1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какой швеллер выбрать?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем quaidan, 02.07.14.

  1. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Подольск
    Какой швеллер выбрать?
    Надо перекрыть монолитом проемчик 1,2 на 1,2 метра.
    Пока как рабочий вариант принято - пустить швеллер параллельно плите, уложив его концами на армпояс (красный длинный).
    Приварить к нему красный короткий с опиранием 10 см на армпояс.
    Вставить сетку 20*20 см из 10-ой арматуры и залить монолит, чтобы лежал двумя сторонами на армпоясе (по 10 см.), ну а двумя-на швеллерах.
    Вопрос-какой швеллер взять?
    Сверху вдоль плиты и на красном короком будет легкая перегородка из 10 см. газобетона.
    [​IMG]
     
  2. DeadlyMIC
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9

    DeadlyMIC

    Участник

    DeadlyMIC

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Челябинск
    А всего-то какова длина перекрываемого проема? Сдается мне, что это более важный параметр, чем размер дыры.
     
  3. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Подольск
    Длина 4,6 метра. опирание на 15 сантиметров на бетон армпояса.
     
  4. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    При ширине монолитного участка -1,2 м, длине -3.4 м и толщине - 22 см, Вам подойдет 22 двутавр или 24 швеллер (с учетом веса перегородки).
     
  5. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Подольск
    Видел на днях 10-й двутавр.)
    Похоже им тоже можно пеорекрыть- с виду хрен промнешь.)
     
  6. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Подольск
    Длина монолитного учатска у меня 1,2 на 1,2 метра) остальное - просто пролет, швеллер в короб задекорирую., толщина бетона будет 12 см, далее добью до толщины плиты пенопластом, ну и 3 см стяжки еще будет в нагрузке.
    Так поменьше можно будет швеллерюгу купить?
     
  7. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Можно, подойдет швеллер №16.
     
  8. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Меньше нельзя.
     
  9. Vasiliy_Usadba
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    213

    Vasiliy_Usadba

    Живу здесь

    Vasiliy_Usadba

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Псков
    Извините за вопрос, не в тему наверное. Есть деревянное перекрытие ширина и длинна 6 метров, по центру уложен брус сосновый 100х230, на него опираются лаги 3м. с одной стороны а с другой ложатся на стену, на этом полу устроенна стяжка. Проблема в том что во время заливки не поставили опору и основная опорная балка прогнулась на 70мм. Необходимо эту балку заменить на швеллер. Вопрос какой швеллер подобрать? Опоры 5.8м. Нагрузка распределенная. Расчетная нагрузка на пол 500кг/ м2. Есть возможность положить 2 швеллера рядом. Если не трудно дайте ссылку на табличку или калькулятор. Спасибо!
     
  10. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Подольск
    В итоге посоветовался с мужиками) и на швеллера забил, просто забетонировал этот квадратик.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Комната 6х6м. Балка посередине, пролетом в свету 6м. Нагрузка 500 кгс/м2, так?
    Т. е. нагрузка на балку 3*500=1500кгс/м.п.
    Тогда по прочности пройдет 25Б1, но он не пройдёт по устойчивости без раскрепления сжатого пояса. А деревом вы его вряд ли раскрепите.

    Тогда лучшим вариантом будет замкнутое сечение, лишенное изгибно-крутильной формы потери устойчивости: или 2 швеллера сваренных коробом (или накладками с неким шагом) или труба прямоугольная.
    2 швеллера №20П коробкой или труба 200х160х7.

    p. s. вообще странно что деревяха только прогнулась...
     
  12. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810
    Адрес:
    Калуга
    Подскажите пролет 2,5*3,7м какой двутавр ставить?
    думаю 2 штуки поставить по длинной стороне (будет шаг 80см)
    но вот какие?
    думаю №10, но может №8 хватит?

    или лечше поставить один №12 с шагом 1.2м ?
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Двутавр балочный 10Б1 при расчетной длине 4м несет

    - по прочности 400 кгс/м, но прогиб превысит предельно допустимый

    - 250 кгс/м под прогиб 1/200

    Двутавров №8 не бывает, только швеллера

    p. s. лучше ставить вдоль короткой стороны
     
  14. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810
    Адрес:
    Калуга
    Вдоль короткой будут лаги под пол из 50*150 доски с шагом 400
    -
    и да - если 10Б ставить 2 с шагом 800, это же будет на 1м2 нагрузка меньше на каждый
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    312 кгс/м2 из которых временная расчетная для жилых помещений 150*1,3=195 кгс/м2. Остальное собственный вес конструкций. Остается 100 кгс/м2 на собственный вес перекрытия. Так что вроде как хватает.