    Покритикуйте щит управления насосом в скважине
    Расчертил схему по щиту управления насосом в скважине, только без наездов, а то я в этом деле новичок... есть и готовые решения, но для себя главное понять принцип, а может ОС СНТ и примет решение о моем щите)

    1. Ввод автомат четырехполюсный ABB S204 C63 - 1.860 руб. (данный автомат выполняет исключительно роль выключателя на входе, но тогда непонятен мне процесс ценообразования на их рубильники - E204r 2.510 руб.)2. Модульные индикаторы наличия фаз E-219C, D и G - 360*3=1.080 руб.

    3. Счетчик Меркурий 230 АRT-02 С (R) N - 3.150 руб.

    4. Клеммные колодки на 3 фазы и нейтраль для разводки по автоматике (от нее берутся провода на: модульные индикаторы, связку мотор-автомат и контактор, блок управления ОВЕН, автомат к освещению бытовки, ...) - примерно 500 руб.

    5. Контактор ABB AF 30-30-00-13 или AF 38-... - 3.280 руб. (вроде должно хорошо подвешиваться к выбранному мотор-автомату, вот только требуется ли переходник или нет и какая модель если да?)
    6. Мотор-автомат ABB MS 132-25.0 - 2.670 руб. (в чем отличие от 225/325 серии так и не понял; интересует вопрос наличия допприставки к автомату, которая будет сигнализировать о срабатывании защиты и вывод сигнала путем включения внешней лампы в моем случае). Считаю мотор-автомат более удачным решением, в случае если насос накроется то вся остальная электроника должна остаться нетронутой.
    7. Кулачковый переключатель 1-0-2 (авто-выкл.-вкл.) ABB OMU1PB (с положения АВТО с него уходит провод на блок управления ОВЕН, с положения ВКЛ - на контактор с мотор-автоматом) - 530 руб.
    8. Автоматика "ОВЕН-САУ-У" (https://www.owen.ru/catalog/81412586) - 2.780 руб.
    а). поплавковые датчики "ПДУ - 1.1" (http://www.owen.ru/catalog/88228767) на входы №1 и №2 (для определения уровня включения и отключения - нижнего и верхнего соответственно) и происходит управление выходным каналом №1 вкл\выкл контактора (с мотор-автоматом) и каналом №2 вкл\выкл световой индикации работы насоса (наружный источник свет - лампа в моем случае) - 1.130*2=2.260 руб.
    б). поплавковый датчик "ПДУ - 2.1" (для определения аварийного переполнения резервуара) управляет выходным каналом №1 вкл\выкл контактора и каналом №3 вкл\выкл световой индикации аварии - 1.130 руб.в.) датчик (какой взять еще не знаю) для определения сухого хода на вход №4 и управляет выходным каналом №1 вкл\выкл контактора и каналом №3 вкл\выкл световой индикации аварии (вот как запихнуть это датчик на глубину 60 метров учитывая метод соединения труб подачи воды - Т-образными... ума не приложу, скорее откажусь от идеи этого датчика) - ?

    9. розетка на DIN-рейку для местных нужд (тоже что-нибудь из линейки ABB M1173 например) - 310 руб. + автомат под нее

    10. люминесцентная лампа для освещения внутри щитка - примерно 300 руб. + наверное розетка на DIN-рейку тот же ABB M1173 еще + 310 руб. + сажать на автомат п.№9
    11. люминесцентная лампа для освещения внутри помещения, где установлен щиток, подключенная через автомат на 6А - автомат ABB S201 B6 - 270 руб. + лампа примерно 700 руб.

    12. реле чередования фаз ABB SQZ3 - 5.500 руб.

    Что-то примерно так... покритикуйте)

    p. s. на ABB положил глаз в связи с возможностью заказа всего у официального дилера по оптовым ценам и из германии с гарантией качества, хотя и другие марки доступны на тех же условиях (ну страны конечно меняются). У родственников крупный магазин электрики в Киеве.

    Заранее благодарен за помощь)

    з. ы. на схеме нет розеток, они не главное...
     

    Вложения:

    • Схема насосной станции.jpg
  2. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    В схеме отсутствует главный элемент - плавный пуск/останов насоса, что в разы продлевает срок его службы. Я бы включил ЭЦВ через частотник, а не через софтстартер - за практически те же деньги плюшек больше
     
  3. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по частотникам? я так понимаю вместо контактора?
     
