    Это зависит от "дороги" автомагистраль, или обычная дорога внутри поселка? Если второе, то у нас устанавливали дополнительные бетонные опоры (стоимость примерно 10000р.) Такой вариант надежнее. Ну или ставят трубы, кабель правда низковато получается висит над проездом. Точную высоту сказать не могу
     
  2. Ksana2107
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318

    Ksana2107

    Живу здесь

    Ksana2107

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Шахты
    Дорога внутри поселка, столб находится по диагонали, на расстоянии 17 метров. Знакомый электрик сказал, что ставят людям трубостойки на гаражах, сама стойка высотой 3 метра. И от столба ЛЭП нам надо кинуть ВЛ. Мы установили трубостойку и визуально прикинули и представили, как это будет! :faq: Это же провода будут низко над дорогой! Ребята, подскажите, какие есть нормативы по высоте?
     
  3. AstoN67
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    AstoN67

    Участник

    AstoN67

    Участник

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
     
  4. Ksana2107
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318

    Ksana2107

    Живу здесь

    Ksana2107

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Шахты
    Всем спасибо! Увидели в поселке, как это выглядит (рядом с нами ни у кого такого нет) Оказывается, СО рядом с нашей трубостойкой, свой столб обязана ставить - 5 метров, а мы об этом не знали, вот и переживали. :aga:
     
  5. Sitchara
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    22

    Sitchara

    Живу здесь

    Sitchara

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Если ЛЭП находится через дорогу и ее опора на расстоянии 17 метров от дома, то проще всего поставить трубостойку прямо у опоры, с нее провод обратно на опоре и на высоте не менее 5 метров от дороги к Вам в дом. 17м - детский пролет.
     
  6. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу помощи в противоречивой ситуации.
    Вводные данные - новая нарезка на поле. ТУ получены с очень общими формулировками. 15 кВт 380В. В обязанностях СО - ТП новая, ВЛ новая. В обязанностях заявителя - установить на вводной опоре ЩУ, со счетчиком, устройством контроля величины потребляемой мощности (знаю, что незаконно) и автоматическим выключателем "расчетной мощности". Все. То есть нет никакой информации какую линию СО в итоге построит, как будет осуществляться ввод в ЩУ (земля/воздух) и т. д.
    Так как полгода на выполнение сторонами ТУ скоро истекают, я вижу для себя задачу установить вводную опору, щиток, известить СО о выполнении мной ТУ и начинать с ними бодаться через ФАС и суд.
    Собственно помощь нужна в сочинении щитка. Мои дилетантские представления
    шкаф металлический IP54, в нем:
    - водной автомат (тройной на 25А?)
    - Счетчик
    - ОМ (либо счетчик со встроенным устройством контроля)
    - УЗО (25А 300мА?).
    - три розетки на ДИН-рейке, по одной на фазе, на время стройки, после окончания строительства розетки удаляются и на их место подключаются кабель, который пойдет (скорее всего в земле) к РЩ дома.
    заземление выполнить вбитым в землю у трубостойки металлическим уголком.
    Просьба к аксакалам подсказать в том ли направлении я двигаюсь?
     
  7. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
  8. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.665
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    Сутки чтения "электрических тем" и ясность не появилась (
    Так как щиток думается металлический, то судя по всему, мне подойдет схема 5 и 6 из всем известного "Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии."
    yaschik-3x15-5.gif yaschik-3x15-6.gif

    Вот только я не понимаю принципиальной разницы в них (
    На основе того что нарыл в интернете, нарисовал свой щит.
    На время стройки
    Проект 1.jpg
    после окончания стройки удаляем розетки и присоединяем вместо них кабель к дому. Кабель в земле. Возле дома контур заземления.
    Разводка внутри щита медным проводом сечением 6 квадратов.
    Проект 2.jpg
    А теперь вопросы:
    - УЗО 25А 30мА?
    - нужны ли автоматы между розетками и УЗО на время стройки?
    - нужно ли соединять PE и N шины в щитке?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По второму щитку.
    Разводка 10мм.кв.)
    "Ноль" можно и в АВ, который может быть в боксе под пломбу.
    ОМ - убрать) Так потребляемую мощность ограничивает АВ)
    При превышении в 1,45 раза номинала, должен отключиться, если память не изменяет, за 10-20 секунд)
    И как бы вы не превысили потребление до момента пока АВ отключится - всё равно же за всё заплатите)
     
    Последнее редактирование: 11.06.14
  10. Trunk
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100

    Trunk

    Живу здесь

    Trunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Покритикуйте пожалуйста, вот собрал.
     
  11. Trunk
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100

    Trunk

    Живу здесь

    Trunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Картинки
     

    Вложения:

    • 20140626_002456.png
    • 20140626_002341.jpg
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фиксатор на дин-рейку стоит 5-7 рублей, а удовольствия - масса. А то все автоматы - просто в зюзю...
     
  13. Trunk
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100

    Trunk

    Живу здесь

    Trunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ага, уже с утра сходил за ними:)
    а в остальном?
     
  14. Romanus50
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Romanus50

    Участник

    Romanus50

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    М.О. Калужское шоссе
    Если не секрет, во сколько вам он обошелся?
    просто в это вообще не разбираюсь, погуглил сборка и монтаж ВРУ. 12500 за щит на ВЛ опоре и монтаж 11000. Говорят что все будет собрано и установлено в соответствии с требованиями МОЭСК, МОСЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЫТ.
     
  15. Trunk
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100

    Trunk

    Живу здесь

    Trunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ящик 1540
    УЗО 4 - 3500
    УЗО 2 - 1577
    Автомат 3 полюча 890
    Автомат 1 полоса 240
    Электросчетчик 3251
    Бокс 3 юнита 231
    Бокс 2 юнита 173
    Медная планка 800 еще остлся борльшой кусок на щит в дом
    Изоляторы 150
    Провод 200
    Болты винты 500

    итого 13052

    это щит с временным выводом. организации обычно собирают без УЗО2 и АВ1.

    помимо этого еще не забудьте посчитать кабель и всю фурнитуру к нему (если нужна).
     
    Последнее редактирование: 27.06.14