    Здравствуйте уважаемые специ.!Дом в два этажа Хочу залить перекрытие между этажами, проблема это пролет (без опоры) 6,8м х 13м .Планирую кинуть двутавр 14 8шт через 1,5м вложить в пролет арматуру 14 с шагом 18см в два слоя верхний с арматуры № 10 и залить бетоном. Буду ждать ваших замечаний и предложений спасибо
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  3. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Смоленск
    Двутавр 14 с таким пролетом ни о чем!
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    вдоль какого пролёта?
     
  5. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Смоленск
    :aga: интересно увидеть 14 двутавр на 13 метровом пролете
     
  6. стритель
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    стритель

    Участник

    стритель

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новый Буг
    Согласен с вашими замечаниями. двутавр хочу положить на 6,8 м
     
  7. стритель
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    стритель

    Участник

    стритель

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новый Буг
    Спасибо за замечания. Двутавр хочу положить на короткий пролет 6,8 м. До сегодняшнего дня такой работы еще ни делал, так что пожалуйста посоветуйте. Спасибо.
     
  8. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Смоленск
    А собственно для чего двутавр? какую роль он будет играть в перекрытии ? ИмХО просто будет делить плиту на раздельные участки, что не придаст монолитности. Вы смотрели тему про ребристую плиту? Что Вас останавливает использовать этот принцип?
     
  9. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.591
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Смоленск
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @стритель, ещё раз Вас сюда отправляю:
     

    Вложения:

    • Ребристая плита 7м.JPG
  11. стритель
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    стритель

    Участник

    стритель

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новый Буг
    Посмотрел ваш чертеж все понят но, вот только вопрос; через какое расстояние надо размещать балки друг от друга. спасибо
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @стритель, Вы бы всё-таки в тему заглянули ...:(
    Расстояние между краями рёбер для всех пролётов одинаковое 1 м, как раз чтобы использовать в качестве опалубки ППС.
    дЛЯ РАЗНЫХ ПРОЛЁТ РАЗМЕРЫ РЕБРА ТОЛЬКО РАЗНЫЕ.
     
  13. стритель
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    стритель

    Участник

    стритель

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новый Буг
    Извените протупил, уже разобрался. С мотрел тему спасибо все понятно, вот только не тонкий ли бетон 6 мм? ведь этаж жилой
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Только не 6 мм, а 60 мм.
    Гляньте ещё и ФАК с основными вопросами по теме, он в первом посте.
    1. несущая способность: #34, #156, #158, #226, #439, #493, #557, #781, #854, #34, #51, #161, #267, #312, #526, #692, #855 (800кг\м2 меж. ребер), #894, #85, #127, #849, #1104,
     
  15. стритель
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    стритель

    Участник

    стритель

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новый Буг
    Большое Вам Спасибо, без обид. постепенно начинаю разбираться в этой кухне