1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент плита, нужно ли крепление анкерами нижней доски обвязки

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вл1234, 02.07.14.

  1. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    Фундамент плита, нужно ли крепление анкерами нижней доски обвязки
    Документ СП 31-105-2002 гласит:
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38´88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющуюпрокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться кфундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм

    В связи с чем есть вопросы
    - от чего зашишают эти анкера при монтаже обвязки непосредственно на поверхность плиты ?
    - а я вот собрался нижнюю доску под обвязку делать из подкладочную, и как мне ее потом поменять если что? Я конечно понимаю, что лучше нижнюю обвязку делать из лиственницы, но все-же?

    Итого - насколько рекомендация применима к плитному фундаменту?
     
  2. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Чтоб ваш дом оставался вашим = не уплыл к соседу и или ветром не опрокинуло ,
    Совдеповские привычки нужно бросать ,http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=373.GBcsM447pJv8t28FPlCSN8j1QZ5h6NTgFSqVPLO-2hZIyS1GTPBglMYNKGlcuGfrT-YGM_8sIx3d87hhlZ-wwHn5PE5JwNcGXYDTIljKhnxRAlA5EtZeN-eW30Q5IbUYqzkNOt2UH6IUjOoPDkNqPmynrG8rSzOkqgjkCUeIVCttyQIafpNKs8I8ePT7scJBpUwZEWjEKsVQL5tnShSDJdMliQ2_3oAo6Wui69JgpuU.de1f123d953536d489aff10c263cf7feb64ad62a&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9hm8HEztPxP4HW-vt6WL60fstlbaI_KkvLSm-iRUiUq_VrBSRDEMtcuG2Yupmfamgka41GGHRhqvYAJa7iSay2x8xervcixNtlwZasgB1mvn6wuJCGIrfLeDmwO27WMiheNbze-0GP-AOP2tfXo6dbDQ7pXqD5-pXduboMhvPPxS8FEGmCKqmof96mV138MyvkId30Q6QHjUjKVMVKjonI8Gm_I0VBW8L&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWFhb203Wjg5X1pabHF3WlpfUG80aXBXbDY0WkNKZEUtbnEtcUQ3UFhLSWpuZXpfUWVLZGt3N09VWHluUVhOdEs1VVZSZmhLME5Tdk1Ddm9tN180NzQtTWZtMmJDRXNMdTZrZDlJSjFSM0Y&b64e=2&sign=b46858a4be092966b3b52feee9a547ab&keyno=0&l10n=ru
     
  3. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    Ага, и анкера на 10 см зашитят от опрокидывания/сдвига всей постройки ? Вы сами прикиньте силу ветра, который может опрокинуть дом и насколько 10см анкер ему помещает

    А ведь можно и сочетать и то и другое? Думаете, я о антисептике только что узнал?
     
  4. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Такой нет [​IMG]а вот этот сможет [​IMG]при свыше100 мм в бетоне ,
     
  5. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    Расчет на опрокидывание приложите?
     
  6. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    :)оно мне надо вашу проблему решать? или что то вам доказывать ,
     
  7. ppvlad
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474

    ppvlad

    Живу здесь

    ppvlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474
    Адрес:
    Брянск
    - от смещения обвязки в процессе монтажа фрейма и эксплуатации здания.
    да, если к дому будет приложено усилие, способное его опрокинуть они не слишком помогут, просто не выдержит сама обвязка.

    - никак. такая технологическая операция не предусмотрена вообще как не имеющая смысла.

    анкеры использовать какие показал @хитрый татарин, можно сразу заложить в бетон при заливке плиты, можно использовать не резьбовые анкеры а заложенные заранее в бетон куски металлической ленты. или вообще пристрелить обвязку к бетону дюбелями. не делать - нарушение СП.
     
  8. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    Тогда не надо утверждать что "этот сможет"
     
  9. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    От смещения в процессе монтажа - согласен.
    От смещения в процессе эксплуатации - если можно, поподробнее какие по Вашему силы могут сместить эксплуатируемый дом по горизонтали.

    Абсолютно согласен. С любыми анкерами.
     
  10. ppvlad
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474

    ppvlad

    Живу здесь

    ppvlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474
    Адрес:
    Брянск
    землетрясения, ураганы, наводнения, просыпающийся ктулху,
    вроде ничего не забыл?

    анкеры защитят лёгкий дом от подвижек в пределах своих возможностей.
    за пределами - не защитят.

    вы это к чему клоните? написано в СП - делай, не написано - не делай, какие сложности?
    СП не требует чтобы его понимали, требует чтобы выполняли.
     
  11. Вл1234
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93

    Вл1234

    Живу здесь

    Вл1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Старая Купавна
    Вот я и хочу понять степень возможностей анкера в защите от подвижек каркасника, это же не преступно?
     
  12. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
  13. ppvlad
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474

    ppvlad

    Живу здесь

    ppvlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    2.503
    Благодарности:
    4.474
    Адрес:
    Брянск
    не думаю, что это получится, потому что вряд-ли кому-то приходило в голову провести серьёзное научное исследование на эту тему.

    думаю, что требование анкерить общее, для любых типов построек, и, если для какой-нибудь лёгкой хоз. постройки, которую может сдвинуть порывом ветра где-то в Арканзасе это важно, то для большого и относительно тяжёлого дома это не принципиально. но кто проведёт границу когда ещё "надо" и когда "уже не обязательно" и возьмёт на себя ответственность за это решение? поэтому нигде вы не найдёте обоснованную "степень возможностей анкера" (характеристики самого анкера - запросто, но не всей системы крепления).

    или иначе: возможности любого анкера многократно перекрывают способность элементов каркаса противостоять разрушению, поэтом просто незачем что-то исследовать на эту тему.

    проводить монтаж без анкеров того или иного вида стрёмно и неудобно на любом типе фундамента.
     
    Последнее редактирование: 02.07.14
  14. JeniaLu
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    591

    JeniaLu

    Живу здесь

    JeniaLu

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    Москва
    Расчет на что простите? В данном узле анкер работает на сдвиг и отрыв, и я уверен, и мне не нужен расчет, что скорее у вас все гвозди в каркасе согнет, укосины оторвет и каркас сложится, чем этот анкер из бетона куда то денется. Так что так, я не представляю как можно без них (или других аналогичных решений) можно обойтись.
     
  15. Arhad
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    960

    Arhad

    Живу здесь

    Arhad

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Казань
    Фууу какой толстый троллинг, а какое хорошее начало было.
    СП не дураки писали, а учитывая откуда у нашего СП "ноги растут", то тем более. Написано анкер - значит анкер.
    Как говорит Роракотта, никто не может вам запретить ездить на вновь изобретенных - кривых велосипедах.