    Добрый день!
    Подскажите решение вопроса.
    Несущая стена цоколя под шахту вентиляционную находится не на своем месте, она смещена аж на 80 см.
    Сейчас уже залита плита по грунту и выложены стены 1-го этажа с перегородками. Как теперь нам сделать усиление под вент шахтой? Как можно это исправить?
    Я вижу вариант. Высверлить бетон рядом с местом, где должна проходить несущая стена под шахту, вытащить грунт. Каким-то чудным образом армировать этот кусок и залить бетоном на всю высоту (цоколь+плита перекрытие 1-го этажа).
    Вводные данные.

    Фундамент плитный (схема прилагается)
    Котлован 0,5 м
    Отсыпка песком 0,3 м
    Отсыпка щебнем 0,1 м
    Подбетонка 0,05 м
    Гидроизоляция в 2 слоя
    Плита 0,3 м (армирование двойное с шагом 0,2 м)

    Цоколь кирпичный
    Высота кладки 0,6 м
    Ширина под внешние стены 0,51 м
    Ширина под внутренние несущие стены 0,38 м

    Перекрытие цоколя
    Плита по грунту 0,15 м (армирование одинарное с шагом 0,2 м)
     
  2. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Делайте вентиляцию из легких конструкций (труб).
     
  3. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Очень интересно. Разве вентшахта в капитальной стене не должна находиться для экономии места?
    Если стены 1 этажа исполнены, то вентшахта где-то отдельно столбом стоит?
    Схем вы не дали.
    Зачем высверливать бетон плиты толщиной 300 мм?
    А пардон. У Вас 2 плиты. Вторая поверх цоколя. Таллин наверное поперхнулся. Это же 15 тыс/м2 площади получается. Таджмахал. Зачем такие растраты?
    Тонкий пол верхней плиты с однослойным армированием разберется на ура за 1 час. За смену вы получите бетонный набалдашник на основной плите в несъемной деревянной опалубке. Вообще проблем нет.
    300 мм плите локальная нагрузка наверняка по барабану.
     
  4. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Вы имеете в виду конструкцию, которая в шахту вставляться будет? Сама шахта-то тяжеленная (полнотелый кирпич, 5 вентканалов и 1 дымоход) и на 1-м этаже уже сделана
     
  5. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Посмотреть вложение 2247094 Посмотреть вложение 2247094 Посмотреть вложение 2247096
    Вентшахта сделана в стене между бойлерной и с/у.
    Схемы прицепила.
    Наш грунт позволял делать только плитный фундамент. А чем еще можно было перекрывать цоколь? Деревянные балки мне не хотелось. Сборное жб перекрытие на 25% дешевле получалось монолита. Поэтому решили делать плиту перекрытия цокольного этажа. У нас получилось за 2 плиты (материалы с работами) 6/тыс м2
    Это вы имеете в виду ленточку под несущей стеной, в которой шахта? А как там армировать-то?
     
  6. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
  7. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Речь про стену между "С/у" и "Бойлерная". Из-за того, что цокольная стена смещена, то и закладная смещена, теперь у меня труба посреди с/у :ogo:
    Ее тоже переносить надо
     
  8. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Зачем вам "тяжеленная"? Уберите ее нафик.
    Трубы крепятся к перегородкам и перекрытиям.
     
  9. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    И под дымоход так можно?
    Дело в том, что на 1-м этаже уже выложили. Не разбирать же?
     
  10. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Дымоход опирайте на несущую стену цоколя. И лучше купите керамический за разумную цену.
     
  11. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Так в том-то и дело, что несущая стена цоколя смещена (строители накосячили) и проходит она теперь посреди туалета. Завтра едем в офис строителей. Будем решение какое-то искать :faq:
     
  12. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    дымоход опирайте на цоколь ВНЕШНЕЙ стены...
     

    Вложения:

    • план 1-го этажа.gif
  13. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Простите, я совсем новичок в этом деле. Тогда же труба из крыши в другом месте будет выходить? Вся красота тогда потеряется
     
  14. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Вся это какая? Фасады в студию.
     
  15. malinaorl
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46

    malinaorl

    Живу здесь

    malinaorl

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Мытищи
    Вот они родимые.
    Проконсультировалась с конструктором и новыми рабочими. Можно за 2-3 дня сделать под шахтой армирование и бетон на всю от фундаментной плиты до плиты перекрытия цоколя. Естественно за счет строительной фирмы. Завтра будем на этом настаивать.
    Вскрылся еще один факт, что под несущими стенами (внутренними) цоколь сделан не 380 мм, а 250. Ширина самой несущей стены тоже 250. Насколько критично, что ширина цоколя изменилась?