуется теплоизоляционной скорлупой и блоками.
     
  3. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    @NikNikTar, ну, разница в цене между 8м комплектом шиделя и 4м есть. Другой вопрос, что меня терзают сомнения по поводу того, что проще сэкономить не ставя шидель вообще. Сэндвич среднего качества при эпизодической протопке будет служить долго так то…
    А утеплять вроде советуют при прохождении холодного чердака дополнительно снаружи.
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Москва
    3-4 метра качественной нержавейки трехсотых марок одностенной
    200-го диаметра толщиной 0,8-1,0 мм обойдутся 5-7 тыс. плюс разделка и изоляция.
    Керамика (аналог Шидель) около 15-ти. Сэндвич хорошего качества около 5тыс за метр. при диаметре 200х300 с 50-й изоляцией. Как-то таг...
     
  5. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    @NikNikTar, да всё равно керамика дороже выходит. На самом деле размещение дымохода важнее. Керамику можно поставить только рядом с камином, что увеличивает размер камина. Плюс куда-то надо прочистку выводить, конденсат и т. д. А сендвич можно прямо вверх над камином вывести и всё. Ну или дотянуть однослойную трубу до перекрытия и там уже ставить керамику.
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.890
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Москва
    Понятно, вот только в перекрытии стыки лучше не оставлять...