1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реле выбора фаз

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.

  1. Irijin

    Irijin

    Irijin

    Гость

    Будте добры, подскажите: у меня подведены три фазы, но могу пользоваться только одной (счетчик и разводка соответствующие)...нужен переключатель для перехода на любую из них...для возможности перехода на фазу с нормальным напряжением. Вопрос: как называется переключатель? чьего производства лучше?
     
  2. Sybercat
    Регистрация:
    15.05.07
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    208

    Sybercat

    Живу здесь

    Sybercat

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.07
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Такой вариант не рассматривали?
    Переключатель фаз ПЭФ-301 универсальный автоматический электронный
    766-206455.jpg

    :)
     
  3. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Информационная справка

    Электронный переключатель фаз ПЭФ-301

    Простой способ повышения надежности электропитания однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.
    Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. С этой целью однофазный потребитель через ПЭФ-301 включается в трехфазную сеть. В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и с высоким быстродействием переключает питание однофазной нагрузки на эту фазу. Предусмотрена приоритетность фаз, т. е. восстановление схемы питания от выбранной пользователем приоритетной фазы после переключения на резервные фазы и восстановления напряжения на приоритетной.
    Через ПЭФ-301 запитывается нагрузка любой мощности:

    * При мощности до 3,5кВт (16А), нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301;
    * При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), переключатель фаз, ПЭФ-301 управляет катушками однофазных магнитных пускателей соответствующей мощности.

    Прибор имеет следующие регулировки:

    * Порог срабатывания по минимальному напряжению: от 160 до 210В;
    * Порог срабатывания по максимальному напряжению: от 230 до 280В;
    * Время автоматического повторного включения нагрузки после полного ее отключения и восстановления параметров напряжения хотя бы на одной из фаз, а также время первоначального включения нагрузки при подаче напряжения на прибор: от 1 до 600 сек.
     
  4. Иван1982
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Иван1982

    Участник

    Иван1982

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Раменский р-н, с.Новое
    Ищу автоматический однофазный переключатель с основной линии на резервную и обратно.
    Важно, чтобы нейтраль была отдельной для каждой линии, а не объединялась на входе.
    Т. е. по 2 входа с каждой линии (ноль и фаза) и 2 выхода (ноль и фаза).

    Подскажите, бывают ли такие приборы и где можно купить?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В качестве исполнительного механизма - контактор типа 22 (АВВ ESBxx-22 например - 2 нормально замкнутых контакта, 2 нормально разомкнутых), в качестве законодательного - реле напряжения наверное?
    Хотя для гарантии нужно бы 2 контактора с реле задержки между ними, чтобы линия отключалась заведомо раньше, чем включится другая. Хоть на 0.1 секунды, а не то жахнет...
     
  6. Gennady71
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.938

    Gennady71

    Живу здесь

    Gennady71

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Тула
    Подскажите какое лучше купить реле выбора фаз.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.540

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.540
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Какое нужно решать после озвучивания Ваших требований к этому реле.
    P. S. пароль для Яндекса - РВФ 01. :aga:
     
  8. Gennady71
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.938

    Gennady71

    Живу здесь

    Gennady71

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Тула
    Нашел рвф, но у нас нет, придется пробовать брать под заказ, хотел в инете, но по ходу из-за одного элемента нет смысла тащить через интернет.
     
  9. yaLexus
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66

    yaLexus

    Живу здесь

    yaLexus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Сургут
    А всё же никто полезной информацией не поделится об опыте использования? :hello:
    Заказывал в своё время что то подобное из Питера, лежит, ждёт своей участи. Но вот волнуют вопросы, как, например:
    При падении напряжения ниже Umin и отсутствия нормального напряжения на остальных фазах - реле отключает нагрузку. И вот тут оказываешься и без журавля в небе и без синицы в руках, как говорится, тут уж хоть бы какое!
    Ещё вопрос на вскидку - у меня ввод на 60А, разумеется, ни одно реле не потянет, как тут решить вопрос с контакторами/другой коммутацией, ведь включено будет очень по долгу.
     
  10. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Переключатель фаз питания БКФ-3. можно несколько реле в паралель поставть
     
  11. fhous
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307

    fhous

    Живу здесь

    fhous

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307
    Чтобы не плодить тем, спецы порекомендуйте что делать.

    Подключено 3 фазы 15квт, но еще не оформлено (местные электрики за доп плату подсуетились), сейчас чтобы приняли и опломбировали требуют оставить только одну фазу и дают 5 квт (временнное подключение на период строительства и апгрейда местной ТП) либо можно оставить 3 фазы но поставить переключатель выбора фаз.

    Выхода у меня 2,

    1) отключить 2 фазы, оставить одну, с вх автоматом 25 а это будет примерно 5,5 КВ, но в случае пропадания или прогиба фазы, может быть меньше или вообще перебои. хотелось бы оставить все фазы.

    2) Оставить 3 фазы и поставить модуль выбора фаз ПЭФ 1, МВФ -3 и тп, проблема в том что все эти модули 16 А, получается на выходе я получу одну фазу не более 3,5 квт? Правильно я понимаю или на выходе будут те же 5,5 кв так как заводим 3 фазы?

    Короче надо принимать волевое решение либо брать одну фазу, это проще всего, откинуть 2 провода на столбе...без затрат и опломбировать, в принципе на этапе стройки перебои с эл-вом не критичны, надеясь на свои честные 5,5 кв.

    Либо морочиться с модулем выбора фазы и подключить тп. это доп затраты в районе 3-4 тыс, плюс вытекающие проблемы с мощностью, как бы вы поступили?

    И еще это реле выбора фазы тоже по идее пломбируют или нет? В принципе если нет, можно его воткнуть на время оформления, а потом отключить просто.
     
    Последнее редактирование: 18.11.16
  12. yaLexus
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66

    yaLexus

    Живу здесь

    yaLexus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Сургут
    На выход реле выбора фаз вешается контактор (силовое реле) на нужный номинал.
     
  13. fhous
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307

    fhous

    Живу здесь

    fhous

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307
    А можете примеры кинуть, какое реле вешать из не дорогих? Каким номиналом брать?
     
  14. fhous
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307

    fhous

    Живу здесь

    fhous

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    307
    Кстати нашел переключатель фаз на 40А например SPH-40 или ПКФ 41 получается не надо с контакторами заморачиватся у кого был опыт?
     
  15. yaLexus
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66

    yaLexus

    Живу здесь

    yaLexus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Сургут
    Недорогие брать не советую. Например EKF хватило на две зимы работы в режиме 50/50 при нагрузке в 50% от номинала (отопление коммутировал по термостату).

    Этот вариант, наверное, будет экономически выгодней, чем вешать три фирменных контактора по ~2500 ₽ каждый.