1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь в проверке монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем R1san, 18.06.14.

  1. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Нужна помощь в проверке монолитного перекрытия
    Добрый день, товщи специалисты. Хотелось бы получить советы Каким образом можно заменить двутавр в проекте. Если я сделаю армирование плиты по короткому 16 или 18 арматурой с ячейкой 200х200 внизу. Бетон 300 на щебне. и вообще что я получу по итогу. Прям очень срочно.
     

    Вложения:

  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Вы, конечно, можете сделать такую замену. Проверьте как будут опираться стойки опалубки перекрытия
     
  3. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день. Извиняюсь за тупеж. Как понимать "Проверьте как будут опираться стойки опалубки перекрытия".
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    есть у перекрытия опалубка снизу, она подпирается стойками. Есть на что их опереть?
     
  5. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Да снизу залитмонолная плита на 300 мм. Позже скину фотки того что имеем, до начала работы по перекытию
     
  6. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    У вас нарисовано перекрытие по мет. балкам. Замена балок на арматуру требует полного перерасчета перекрытия - пролеты по 5 метров - это не шутка. В качестве информации к размышлению скажу, что ваша идея замены балок на нижнюю сетку из 18-й арматуры не канает, т. к. над средней несущей стеной работать будет верхняя сетка... Обратитесь к нормальному проектировщику - он вам нарисует схему армирования с ОДНОЙ конструктивной нижней сеткой из 8-ки с усилением рабочей арматурой по середине пролета и с добавлением рабочей арматуры сверху над центральной стеной (и возможно по периметру). Дешевле будет в разы...
     
  7. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    К сажелению, вемени практически нет. Наша проектировщица пока ничего предложить не может. Консультировался в других организациях. Блин они как сговорились говорят делай так как написано. но меня это не устраивает. Вот и обратился на форум
     
  8. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    "В качестве информации к размышлению скажу, что ваша идея замены балок на нижнюю сетку из 18-й арматуры не канает, т. к. над средней несущей стеной работать будет верхняя сетка... Обратитесь к нормальному проектировщику - он вам нарисует схему армирования с ОДНОЙ конструктивной нижней"

    Планирую поставить. П образный анкер из 12 арматуры
     
  9. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    И армирование сверху сеткой ф12 с ячейкой 200х200
     
  10. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Дело конечно ваше, но спешка нужна совсем в другом деле. Монолитное перекрытие - это куча тонн бетона, по которому и ПОД которым потом будете ходить Вы и ваши дети...
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Почему не сборное перекрытие? дом прямоугольный же
    в монолите без проекта либо накосячите либо перезаложите
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    думаю, что даже 16ка с шагом 200 мм не пройдет. не надо фантазировать в таком деле
     
  13. R1san
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    R1san

    Участник

    R1san

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    у нас в регионе проблема с плитами перекрытий срок 5-6 недель. вот и думем как быстрее будет
     
  14. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Быстрее не будет - пока опалубку выставите, пока арматуру свяжите, пока прочность минимально необходимую для продолжения стройки бетон наберет...
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    плюс пока еще поймете, как армировать надо правильно. тут может пройти ооочень много времени