    На днях подводят электричество к загородному дому 15кВт 3ф., требуют установить на электрический столб щит.
    В щите обязывают поставить вводной автомат, счетчик и ограничитель импульсных напряжений (разрядник).
    Один из соседей к которому уже все провели, сделал себе щит и мне такой же предлагает. Но меня мучают сомнения что он правильно собран.

    Заранее большое спасибо!

    Схема.jpg Смонтированная схема.jpg
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, это кто Вас обязывает?
    Вам бы заглянуть в Правовой раздел форума прежде чем заниматься сборкой щита!
     
  3. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  5. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня интересует щит на столб.
     
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    В случае пробоя варистора фаза окажется на корпусе щитка и там, куда ведёт провод внизу картинки с надписью "от столба".
    К щитку желательно приближаться в резиновых сапогах и открывать толстыми резиновыми перчатками.
     
  7. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже лучше, я сам совсем не электрик и рассчитать схему не смогу.
    На форуме очень много схем, но их там такое кол-во что выбрать как выбрать ту которая мне нужна не понятно.
    Может есть у кого готовая схема щита, которая нужна для моего случая?
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, вводной автомат С25 А (если разрешат, то С32А), счётчик - любой современный, ограничений нет.
    И плюс на выходе селективное УЗО 63А 100 мА (или 300мА).
    Это всё, что Вам надо собрать!
    Только прежде всего у Вас должны быть правильные Договор и ТУ!
     
  9. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо, нужен ли в щите ограничитель импульсных напряжений?
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Нет.
     
  11. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И все же, может у кого есть готовая схема на столб?
     
  12. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он вообще нигде не нужен или в щите на столбе? тогда где он устанавливается
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Denn M, Вам он не нужен нигде!
     
  15. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург