    Ставим в небольшой пенобетонный домик металлическую печь, толщина стенки печи 3 мм. Предполагается, что между задней стенкой печи и пенобетонной стеной будет расстояние 5 см, которое заполнится листовым асбестом. Вопрос. Достаточна ли толщина такой "прокладки" что бы пенобетон чувствовал себя "комфортно", т. е. не более 150 градусов? Хотел посчитать сам - не сдюжил, тупой.
     
  2. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Беларусь
    Сдюжит ли Ваше здоровье асбест?
     
  3. mutex1971
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Находка
    Про асбест знаю, с боков он будет замазан огнеупорной мастикой.
     
  4. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Беларусь
    Есть другие материалы (например суперизол) или другие каминные утеплители
     
  5. mutex1971
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Находка
    Спасибо, посмотрю - продают ли у нас такое. Все таки хотелось бы узнать, достаточна ли толщина "прокладки".
     
  6. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.800

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    Асбеста дожно хватить. проверьте, пожара не будет если что. А лучше таки отодвинуть и без прокладки
     
  7. Misha Misha
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921

    Misha Misha

    Незнайка

    Misha Misha

    Незнайка

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921
    Адрес:
    Лен.обл.
    Думаю что стоит уменьшить толщину асбеста, и сделать воздушную прослойку с мет. экраном. Я сам разбирал печь, которая была отделена от деревянной стены только 1.5 см слоем асбеста. Печь простояла около 25 лет, без каких то последствий. И не верьте этим сказкам о вреде российского асбеста, просто не создавайте условий для возникновения из него пыли.
     
  8. mutex1971
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Находка
    Пожара быть не должно, пеноблок все-таки, бетон от перегрева вроде бы лопается, что не будет приятным. Отодвинуть не получится, т. к. на печку не рассчитывали изначально и помещение очень маленькое, 3х2 м :-(.

    Вот! Что я и хотел услышать, большое спасибо. Про воздушную прослойку с экраном тоже думал, только ее сложнее сделать в моих условиях.
     
  9. Misha Misha
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921

    Misha Misha

    Незнайка

    Misha Misha

    Незнайка

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921
    Адрес:
    Лен.обл.
    Почему сложно ? К стенке закрепите асбест и накройте его листом жести. Вот вам будет и экран и прикрытый асбест и воздушная прослойка между жестью и печью. Все как в военных КУНГах с буржуйками, ни чего нового я и не говорю.
     
  10. mutex1971
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    mutex1971

    Мечтатель-практик

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Находка
    Ну да, так конечно будет проще. Я то почему то хотел именно к печке асбест приклеивать. Еще раз спасибо.
     
  11. RomanXynt
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    RomanXynt

    Новичок

    RomanXynt

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Да материалов хватает для такого. У нас на фирме для каминов и печей покупают такую плиту - http://www.vermiculite.com.ua/index.php?route=product/product&path=61&product_id=57. Ну тут правда 10-ка, а есть толщины и поболее. Огнеупорная и практически не проводит тепло. Её у нас берут производители котлов для футировки. Можете попробовать, если конечно найдете такую у вас.
     
  12. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    :super:
    Миф о вреде асбеста появился после того как америкосы стали его в детскую одежду пихать чтобы она была негорючей (60-70-е годы 20 века). Конечно была куча раковых заболеваний у детей...
     
  13. Misha Misha
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921

    Misha Misha

    Незнайка

    Misha Misha

    Незнайка

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921
    Адрес:
    Лен.обл.
    Не совсем так. Есть несколько групп асбеста, именно американский относится к тем который не выводится с организма, а наш, российский, спокойно выводится, и на асбестодобывающих предприятиях не наблюдается ни каких повышенных показателях по заболеваемости. Так что дело не во вредности нашего асбеста а в политике. На западе торговцы теплоизоляцией надавили на политиков и началась антиасбестовая компания. Все давно уже известно и подтвердилась лживость о вреде нашего асбеста. Но все катится по наклонной плоскости, и особо останавливать эту антироссийскую компанию ни кому не надо.
     
  14. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    И это тоже...