1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Медный кабель (без изоляции) в качестве заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Question, 07.07.14.

  1. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Одинцово
    Медный кабель (без изоляции) в качестве заземления
    Добрый день. Возник вопрос, возможно ли использовать медный кабель освобожденный от изоляции в качестве заземления? Например, ПВ-1 (ПуВ) 10мм2 Т. е. прямо от щитка берем и тянем вокруг дома в траншее на глубине 0,7 метра медную жилу сечением, предположим, 10 мм2 в качестве заземления. На углах еще можно штыри повбивать. Т. е. стыков никаких, никакой ржавчины, оксидная пленка на поверхности меди вроде имеет небольшое сопротивление. У меня метров 80 так нужно проложить. Прошу высказывать свои соображения.
     
    Последнее редактирование: 07.07.14
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Бред. Сдайте эту медь в цветмет, накупите в чермете с полтонны проката, а на оставшиеся деньги наймите сварщика и останется еще на обмыв.
     
  3. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    С точки зрения многолетней коррозионной устойчивости минимальное сечение для заземляющего электрода из меди = 25 мм2.
     
  4. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Одинцово
    С точки зрения ржавчины медь более устойчива (за 10 лет полоса 4ка превратится в 2ку, что уже мало). Да и сварщики нынче не дешевы.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Еще забыли что в многопровлочной жиле диаметр каждой "проволочки" должен быть не менее 1,8 мм.
     
  6. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Одинцово
    Подытоживая: при сечении кабеля не менее 25 мм2 (должен и молниеотвод держать т. к. там от 16 мм2) и с диаметром проволок от 1,8мм вариант вполне рабочий.
    По деньгам: полоса оцинкованная 50*5мм идет по 173 руб/м.п. + доставка 6м машиной+сварка+ качественная обработка антикоррозийным составом.
    Медь - ПВ1 25 мм2 по 89 руб/м на отмотку
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Заземлители должны удовлетворять минимальным требованиям согласно таблицы 54,1 Гост Р 50571-5-54-2013 (либо 2011 года).
     
  8. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Одинцово
    Спасибо! Выкладываю таблицу здесь.
     

    Вложения:

    • Мин. размеры заземлителя.gif
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Это Вы что покрасить что ли хотите заземляющие железки? :aga::super: Зачем они тогда вообще нужны если они с землёй не будут контактировать...:flag:
     
  10. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Одинцово
    :) Так и знал, что кто-нибудь будет подкалывать относительно этой формулировки. Естественно, только места сварки, где уже не будет цинка
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я всегда прокат для заземления покупаю не новый, а во вторчермете. Раза в 3 дешевле получается.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вас жосско нае..вают. Самая дорогая оцинковка - трубы по 45 000 за тонну. Это 88 руб. за метр даже при цене труб. А полоса дешевле.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кстати, а сварка или пайка меди почем сейчас? А припой и флюс? А ваше время по залу..ению всех этих десятков метров во что оценить? Кстати, а не проще ли тогда медную катанку купить?
     
  14. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Яростно плюсую.
    Пожалуй, самый правильный ответ...