    Всем доброго дня! Перекрыть цоколь 2.2м Х 7.3м плиты.JPG В
    Вопрос: можно ли ?
    Нужно ли армировать основание?
    Делать подпорки под 1ю плиту 7.2 х 1.0 м?
    Спасибо за ответы.
     
  2. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Делать так конечно можно, делают. Но. 1) Как то не совпадают размеры плит с основанием. 2) Плиты по правилам вроде вдоль длинной стороны не опираются ни на что, посему две плиты 7.2 х 1.0 и все.

    Почему бы плиты местами не поменять? Что будет сверху плит? Стены, перегородки, камин по центру?

    Цоколь армировать? Ну если он из легких материалов, газобетона D400 например. Если кирпич - то не надо.
     
  3. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Про размер, возможно будет дверь спуск с краю, или как вариант думал взять чуть шири плиту. Согласен с вами что логичней взять 2 плиты 7.2 Х 1.0 м.
    Стены обозначил зеленым, будут из ракушки по периметру в камень 0.4м ширина, в доме в пол камня 0.2м в ширину.
    Сверху мансардный второй облегченный.
    Плиты буду класть на ракушку в камень, нужно ли будет класть раствор для кладки между плитами и ракушкой?
     
  4. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Гм. А ракушечник то по моему не очень котируется как несущий материал. Плотность маловата, армировать придётся скорее всего, хотя если сверху ничего толком кроме плит и не давит, то даже не знаю, тут считать надо.
    Про дверь непонятно, стены тоже, зеленого не увидел :)
    И это, а с правой стороны то что? :)
     
  5. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Прошу простить не вложилось вложение :) Вкладываю.

    Копия плиты2.JPG
    дополнение+.JPG дополнение2.JPG дополнение4.JPG
    Как есть сейчас CAM00327.jpg CAM00327.jpg CAM00328.jpg
     
  6. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Разговаривал со строителем, по этому профилю, сказал делать армопояс 0.20 м х 0.40 м в 4 прута диаметром 10мм а потом сказал что можно спокойно плиты класть... жду еще советов может кто что подскажет. :faq::super:
     
  7. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Что то на последней фотографии, на дальней стенке не разглядел, а куда там плита то ложиться будет, или просто стана не доделана? Если там вход в получающийся подвальчик планируете, то его на длинной стороне (7.3м) делать надо, никак не там. У Вас и так пристройка идёт, в этом месте будет самое слабое место, переносите лаз в подвал.
    Армопояс нужен это точно. И можно плиты укладывать, две по 1 метру шириной, 1+1.5 метра не влезет.
     
  8. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Поясню в конце, от угла до входа 0.8 метра на 0.4 м, а от плиты за деревяшками не видно столбик 0.4м на 0.4м (его можно увеличить до 0.8 м на 0.4м) а с боку это целое дело делать. Сверху же армопояс будет?
     
  9. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Даже если принять минимальный предел прочности на сжатие в 4 кг/см2, то столбик выдержит 6,4 тонны. Думаю достаточно, только в армопоясе в этом месте точно 4 прутков по 10мм не хватит, увеличивайте до 12мм минимум. Обвязка арматуры кстати будет или просто кинете 4 прутка по периметру?

    Делайте, нормально всё будет.

    P. S. А что, Ваш ракушечник не пилится что ли? Выпилили проём, образовавшуюся плиту в 1м шириной переставили в существующий на раствор. Всё. Ну это если Вы Геракл конечно :)
     
  10. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    Расчет столбика делали какого? 0.4 Х 0.4м ? или 0.4 м Х 0.8м? просто по мимо плиты будет же еще и стенка стоять, и перекрытие мансарды, стенки на мансарде, крыша будет из мягкой черепицы. Арматуру думаю 2 полоски 12й по низу 2 полоски 10ки по верху, обвязка катанкой через 0.6 метра. Ракушка и пилиться и рубиться и сверлиться, но как то не думали с боку делать, на выходных приедет тесть, он на шабашках много работал в свое время, подскажет, может и перенесем.

    Просто про плиту задумались не давно, думали делать деревянный пол, почитал. напугало что долго и затратно. а плитой тоже по деньгам но за 1 час времени.
     
  11. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Этот. Ну а вес, что на него давить будет, сами думаю подсчитаете, хотя бы примерно. И вывод сделаете, оставить как есть или переделать.
    Как то маловато будет в перемычке то над проемом. Если не ошибаюсь, то не менее чем через 20 см делают. Но тут я совсем чайник.
     
  12. Dreiks
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17

    Dreiks

    Живу здесь

    Dreiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    По вашим подсчетам то столбик 0.8Х0.4 метра должен выдержать порядка 12.5 тон. А насчет усиления, в том месте думаю может 5 прутков кинуть 3 с низу по 12мм и 2 10 с верху. а по обвязке глянем. Может через 0.4 кинем.