1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

NAV Гибрид ЕЦ+ТП

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Гибрид ЕЦ+ТП
    Добрый день. Оцените систему отопления 3 этажного дома. Пытаюсь реализовать схему с возможностью ЕЦ хотя бы в аварийном режиме. Т. е. штатный режим - цирк. насос на байпасе, без электричества - ЕЦ (гравитационная).
    Но первый этаж у меня полностью безрадиаторное отопление - только втп (водяной теплый пол). Т. е. без эл-ва работать не будет (буду ставить ибп на втп). Дополнительно, на 1-ом этаже планируется установить под окном с низким подоконником конвектор, подключенный к СО. Высота этого окна 7 м, оно на два этажа. В этом месте - "второй свет".
    тт- котел в подвале. Высота трех уровней дома ~ 9м. Радиаторы планирую секц. алюминивые. СО - 2 крыла, у каждого свой стояк. Одним стояком не получается, т. к. мешает высокое окно на лестн. клетке.
    Трубы использую стальные: Ду40 (на схеме красн. цвет), Ду32 (фиолет.цвет), подводка к радиаторам диагональная Ду20 (синий цвет). В одном месте одностороннее подключение от разгонного стояка. Знаю, что плохо, но по-другому не получается. СО закрытая, РБ внизу - мебранного типа. По расчетом он должен быть 450-750 л! :ogo:
    Планируемое рабочее давление в системе 1,8 бар
    ВТП - сшитый полиэтелен d20мм.
    Ширина дома по внутренним размерам 10х10 м. Подвальный этаж больше половины в земле, поэтому он не цокольный, окон в нем нет, стены бетон + эструдированный пенополистирол 10 см, в остальной части дома - стены кирпич (50 см) + утеплитель обычный пенопласт (10 см), второй этаж полноценный с холодным чердаком.
    Общие теплопотери дома (включая подвал, не включая пристроенный гараж, он будет по схеме сверху) ~ 22 кВт при t воздуха на улице -39 гр.

    За основу пытался взять знаменитую "третью схему ЕЦ Lyko" (схема ЕЦ), взятую с форума (*)
    (к сожалению, там не возможно зарегистрироваться на форуме).
     

    Вложения:

    • СхемаСО.JPG
    Последнее редактирование модератором: 28.06.14
  2. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Да, обделен. Решил сэкономить на радиаторах и эстетике на 1 этаже. Эл-во надолго не отключают (а вдруг отключат?)
    Должен. Есть на этом форуме пример отопления только ВТП в суровом климате (Новосибирск).
    Прямее, это как? Скорее всего нет, не позволит архитектура дома.
    Холодно, сибирь однако. Зимой до -40 гр.
     
  3. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    схема Ваша.jpg Вот Ваша схема ув. Вармер в привычном здесь виде
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @Вармер, вообще -то автор имеет право создать свою тему. Выложив подобный "шедевр" на чужой территории Вы якобы несколько дискредитируете информационную ценность источника, не все ведь начинают читать с первого листа...:close:Ваша схема не говоря о том, что сырая аж капает, но и взрывоопасная. На кой Вам при ТТ котле и ТА (неизвестной ёмкости) закрытый РБ?:faq: Вы представляете, что при ТА =1м куб. РБ только для ТА без учёта всей СО =100литров. Но при Ваших потерях 22кВт*час, 1 м. куб. ТА:no: слабое утешение.
    Совет:
    -прочтите предыдущие страницы темы, многое прояснится, "ляпы" уберёте сами;
    - откройте свою тему, при Вашем понимании вопрос - ответ не получиться, беседовать надо;
    - без обид, ничего личного, только по делу. для Вашего блага. :pioner:
     
  5. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    К специалистам здесь себя отнести:|: не могу и свое имхо лучше оставлю при себе.
    Отопление вещь :ogo:серьезная, поэтому посоветую:

    Открыть свою тему, выложив Вашу схему (я вам ее преобразовал). На ней добавте хотя бы общие размеры дома, высоты этажей. В трех словах изложите из чего сделан дом (стены/перекрытия/кровля).
    Теплопотеры посчитаны-это =хорошо. 22кВт-для всего дома вкл. подвал?
    И кстати это подвал или цокольный этаж? и третий этаж мансардный или чердак есть?
    Вообщем специалистам надо видеть общую "картинку" что она-СО будет обогревать. ВТП уже сделан?
    Как-то обделен первый этаж у Вас "на аварийный случай- работа СО с ЕЦ" в смысле отопительными приборами. Думаете справиться один ТП? У Вас зимой не холодно? Судя по месту РБ-СО хотите закрытую?
    Разгонный стояк прямее есть возможность делать? Короче куча будет вопросов.
    Задумки (по схеме) масштабные, разводка СО из "правильного" материала.
    Вобщем поподробней все изложите и Вам непременно помогут.
    Удачи и тепла в доме!
     
  6. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    С нетерпением жду обсуждения. закидайте меня скорее тухлыми томатами! (подправленная схема в самом первом посте)
     
  7. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    Вечером:hello: тут обычно... "осмотр пациентов"-как врачи с работы придут.

    В смысле это действительно обьем планируемого мембранного РБ? И такие монстры бывают?
    Может я не видал-но имхо на кой оно Вам? Все таки почему/из за чего планируете СО "закрытую"?
    Это важный момент безопасности (ТТкотел однако) и долговечности стальной СО. И сшитый п/э (коему горячее противопоказано) у Вас недалеко. Кстати его-ВТП (прицеп для СО с ЕЦ) лучше пририсуйте на схеме-где и как подача/обратка. Считаю Ув. Kylibin абс. правильно Вам прежде всего на это указал. Да и надежности СО эти мембранники :no:совсем не добавляют. У Вас же есть чердак-отличное место для :super:надежного/безотказного/дешевого открытого РБ, выполняющего сразу! 3 функции в одном. И раздвоенный Ваш гл. стояк имхо не проблема.
     
  8. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    И каково ему будет при -40 гр. на чердаке?
    Можно подробнее?
    А как насчет остального - разводка труб и диаметры труб для ЕЦ?
     
  9. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    1. Расширитель
    2. группа безопасности
    3. ? что за ф-я?
     
  10. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    3. наверное, авт. воздухоотводчик?
     
  11. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Не знаю, мне такие объемы дали инернет-калькуляторы. А если я поставлю "кастрюльку" на чердаке, то мне в случае аварии зальет весь чердак?
     
  12. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ...и минвате придет хана?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Вармер, Однотрубка не мой конек. Но смесительный узел ТП должен быть выше самой разводки ТП.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скорее, выше петель ТП должен быть коллектор ТП, с воздухо-отводом. Насосу см. узла лучше быть ...внизу, в подвале.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Лишние трубы. На первом обраток хватает, чтобы врезаться. Да и смесительный узел в комплекте с коллекторным блоком ужо желательно. Будет хоть в одном месте позиция.
     
Статус темы:
Закрыта.