  4. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
  5. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    скажите, а такой комплект как управление насосной станцией "Высота" насколько соответствует требованиям? уж что-то цена смущает, есть у Вас какие -либо характеристика подобному или аналогичному готовому решению...?
    с частотным преобразователем завтра разберусь)
     
  6. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Сразу нагуглить не получилось - вы бы ссылку дали на эту вашу "высоту".

    Родная ливновская автоматика ущербна по определению, тратить на нее деньги нет никакого резона.

    Комплектный щит управления насосом в вашем случае будет излишен по функциональности и при этом несуразно дорог - если посмотреть на цены красных или зеленых щитов то ценник около 4 килоойро получается как минимум.
    Вам же нужна примитивная логика работы насоса на свободный излив, задача поддерживать постоянное давление в магистрали с переменным расходом не ставится. По сути единственная задача, которую нужно решить - оптимизировать пусковой режим насоса - для этого достаточно софтстартера или частотника, что лучше во всех отношениях.

    Да, еще, при вашиш условиях эксплуатации я бы сразу изъял из насоса обратный клапан.
     
  7. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    http://www.vvt.ru/price/pumps/003.htm
    вот эту тему мне присоветовали на другом форуме, сказав - мол не занимайся хренью, а возьми то что уже придумали умные люди и профессионалы своего дела...
     
  8. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь, 8 рублей - недорого для базового функционала.
    Вам решать что экономически целесообразнее - капитальные или эксплуатационные затраты. По данным производителя межремонтный интервал насосов ЭЦВ составляет полтора года, с включением через частотник эти же насосы работают годами...
     
  9. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Частотник на 11 кВт! он стоит 35круб.и все-то он защищает вот токо его кто защитит? индикатор наличия фазы на любителя лампочек. реле чередования фаз-зачем?а для измерения уровня жидкости поставте датчик давления электронный в нижней точке бака (Р-0,01...1атм)-он будет постоянно выдавать уровень и вы можете организовать ПИД регулирование, в зависимости от скорости расхода. для скважин тоже есть датчики давления герм. с трубкой в кабеле, только не ОВЕН И ЦЕНА...
     
  10. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    есть идея поставить датчик давления в трубе на выходе из баков, где начинается сеть водопровода в СНТ. Может что посоветуете по модели? Башня Рожновского, высота метров 18-20, две емкости сообщающиеся по 50м3 каждая...
     
  11. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    датчик ПД100 (0.3МПа,4-20мА) и к нему регулятор ТРМ1.овен,правда-боится влаги но несколько лет отрабатывает
     
  12. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    Срочный вопрос:
    будет ли работать софтстартер http://www.abb.ru/productdetails/ABB1SFA896110R7000
    с реле защиты EPS-D http://fif.by/catalog/product_499

    насос ЭВЦ 16кВт

    ?

    вкл/выкл планируем по датчику давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5 http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100_di_div_dv/opisanie
    c измерителем овен ТРМ1 ДУР http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termoregulyator/opisanie

    датчик планируем установить в трубе в 50 м от скважины, и в 400 м от водонапорки, кабель к водонапорке протащить не реально, а старый оборван.
     
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Будет.
    Софт-стартер, вообще-то, чуднАя штука.
    Посмотрите лучше что-нибудь из недорогих частотных преобразователей - и реле защиты не нужно будет.

    Лучше Wika A-10
     
  14. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    Например? я просто боюсь что недорогой частотник накроется первым во всей цепочке. И хорошо бы так что бы обычный электрик его смог поменять...

    Обычный софтстартер как я понимаю просто тупо подымает плавно напряжение и все, минимум функций, а защиту выполняет уже реле защиты.
    А для защиты пока выбор пал на EPS-D: помимо стандартных функций как у многих типа фаза пропала, ассиметрия, перегрузка и т. п. есть еще защита от токов утечки, косвенная защита по току от сухого хода.

    За Wika спасибо...
     
    Последнее редактирование: 05.07.14
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир

    Ну по надежности что софт-стартер, что частотник - одинаковы.
    Посмотрите https://www.vesper.ru