1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Набросал схему. Укажите на ошибки пожалуйста

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем a6668441, 03.07.14.

  1. a6668441
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    a6668441

    Новичок

    a6668441

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Восточный
    Набросал схему. Укажите на ошибки пожалуйста
    Добрый день, форум. Имеется земельный участок за городом, на котором стоит каркасная утепленная строительная бытовка. Выдали ТУ на подключение 15 кВт 380 В. Ввод до зажимов ВРУ с помощью СИП 4*16 (3L+PEN) осуществляет РЭС от опоры, находящейся за границей моего участка на расстоянии 25 м. Щит должен быть наружного исполнения.
    Сам я от электрики человек далекий, но с целью сэкономить и немного поработать мозгами на досуге, решил собрать себе ВРУ самостоятельно. Прочитал интернеты и состряпал схемку будущего ВРУ. Хотя распределительным оно будет едва-ли, так как я заморачиваться не стал и развел лишь так, чтобы на выходе были 3 линии по 220 (одна для электрификации бытовки, остальные про-запас) и одна на 380 В, ведь впереди стройка-понадобится!
    В будущем разведу фазы как следует после постройки дома, а сейчас мне нужно просто рабочее ВРУ.

    Вот схемы, которые я набросал:

    1. Принципиальная электрическая.
    2pic.jpg
    2. Расположение элементов в щите.
    1pic.jpg

    Примечания к схемам:
    1. Реализована система заземления TN-C-S. Повторное заземление будет смонтировано из металлических уголков согласно НТД.
    2. Ввод будет осуществлен посредством прокола СИП ответвительными зажимами.
    3. Для ВРУ будет приобретен металлический ЩУ с защитой IP54.
    4. Сжим ответвительный для разделения PEN типа У734 "орешек".

    Вопросы:
    1. Какие выбрать провода для внутрищитового монтажа? Хотел использовать АВВГ 4х16мм^2, но боюсь, что будут тяжело гнуться.
    2. Какие провода использовать на выводе?
    3. ТУ выданы на уличный монтаж щита. Обязательно ли ставить столб или нечто подобное?
    4. Разрешат ли установить щит на стену бытовки (она деревянная)?

    Ну и с удовольствием выслушаю и обязательно учту все комментарии знающих людей об остальных ошибках, которые я допустил при проектировании.
     
  2. a6668441
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    a6668441

    Новичок

    a6668441

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Восточный
    Одну фазу забыл дорисовать на выводе D
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. a6668441
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    a6668441

    Новичок

    a6668441

    Новичок

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Восточный
    Спасибо большое за ссылки! Оказались очень полезными. Завтра же перепилю свою схему.
    Вот какие косяки я обнаружил, прочитав эти материалы:
    1. Уберу внутреннее разделение на 220 и 380 в щитке. Этим, думаю, сэкономлю пространство и деньги за счет выбора меньшего шкафа и отсутствия "лишних" автоматов. Три фазы вошли через ВА 25А, через УЗО 40/0,3 вышли и вошли в бытовке в распред. щит на ВА 16А 4P. Но тут я не понял куда вводный с ВРУ РЕ кабель коннектить.
    2. Крепить на стену бытовки не буду для противопожарной безопасности (исключить схему TN-C-S не могу, ТУ же!), вкопаю на глубину 1,5-2 метра трубу ф89-108мм без бетонирования. На трубу повешу щит, а само тело трубы металлическим поясом включу в треугольник повторного заземления, убрав один из уголков.
    3. УЗО поставлю 40/0,3А.
    4. До сих пор не понятно какие использовать провода для монтажа внутри щита ВРУ. Думаю, нужен какой-то ПуГВ, но какого сечения?